Kirjoitti: einari - 06.09.07 - klo:09:03
onko normaalia kun paisunta-astiassa on alipaine ja vetää muovisen astian lommolle?
astian tilavuus myös askarruttaa kun se vaikuttaa niin pieneltä? maapirissä putkistoa on 530m /40PEM
paljonkohan tuolle liuosmäärälle olisi laskennallinen paisunta-astian tilavuus?
Otsikko: Re: alipaine paisunta-astiassa??
Kirjoitti: SH9 - 06.09.07 - klo:15:27
Parempi olisi pieni ylipaine. Hölläät vähän paineastian päällä olevaa tulppaa jotta paineastiaan pääsee ilmaa jotta alipaine tasaantuu.
Omassa järjestelmässä on paisuntasäiliö ehkä n. 5 litraa ja keruupiiriä kaiken kaikkiaan 740m. Paineastiaan on asennettu 1,5 barin varoventtiili ja ajattelin asentaa vielä auton rengasventtiilin (tulevaisuudessa) jotta saan paineistettua keruupiirin.
Otsikko: Re: alipaine paisunta-astiassa??
Kirjoitti: sailor - 06.09.07 - klo:16:42
Lainaus
onko normaalia kun paisunta-astiassa on alipaine ja vetää muovisen astian lommolle?
astian tilavuus myös askarruttaa kun se vaikuttaa niin pieneltä? maapirissä putkistoa on 530m /40PEM
paljonkohan tuolle liuosmäärälle olisi laskennallinen paisunta-astian tilavuus?

Taitaa olla se aika vuodesta kun lämmityskausi alkaa. Tällöin liuos maapiirissä kylmenee ja "vetäytyy", jolloin alipainetta voi tulla. Sihautat vaan pöntön paineettomaksi, on ainakin tiiviit putkiliitokset.

Jani