Kirjoitti: kilehto - 24.02.11 - klo:13:33
Heips!

Onko kukaan vaihtanut patterikierron suuntaa "väärinpäin" eli että lämmin vesi tulisi patterien alaosaan ja poistuisi yläosan kautta?

Kiinnostaisi tietää, minkä verran vaikuttaisi lämmön tuottoon ja kiertoveden lämmön tarpeeseen kun patterit olisivat lattian rajasta asti aivan lämpimät.

Mahtaisiko tuossa olla jotain ongelmaa jos näin muuttaisi kierron?
Otsikko: Re: Kierron suunta pattereissa
Kirjoitti: sam68 - 24.02.11 - klo:13:50
Eiköhän ne valmistajat ole tuon miettineet eli teho vain putoaa jos kytkentä ei ole ylös meno alhaalta paluu, joko samassa päässä tai ristiin.
Otsikko: Re: Kierron suunta pattereissa
Kirjoitti: Matias - 24.02.11 - klo:17:00
Lainaus
minkä verran vaikuttaisi lämmön tuottoon ja kiertoveden lämmön tarpeeseen kun patterit olisivat lattian rajasta asti aivan lämpimät.
Ei ole kiertosuuntaa vaihdettu mutta patteriveden kiertonopeutta lisäämällä saa saman asian.Kyllä patterien lämmöntuotto tehostuu kun patteri on koko alaltaan kuuma.
Eli patteritermostaatit täysin auki.Jos kiertovesipumpussa on nopeussätö niin lisää pyörimisnopeutta.Jos patterien alaosat on edelleen kylmät niin linjasäätöventtiilistä voi hieman suurentaa kiertoa
Otsikko: Re: Kierron suunta pattereissa
Kirjoitti: ego - 02.03.11 - klo:17:24
Sori, ei toimi, lämmin vesi nousee suoraan ylös ja poistuu yläreunasta ja suurin osa patterista jää kylmäksi. Normaaleilla levypattereilla lämmitysteho vähenee noin 50%
Pp
Otsikko: Vs: Kierron suunta pattereissa
Kirjoitti: juippi - 23.10.21 - klo:15:47
Jatkanpa tähän vanhaan ketjuun kun aihe sopii. Yli 9 vuotta ollut maalämmitys ja yksiputkijärjestelmällä kytketty patterit. Nyt monen vuoden harkinnan jälkeen vaihdoin vanhat yksilehtiset patterit kaksilehtisiin. Aloin ihmettelemään uusien patterien lämpenemisiä ja totesin lämpötiloja putkista mittaamalla ja suojaputkiin ilmaa painamalla että meno- ja paluujakotukit on olleet aina kytkettynä ristiin. Pattereille siis tulee alaosaan kuuma vesi ja paluu lähtee yläosasta. Aikamoisen töppäyksen joku putkimies on joskus tehnyt. Onko siis todellakin niin että 50% pattereiden tehosta menee harakoille tällä kytkennällä.
Otsikko: Vs: Kierron suunta pattereissa
Kirjoitti: Matias - 23.10.21 - klo:19:51
Kyllä sillä on iso merkitys levypatterin lämpenemiseen että kuumempi vesi tulee patterin yläosaan ja jäähtynyt vesi lähtee patterin alaosasta.

Onnistuin kerran asentamaan patterin siten että nuo meni just väärinpäin,kuuma tuli patterin alaosaan ja jäähtynyt vesi lähti yläosasta.

Patterissa (600X 1200) oli samassa päässä putkiliitänät kun kierto oli väärinpäin niin patteri lämpeni vain n 10cm:n matkalta kiertoputkien päädystä,muu osa patteria pysyi kylmänä,eikä tietenkään lämmittänyt oikeastaan laisinkaan.

Kun vaihdoin putket oikein niin patterin yläosa lämpeni koko 1200mm pituudelta ja jäähtyi tasaisesti jokakohdasta alaspäin ja alaosa mistä paluu lähti oli vesi kylmähköä.

Tämä oli siis kaksiputkijärjestelmä ja sellainen ajatus tuli että kuumempi vesi asettuu osaltaan painovoimaisesti patterin yläosaan ja "valuu" sitten jäähtyessään alemmas,kiertopumppu tietysti vielä tehostaa veden kiertoa patterissa ;)

Otsikko: Vs: Kierron suunta pattereissa
Kirjoitti: juippi - 25.10.21 - klo:17:12
Selvisipä syy miksi kierto meni väärin. Vanhoissa 90-luvun Purmolaisissa tuloputki on vasemmalla ja nyt uusissa joissa patteriventtiiliyhdistelmää käytetään tulo on oikealla. Kannattaa huomioida kun pattereita alkaa uusimaan.