Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: jakke - 16.01.06 - klo:19:19

Otsikko: Lämmönkeruupiiri maahan.
Kirjoitti: jakke - 16.01.06 - klo:19:19
Haittaako lämmönkeruupiirin kaivaminen maahan esim, piha puiden ja muiden piha kasvien kasvatuksia?
Otsikko: Re: Lämmönkeruupiiri maahan.
Kirjoitti: Maalampo - 16.01.06 - klo:23:55
 ;) Ei haittaa millään muotoa !
Otsikko: Re: Lämmönkeruupiiri maahan.
Kirjoitti: oonakonna - 31.01.06 - klo:20:59
Mistä kaivuriurakoitsijalle ohjeet maapiiriojan kaivuusta. Laitteistoksi tulee Carrien "TWIN" n. 180 m maapiirillä. Maaperä savea/silttisavea 3-6 metriin. Mihin syvyyteen kaivetaan jne....????

Otsikko: Re: Lämmönkeruupiiri maahan.
Kirjoitti: Maalampo - 31.01.06 - klo:22:34
Eiköhän laitteen maahantuojalta/myyjältä pitäisi löytyä kirjallinen ohje, jos ei löydy niin kannattaa vaihtaa merkkiä ja äkkiä. Pahimpaan hätään löytyy ainakin Lämpöässän sivuilta ohje heidän maapiirin kaivuun. Itsellä on IVT ja myyjä toimitti ohjeet tosin vasta kun pyysin niitä. Tuohon kaivuusyvyyteen vaikuttaa missä päin Suomea kohde sijaitsee, mutta muistaakseni vaihteluväli oli 0,8-1,2m lopullisesta maan pinnasta. Itse toteutin kaivuun niin että kaivuri kaivoi 1,8m leveällä kauhalla tontille aina suoran kaivannon ja asetin putken menemään kaivannon toista laitaa ja palaamaan toista laitaa ja hyvin on toiminut. Ja noin lyhyelle piirille ei tarvitse kaivella hiveästi, itsellä putkea on maassa 380m.
Otsikko: Re: Lämmönkeruupiiri maahan.
Kirjoitti: oonakonna - 01.02.06 - klo:21:10
Eiks vois kuvitella että syvemmältä lämpöä riittäis paremmin (esim. n. 3 metrin syvyydestä)?
Otsikko: Re: Lämmönkeruupiiri maahan.
Kirjoitti: santeri1 - 01.02.06 - klo:23:43
Putkisto ei latautuisi ikinä, jos sen kaivaa noin syvälle. Aurinko lämmittää maata, mistä se imeytyy putkistoon.
Otsikko: Re: Lämmönkeruupiiri maahan.
Kirjoitti: Maalampo - 02.02.06 - klo:01:16
 ::) Niin ne viisaat väittävät ettei Suomen lyhyt kesä kerkeä varaamaan lämpöä jos putket ovat liian syvällä, en sitten tiedä pitääkö täysin paikkaansa. Sillä mitä kosteampi maa on niin sen parempi on hyötysuhde keruupiirissä ja monesti noin syvällä on kosteaa ! Mutta kannattaa varmaan uskoa viisaampia ja pysyä 0.8-1.2 m syvyydessä ja katsoa putkille sellainen paikka josta ei talvella tarvitse aurata lumia pois !
Otsikko: Re: Lämmönkeruupiiri maahan.
Kirjoitti: oonakonna - 02.02.06 - klo:13:16
Lainaus
Putkisto ei latautuisi ikinä, jos sen kaivaa noin syvälle. Aurinko lämmittää maata, mistä se imeytyy putkistoon.

Suomesa kun on pitkä talvi ja aurinkoa vähän saannilla niin eikös vois kuvitella että lämmöstä  merkittävä osa tuleekin syvemmältä pintaa kohti, eikä siis ole aurigosta pintamaahan varastoitunutta lämpöä? Mitä syvemmälle sitä lämpimämpää, vs.  lämpökaivot.

