Miten suuren pinta-alan vaatisi keruuputkisto n.160 m2 kokoiselle talolle? Tarkoitus olisi rakentaa kaupungissa olevalle kaavatontille. Maalämpö kiinnostaisi kovasti, kun vain sen teknisesti saisi onnistumaan.
Maaperä on savipitoista ja lähellä jokea (kallio varmaan aika syvällä). Jos porakaivon tekisi, mitenkähän syvän lämmityskaivon vaatisi?Kertokaahan ne jolla tällaisesta kokemuksia.
-
Karkeasti ottaen pintaputkiston pituus on sama kuin talon lämmitettävä tilavuus, teillä ehkäpä 500 metriä. Koska putkien välisen etäisyyden olisi hyvä olla ainakin 1,5 metriä, keruuputkiston pinta-alaksi tulisi aboutirallaa 500 m2.
Lämpökaivon aktiivisyvyys on taas lämmitettävän pinta-alan luokkaa, teillä siis ehkä 160 metriä.