Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: justus01 - 15.01.12 - klo:16:13

Otsikko: Lämmönjaon ilmaaminen?
Kirjoitti: justus01 - 15.01.12 - klo:16:13
Tuli ensimmäisen kerran puhdistettua lämmönjaon ja keruupiirin roskasihdit. Lämmönjaon hanat olivat melkein pumpun päällä ja sihti lattia tasossa. Puhdistuksen yhteydessä tuli noin 1,5-2 L vettä pois. Nyt putket sitten lirisee ja lorisee. Miten tuon nyt sitten ilmaisi? Ilmeisesti IVK:n vesipatterilta tulevassa putkessa oleva hana on sitä varten, mutta missä järjestyksessä ja miten noita hanoja pitäisi väännellä, että saa ilmat pois?

(http://i11.aijaa.com/b/00139/9364573.jpg) (http://aijaa.com/001399364573)

Otsikko: Re: Lämmönjaon ilmaaminen?
Kirjoitti: S3 - 15.01.12 - klo:16:47