Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: RMKVierevä10 - 29.10.12 - klo:08:41
-
Hei,
käytössä maalämpöpumppu 5,9KW, maalämpökaivo 120 aktiivisyvyys n 115m, lattialämmitys, huoneistoalo 132 + 20m2, rak.vuosi 2009, Kanta-Häme
Voiko näillä tiedoilla antaa arviota, kuinka pitkä lattialämmityksen käyntijakson pitäisi olla? (toisiopumppu/lämmityspiirin pumppu täysillä)
ulkolämpötila +1
menovesi 29
paluuvesi 26
lämmityspiirin tavoitelämpötila 30
-
Hei,
käytössä maalämpöpumppu 5,9KW, maalämpökaivo 120 aktiivisyvyys n 115m, lattialämmitys, huoneistoalo 132 + 20m2, rak.vuosi 2009, Kanta-Häme
Voiko näillä tiedoilla antaa arviota, kuinka pitkä lattialämmityksen käyntijakson pitäisi olla? (toisiopumppu/lämmityspiirin pumppu täysillä)
ulkolämpötila +1
menovesi 29
paluuvesi 26
lämmityspiirin tavoitelämpötila 30
Ehkä joku osaa laskea muttt itse epäilen että ei pysty sanomaan. Tähän vaikuttaa monta tekijää.
- Talon kulutus
- lattian lämmöluvutuskyky /lattiamateriaali
- pumppujen nopeudet
- ulkoilmanlämpötila suhteessa sisälämpötilaan
tuossa aluksi..jne.
Esim jos pitää mattoja lattialla niin käyntijakso lyhenee
koska lämpö ei luovu vaan palaa takaisin pumpuun (saavuttaa nopeammin pyyntilämmön).
Käyttäjä Peki on ainakin tehnyt täällä poikkitieteellistä tutkimusta pumppujen nopeuksien vaikutuksesta.
Itse kokelin lattiakierron nopeuden vaikutuksia ja 3-nopeudella lyheni yhteen tuntiin kun taas 2:lla menee nyt 1,5h , pienimmällä taas osa huoneista ei yläkerraassa ehdi lämmetä koska muutama huone on ilman termareita alakerrassa. Tuo 2 on ollut sopiva eri vuoden aikoina meillä.
-
Tuo meno/paluu veden pieni ero ihmetyttää. Tavoite lämpö 30c ? Onkohan liian kuuma pyynti ja ei ehdi luovuttaa laattaan. Asetukset pielessä? Laitteiston kokoonpano?
Itselläni nyt käy n.28 min jaksoja ja huilaa 2 tuntia. Lämmitysjakson lopussa meno 32c/ paluu 25c.
-
ulkolämpötila +1
menovesi 29
paluuvesi 26
lämmityspiirin tavoitelämpötila 30
Onkohan puulattiat?
-
Tuo meno/paluu veden pieni ero ihmetyttää. Tavoite lämpö 30c ? Onkohan liian kuuma pyynti ja ei ehdi luovuttaa laattaan. Asetukset pielessä? Laitteiston kokoonpano?
Itselläni nyt käy n.28 min jaksoja ja huilaa 2 tuntia. Lämmitysjakson lopussa meno 32c/ paluu 25c.
**************************************'
Pumppuna meillä siis Viessmann Vitocal 222 6,0kw, ilmanvaihtokoneena Ilto Econo 440 vesikiertoisella jälkilämmityksellä
Laitan tämän päivän käyntijakson:
n kello 0815 lämmitti lattioita:
menovesi 30
paluuvesi 26
tavoitelämpötila 30
kello 0915 edelleen lattioiden lämmitystä (tunnin aikana ei mitään tapahtunut)
menovesi 30
paluuvesi 26
tavoitelämpötila 30
kaivosta 3 asteinen vesi
kello n 0955 lopetti lattioiden lämmityksen
nyt 18:30 eikä ole tässä välissä tehnyt mitään.
lämpötilat: (ulkolämpötila 3astetta)
menovesi 23
paluuvesi 23
tavoitelämpötila 29
27-28.10 välinen aika
pumppu käynnistynyt 5 krt, pumppukäynyt yhteensä 8 h
28-29.10
pumppu käynnistynyt 7 krt, pumppukäynyt yht. 10 h
Kohteessa laminaattilattiat MHt,rt,oh, laatta lattiat WC,keittiö,KHH,PSH.sauna, varasto+tekninen tila pelkkä betoni(valu)
Otamme mielellämme vastaan neuvoja ja vinkkejä ...