Otsikko: Re: Lämmönkeruupiiri maahan.
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 02.02.06 - klo:13:53
Huomasit varmaan Sulpun sivuilta, että on kokeiltu imeä lämpöä parin metrin syvyydeltä - huonoin tuloksin.

Lämpökaivo on toinen juttu, koska kalliossa ja pohjavedessä lämmön siirtyminen on ratkaisevasti suurempaa kuin maaperässä.

Kun imetään lämpöä kahden metrin syvyydestä savesta tai silitistä, ympäröivästä maaperästä ei ehdi siirtyä lämpöä ennen kuin putken ympärys routii. Silloin se lämmön siirtyminen vasta romahtaakin, kun routinut maa on huono johtamaan lämpöä.
Otsikko: Re: Lämmönkeruupiiri maahan.
Kirjoitti: Peca - 02.02.06 - klo:15:54
Mä suosittelen asentamaan putken 1,2m syvälle ja vähintään 1,2m leveälle, mieluummin 1,5m.

Itsellä huonoja kokemuksia: IVT ohjeisti 2002-->>1 metrin syvyyteen 1 metrin välein. Kylmimillään maaliskuun puolen välin paikkeilla maapiiristä palaava nesteen lämpötila on -2,5 C. Tällä hetkellä -1,4 C.
Ja mulla putki on kiinteässä savimaassa ja tilaa olis ollu laittaa vaikka 2 metrin välein.... >:(

-Peca-
Otsikko: Re: Lämmönkeruupiiri maahan.
Kirjoitti: santeri1 - 02.02.06 - klo:16:25
Putki meillä n. 1.2-1.4 m syvyydellä ja väliä on 1.8metriä. Tällä hetkellä maasta tulee vielä kierron alkuvaiheissa +1(15min ajan) astetta sisään, mutta kierron lopussa menee 0:llaan. Pakkasta meillä tällä hetkellä -14 astetta. Käynnin pituus n. 30 minuuttia ja lepoaika tunnin luokkaa. Kyllä se mullakin pakkasen puolelle menee jossain vaiheessa talven mittaan, varsinkin kun on luvannut päälle -20 pakkasia. Mutta ei hätiä, kesää kohti mennään ja lämpöä on talossa riittänyt .


T:Santeri
 ;) ;)
Otsikko: Re: Lämmönkeruupiiri maahan.
Kirjoitti: Maalampo - 02.02.06 - klo:16:58
 ::) Kun minä tein keruupiiriä 2002 niin IVT:n ohjeessa oli tosiaan tuo vähimmäisetäisyys 1m toiseen putkeen, onneksi tuli laitettua etäisyydeksi 1,8m ja putket ovat keskimäärin 1.2m syvyydessä.  Kohde Itä-Suomessa jossa oli muutama viikko sitten monta päivää n.-30 ja pumppu kävi tuona aikana koko ajan , maasta tuleleva lämpötila kesti koko ajan 1,7 asteessa. Ja ainoastaan ensimmäisenä talvena on paluulämpötila mennyt - puolelle muistakseni -0.5 astetta . Putkea maassa 380m.
Otsikko: Re: Lämmönkeruupiiri maahan.
Kirjoitti: Peca - 03.02.06 - klo:06:52
Kommenttina vielä voisin mainita, että minulla on erilliset 0-asteessa kalibroidut mittarit maapiirin tarkkailuun ja kylmimmät lämpötilat luen aina digitaalimittarin muistista. Jossain vaiheessa huomasin että minun pumpussa maapiirin lämpötila-anturit näyttää mitä sattuu.... :'(
Otsikko: Re: Lämmönkeruupiiri maahan.
Kirjoitti: Maalampo - 03.02.06 - klo:12:49
 ;) Minullakin olivat nuo maapiirin lämpötila anturit mitkä piti vaihtaa kun ne valehtilivat uudesta lähtien vähän ja sitten paluu puolen anturi rupesi näyttämään samaa lukua kun meno ! Uudet anturit on tarkastettu kaliproidulla tarkkuusmittarilla ja minullakin on paluupuolella muistin kanssa oleva lisämittari josta voin lukea alimmat lämpötilat.
Otsikko: Re: Lämmönkeruupiiri maahan.
Kirjoitti: Peca - 03.02.06 - klo:15:02
Lainaus
kerro suuruusluokkaa näyttöeroile  "näyttää mitä sattuu"

Omasta systeemistä huomannut, että ainakin ulkolämpömittarianturi näyttää systemaattisesti kelillä kuin kelillä liian lämmintä arvoa.


