Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: Aksu69 - 06.09.06 - klo:19:36

Otsikko: Lämmönkeruunesteen vahvuus
Kirjoitti: Aksu69 - 06.09.06 - klo:19:36
Kertokaapa tietäjät minkä vahvuista lämmönkeruunesteen tulee olla. Asia ihmetyttää koska toisessa tarjouksessa on maapiiri mitoitettu 2 X 300 metriseksi ja tarjouksessa on nestettä 300 l. Toisessa tarjouksessa 2 X 250 metriä ja 470 l. 40 mm putken jonka pituus on 600 metriä litratilavuushan on noin 750 l. Oletan että molemmissa tarjouksissa on kyseessä Industol 30% neste.
Otsikko: Re: Lämmönkeruunesteen vahvuus
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 06.09.06 - klo:22:30
N. 30 % on normaali vahvuus. Kaipa se on siitä kiinni, että noin vahvan liuoksen jäätymispiste on riittävän alhaalla mahdollisissa häiriötilanteissa (alle -30°C, en löytänyt ihan tarkkaa arvoa). Mitä vahvempi liuos, sitä pienempi lämmönsitomiskyky ja sitä helpommin se tihkuu liitoksista.

Pyydä kummaltakin tarjoajalta selvitystä asiasta. Saa olla hyvät perusteet, jos laittavat muuta kuin n. 30-proesenttista maaliuosta putkiin.