-
Lattialämmityksen kiertovesipumppua voisi laittaa vähän pienemmälle. Sitten voisi laskea lämmityskäyrää vähän alemmaksi ja tarkistaa, että kaikissa lattialämmityspiireissä kiertää vesi. Meidän talossa 0c kelillä lämmönjaon tavoite on +26..+27c.
MUTTA ihan hyvältähän nuo käyntimäärät ja käyntijaksojen pituudet vaikuttaa noilla nykyisilläkin asetuksilla.
-
... niin ja kannattaa muistaa, että alhainen menoveden lämpötila on hyvä juttu, kunhan lämpöä piisaa tuvassa. Lämpöpumput toimivat korkeammalla lämpökertoimella matalammassa lämpötilassa. Tietenkin alhainen lämpötilaero menon ja paluun välillä voi kertoa myös, että lämpöpumppu ei toimi oikein, mutta paha mennä sanomaan näillä tiedoilla.
Jos tiedät lisäksi kaikkien piirien yhteenlasketun virtauksen niin sitten voi laskea, osuuko lämpöpumpun antoteho oikeaan haarukkaan.
-
Xargo kirjoitti:
Jos tiedät lisäksi kaikkien piirien yhteenlasketun virtauksen niin sitten voi laskea, osuuko lämpöpumpun antoteho oikeaan haarukkaan
Kuinkas tuo lasketaan?
Esim. mulla on jakopiiriä 9 kpl ja jakotukin virtaukseksi on laskettu 0,18l/s Nereuksen mitoitus suunnitelmassa. Osaatko heittää tuosta jotain arvoa?
-
Xargo kirjoitti:
Jos tiedät lisäksi kaikkien piirien yhteenlasketun virtauksen niin sitten voi laskea, osuuko lämpöpumpun antoteho oikeaan haarukkaan
Kuinkas tuo lasketaan?
Esim. mulla on jakopiiriä 9 kpl ja jakotukin virtaukseksi on laskettu 0,18l/s Nereuksen mitoitus suunnitelmassa. Osaatko heittää tuosta jotain arvoa?
Tämä menee sillä "antoteholaskurilla", minkä joskus väkersin:
http://users.tkk.fi/~hjkauhan/kuvat/talo/antoteholaskuri.xls
Oliko se nyt tomppeli kun teki tuosta hienommankin version. Taitaa löytyä sieltä "laskentapohjat" viestiketjusta.
Mutta siis kaikessa yksinkertaisuudessaan P = dT * 0,18 * 4,18
P on siis teho kilowateissa, dT lattialämmityksen meno/paluu erotus, 0,18 virtaama ja 4,18 veden ominaislämpökapasiteetti. En jaksanut kirjoitella yksiköitä.
Kannattaa muistaa, että suunnitelma ei välttämättä vastaa toteutunutta. Jos jakotukissa on virtausmittarit niin niiden yhteenlaskettu lukema antaa paremman arvon tuohon laskentaan. Saa siillä suunnitelman arvollakin jotain suuruusluokkaa haettua.
-
Tässä se toinenkin laskuri! (http://bergheat.ingalsuo.fi/COPlaskuri.xls)
-
Dementia taitaa tulla, onhan tuota laskuria tullut käytettyä :-[
No kun syötteli tietoja tuli pumpun tehoksi reilut 9 kw (keruu +6c,virtaus 0,32l/s,dt 6,9c,meno32,0c paluu 25,1c).
Tehontarpeeksi tuli 5,2 kw, eli on reilusti paukkuja jäljellä pakkaskeleille...
-
Siinä taas näkyy lämpimän keruun vaikutus kun kasikilosella pumpulla päästellään ysikilosen sarjassa... Mulla on samantyylisiä kokemuksia ja täsmää myös painemittauksiin.
-
Olisiko mahdoton ajatus laittaa Thermiassa olevan grundfors upso 25-60 kiertopumpun tilalle esim. Alpha2 tyyppinen kv-pumppu. Teknisesti onnistuuko ja mitä etua/ haittaa tuloksena? Vai onko mahdoton toteuttaa teknisesti? Siinähän on jonkun sortin automaattinen nopeussäätö. Pohdintaa ......