Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: Diletantti - 30.05.12 - klo:23:01

Otsikko: Tulikuumat lattiat kylppäreissä...
Kirjoitti: Diletantti - 30.05.12 - klo:23:01
Tervehdys kaikille - ensimmäistä viestiä pukkaa kun tuli ongelma.

Tänään kun tulin kotiin, oli kylppäreiden ja wc-tilojen lattiat tulikuumat ja lämpötila 26-30 astetta. Pumppukin oli pysähtynyt ja antoi hälytyksen "Korkea paluu" eli GT9. Mitään säätöjä en ollut tehnyt. Ainoa mikä on muuttunut on säätila pitkän lämpimän jakson jälkeen tuli nämä kylmät ilmat. Hätäpäissäni säädin lämpökäyrän hienosäätöä 1,5' -> 0,5', mutta tuntuu että lämmöt vain nousee edelleen. Myös kylppäreiden kiertoa kuristin hieman, mutta iski epävarmuus, että teinköhän lainkaan oikeita juttuja...

Ja pumppuhan on IVT Greenline HT Plus C

Jotain täytyis tehdä, mutta mitä...? :-?
Otsikko: Re: Tulikuumat lattiat kylppäreissä...
Kirjoitti: sam68 - 31.05.12 - klo:06:15
Vaihtoventtiili jumissa.
Otsikko: Re: Tulikuumat lattiat kylppäreissä...
Kirjoitti: Diletantti - 31.05.12 - klo:06:28
Pystyykö itse tekemään mitään?

Ilmeisesti diagnoosia tukee myös se, että pumppu näyttäisi lämmittävän käyttövettä, vaikka sitä ei ole juurikaan kulutettu?
Otsikko: Re: Tulikuumat lattiat kylppäreissä...
Kirjoitti: commo73 - 31.05.12 - klo:09:04
Lainaus
Pystyykö itse tekemään mitään?

Ilmeisesti diagnoosia tukee myös se, että pumppu näyttäisi lämmittävän käyttövettä, vaikka sitä ei ole juurikaan kulutettu?

Voit tarkkailla, vaihtaako vaihtoventtiili tilaa kun sitä manuaalisesti ohjaat huoltovalikosta. Ainakin thermian pumpussa on tuo manuaali ohjaus mahdollista. Vaihtoventiilissä on muovia oleva osoitin tai vastaava josta näkee vaihtaako venttiili tilaa, kun teet vaihdon KV ja lämmityksen välillä.
Otsikko: Re: Tulikuumat lattiat kylppäreissä...
Kirjoitti: Maalampo - 02.06.12 - klo:07:40
Jos vaihtoventtiili on jumissa näin kesäaikaan niin voit ottaa sen toimilaitteen pois paikaltaan (se lähtee kun painat sitä ja kierrät samalla 45 astetta). En muista jäikö se kara silloin lämmitysasentoon mutta jos karaa piti painaa lämpimän veden tekoa varten niin voit laitat karan pohjaan vaikka lukkopihdeillä ja silloin sinulle valmistetaan vain lämmintä vettä. Erittäin helppo homma vaihtaa itse tuo toimilaite ja on kulutustavaraa ainakin vanhemmissa IVT lämpöpumpuissa.