Tommy200:lle

Paluu maasta GT10 -4,4C, oma kalibroitu mittari -1,1C
Meno maahan GT11 -2,6C, oma kalibroitu mittari -4,0C

Ulkolämmön suhteen anturi GT2 näyttää oikein.

eli pumpun omat anturit näyttää aivan perunoita, mutta pumpun ollessa uusi anturit näyttivät oikein. Ilmeisesti käyttävät halpoja antureita....

-Peca-
Otsikko: Re: Lämmönkeruupiiri maahan.
Kirjoitti: Peetee - 22.06.06 - klo:17:24
Luin jostain maakeruupiirin asennusohjeesta että, putkea maahan asennettaessa putken tulee nousta kokoajan kohti maalämpöpumppua tultaessa, jottei putkistoon synny ilmataskuja. Ja jos johonkin jää korkea kohta täytyy järjestää ilmausmahdollisuus sinne.

Mitenkähän tuo on käytännössä mahdollista varsinkin kun koneella kaivetaan tai kun kellään ei ole varaa   viikkoa hierotuttaa???. Ja kun putki vedetään siksakkia monttuun.

Eilen upposi 400 meetriä monttuun, muttei luotisuoraan eikä aina nousulla kohti konetta.

Kertokaahan konkarit kokemuksista miten teillä, vaaitittako koko putken vai miten?
Otsikko: Re: Lämmönkeruupiiri maahan.
Kirjoitti: Maalampo - 22.06.06 - klo:20:34
Riittävä tarkkuus on kaivinkoneen kuljettajan silmät ! Ei se ole niin hirveän tarkka juttu ole , sillä yleensä lämmönkeruu piiri täytetään ja ilmataan erillisellä isommalla pumpulla ja sitten riittävän kauan aikaa kierrätetään sitä nestettä jonkin paljun kautta ja siinä näkee kun kaikki ilma on tullut pois !
Otsikko: Re: Lämmönkeruupiiri maahan.
Kirjoitti: volkkari - 23.06.06 - klo:10:12
Lainaus
Mistä kaivuriurakoitsijalle ohjeet maapiiriojan kaivuusta. Laitteistoksi tulee Carrien "TWIN" n. 180 m maapiirillä. Maaperä savea/silttisavea 3-6 metriin. Mihin syvyyteen kaivetaan jne....????


Uskomaton juttu 180 putkea maahan ja poistoilmasta jotain puolikiloa eikö suorasähkö
olisi edullisempi
Otsikko: Re: Lämmönkeruupiiri maahan.
Kirjoitti: Peetee - 23.06.06 - klo:11:26
Itsekin osittain innoistuin Twinistä, mutta korvausilmasysteemi raakana pihalta oudoksutti. Tarkemman selvittelyn jälkeen itse edustajakin sanoi että sehän on suorasähkölämmitysmuoto???? Kertoi että vuosihyötysuhde poistoilman lämmön hyödyntämisessä liikkuu 50-55 % tietämillä.
Enerventillä päästään melkein samaan jopa Jyväskylän korkeuksilla (51%).

Itse otsikon asiaan. eli kuinka paljon putkessa pitää olla varoja tulevan lattiapinnan yläpuolella, kun nostetaan putket pumpulle?

Toinen kysymys: Pitääkö putket myös maakeruupiirille laittaa sokkelin alituksessa johonkin kovaan putkeen(110 NAL)??

Eristäminen on selvä, mutta eikai maakeruupiiriä vaihdeta ever.