Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: MM - 22.12.10 - klo:20:29
-
Nyt rupee olemaan säädöt aika kohdillaan että kämpässä pysyy tasainen 20-21c lämpötila. L1 eli patteriverkostossa säädöt on -20/53 0/39 +20/23 ja kiertovesipumppu alpha2 25-60 virtausohjauksella 20w (1.3m3/h) , L2 lattialämmityskierto -20/41 0/37 +20/31 ja pumppu UPS25-40 2 nopeudella 40w (1.7m3/h) . Pumpun yläminimi on 48 ja alaminimi 30 . L1 ja L2 menon ja paluun dT pysyy 5-6 asteen välissä kelistä riippumatta. Palstaa lukiessa tuntuu että monella on verkostonlämpötilat paljon matalammalla kuin meikäläisellä :( . Patterit on vanhat mutta kummiskin jo 2-levyiset ja sitä mukaan kun remppa etenee niin lattialämmöksi vaihtuu ja kyllähän pumppu kumminkin cop 1 on parempi näilläkin lämmöillä ;D
-
Täällä nyt -30. Koko päivän ollut -25 tai kovempi pakkanen. 38 asteisella 21-22 sisälämpönä. Onneksi ei tuule enää ;)
-
Täällä idässä -26 astetta, 28 asteisella L1:ssä 23,6 astetta sisälämpöä ja 31 asteisella L2:ssa "kosteissa tiloissa" ihan mukavan lämmin (jotain 25-26 mutuna). Ollappa vaihtoventtiilimasiinaa....mutta kun on tuo LÄ lämpimällä alavaraajalla....
Make
-
Täällä idässä -26 astetta, 28 asteisella L1:ssä 23,6 astetta sisälämpöä Ollappa vaihtoventtiilimasiinaa....mutta kun on tuo LÄ lämpimällä alavaraajalla....
Make
Meinaatko että Lässällä on asiat paremmin, kun ei ole sitä sitä vaihtoventtiiliä, kröhöm...? Täällä just nyt -29,5 astetta, menovesipyynti 32 astetta, paluu sen 7-8 astetta kylmempää. Sisälämpö normaali.
edit: lisätty paluun lämpötila.
-
Ulkona pakkasta -30c astetta, lattian paluuveden pyynti 34c, sisällä 21-22c.
-
Etelässäkin jo kohtuullisesti pakkasta.
v. 1975 patteritalo
- Ulkona -21,7C
- Sisällä 21,1C
- Meno 46,4C
- Paluu 43,2C
ATS
-
Pakkasta on juu ja eilen pistin lisää lämpöä jouluvieraita varten kun on muutama vilukissa vieraista , koitan nostaa 23c jouluksi
-ulkona -25,2
-sisällä 22
-meno L1 56,8
-meno L2 43
-
Täällä idässä -26 astetta, 28 asteisella L1:ssä 23,6 astetta sisälämpöä Ollappa vaihtoventtiilimasiinaa....mutta kun on tuo LÄ lämpimällä alavaraajalla....
Make
Meinaatko että Lässällä on asiat paremmin, kun ei ole sitä sitä vaihtoventtiiliä? Kröhöm....Täällä just nyt -29,5 astetta, menovesipyynti 32 astetta, sisälämpö normaali.
Asiat ovat LÄssä paremmin ainoastaan siinä mielessä että ei ole vaihtoventtiiliä mikä menisi jumiin...yritin kertoa- ilmeisesti huonolla menestyksellä-laitteen hyötysuhteen olevan matalaenergiamökeissä heikompi kuin ruåttalaisessa vastaavassa mutta sie onneton käänsit asian tietosesti/tietämättäs(en tiijä kumpi) katolleen.
Kaikenkaikkiaan siis todettanee nyt tässä julkisesti ihmisille jotka rakentelee energiatehokkaita taloja niin ei kande ottaa ainakaa LÄ V laitteita- saneerauskohteet ja patterilämmitykset sitten erikseen- kyseistä laitetta ei ole suunniteltu tämän päivän energiatarpeisiin. Ihan asiallinen laite "rautapuolella" mutta äärettömän huonosti suunniteltu - viittaan mm LÄ V9 säätöä -viestiketjuun. Pienin parannuksin tuosta saisi todella hyvän laitteen mutta nyt ei voi kun ihmetellä joitain älyttömyyksiä tuohon liittyen ja kun muistetaan että hintaeroa ruåttalaisiin tulee vähintään 2k€ ja meidänkin tapauksessa kuluttaa vähintään 100-150€ enemmän/vuosi kun vaihtovena kuluttaisi. Plussana kuitenkin sanottanee- ettei mene suomalaisen teollisuuden yksipuoliseksi haukkumiseksi - laite on pelannut kuin junan vessa ja lämmintä on piisannut sekä käyttövettä on kaikille riittänyt. Lämpötilojen säädöt onnistuvat hyvin jne yms. Kuvainnollisesti: tää laite on semmonen sadun ruma ankanpoikanen joka ei kehity semmoseks joutteneks muuten kun loppukäyttäjän ankaralla plastiikkakirurgialla ja vaaranahan on että silmäpuoli tulee noissa hommissa vaikka kuinka yrittäs - potentiaali kuitenkin on olemassa.
Make
-
Täällä idässä -26 astetta, 28 asteisella L1:ssä 23,6 astetta sisälämpöä Ollappa vaihtoventtiilimasiinaa....mutta kun on tuo LÄ lämpimällä alavaraajalla....
Make
Meinaatko että Lässällä on asiat paremmin, kun ei ole sitä sitä vaihtoventtiiliä? Kröhöm....Täällä just nyt -29,5 astetta, menovesipyynti 32 astetta, sisälämpö normaali.
Asiat ovat LÄssä paremmin ainoastaan siinä mielessä että ei ole vaihtoventtiiliä mikä menisi jumiin...yritin kertoa- ilmeisesti huonolla menestyksellä-laitteen hyötysuhteen olevan matalaenergiamökeissä heikompi kuin ruåttalaisessa vastaavassa mutta sie onneton käänsit asian tietosesti/tietämättäs(en tiijä kumpi) katolleen.
Make
No vähän kärjistettynä tuli mieleen, että pumpun omistaja kuvittelee työntävänsä sitä tulistettua käyttövettä lämmitysverkkoon, sori :) Ei siis ollut minunkaan tarkoitus väitellä vaihtoventtiili/tulistin -pumppujen ominaisuuksista.
Ei ole ainakaan minulla isoja patoutumia vaihtoventtiili- tai tulistinpumppujen puoleen. Varsinkin jos nyt valitsisin pumppua, vaikeaa olisi kaikista hyvistä pumpuista valita. Myyjän ammattitaitoa, huollon läheisyyttä ja tuen saatavuutta painottaisin varmaankin, kuten alkujaankin. Tietysti hinnallakin on iso merkitys.
-
Hämeenlinnan kupeessa
Ulko -22.5
Meno 33.8
Paluu 29.2
Sisälämpö 21-23
Mittaukset: http://make78.0fees.net/
-
Ottamatta muuten kantaa keskusteluun niin lämmitys meno ja paluu erot on todella pienet teillä.
Pekka