Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: saimaanranta - 20.10.12 - klo:10:52

Otsikko: Lämmönjaon varoventtiili
Kirjoitti: saimaanranta - 20.10.12 - klo:10:52
Tuli tehtyä koekäyttö kyseiselle venttiilille viikon alussa. Samalla tarkistin paineastian paineet. Muutoin meni hyvin, mutta venttiili otti ja rupesi vuotamaan  >:( Seuraavana aamuna paineet alhaalla ja vettä lattialla. Vettä lisää verkostoon ja muutama koe avaus, ei auttanut. Putkimies paikalle ja koko venttili vaihtoon. Vaihtoi toisen näköiseen ja laadullisesti parempaan....Ilmeisesti joku roska tms. jumittanut ent. venttiilin.
Käyttöohjeissahan on maininta kyseisestä  kokeilusta. Taitaa olla parempi jättää tekemättä? Onneksi homma meni takuun piirin  :)
Otsikko: Re: Lämmönjaon varoventtiili
Kirjoitti: rontikainen - 25.10.12 - klo:13:10
Mielestäni ihan tyypillinen ominaisuus noille varoventtiileille. Lieneekö syynä epäpuhdas patterivesi vai mikä? Itse lopetin sen testailun, kun oli vaikea saada venttiiliä tiivistymään testin jälkeen ja aina piti lisäillä paineita. Käsittääkseni putkiston kannalta parempi, mitä harvemmin sinne päästää "uutta happea" tuoreen veden mukana.