Hetivalmis lämmin käyttövesi pitäisi saada kiertämään mahd. energiatehokkaasti tulevassa maalämpöjärjestelmässä, etäisyyttä on yhteensä lähes 100m maan alla. Nykysysteemi varaava yösähkö, 3 kuution varaaja. Hetivalmis käyttövesi kiertää ajastinkellolla n. 15min n. 60min välein.
Uudessa systeemissä MLP+ erill. 300ltr käyttövesivaraaja. Onko kokemuksia käyttövesivaraajan yhdistämisestä hetivalmiiseen kiertoon? Shuntilla saa sopivan lämpöistä vettä, mutta tässä tulee hukkaa. Ajastinkello/kiertovesipumpun ajastaminen paras?
-
Kuuman käyttöveden kierrätystä ei saa energiatehokkaaksi millään :(
Itte testasin ja mittasin, että miten veden saa pysymään riittävän kuumana mahdollisimman vähällä energiahukalla. Päädyin siihen, että vesi kiertää 1 min ajan 30 min välein päiväsaikaan, kun ollaan kotona. Kotona/poissa-kytkimellä kierto lakkaa kokonaa. Tällä systeemillä hanasta tulee aina vähintään 37-asteista vettä. Kun vesi kiertää yhtäjaksoisesti liian kauan, se alkaa lämmittämään rakenteita (lattiaa) ihan turhan takia. Harvemmin kierrätettynä vesi oli jo liian kylmää.
Tälläkin kierrätyksellä menee uskomattoman paljon energiaa "hukkaan", mutta toistaalta taas ei tarvi juoksuttaa jo kertaallen lämmitettyä vettä viemäriin, joten kyllä se vähän säästääkin. Mukavuudesta täytyy aina maksaa ;)
-
etäisyyttä on yhteensä lähes 100m maan alla.
?? Siis pumppu 100m päässä talosta?