Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: --Make-- - 02.12.10 - klo:23:28

Otsikko: Paluuputken kytkentä varaajalla?
Kirjoitti: --Make-- - 02.12.10 - klo:23:28
Pitäisikö lämmitysverkon paluuputki olla kytkettynä varaajan alaosaan suoraan? Rupesi epäilyttämään, kun nyt on kytketty varaajalta pumpun vaihtimelle menevään putkeen. Varaajan ja vaihtimen välissä on oma kiertovesipumppu. Mahtaakohan tuollaisesta kytkennästä tulla "ristiriitoja" / paluuveden ohjautumista vaihtimen läpi varaajan keskiosaan..  
Otsikko: Re: Paluuputken kytkentä varaajalla?
Kirjoitti: Matias - 03.12.10 - klo:23:30
Veikkaanpa että tuolla putkikytkennällä on pyritty kasvattamaan varaajan kapasiteettia ja pidentämään käynti/seisontajaksoja.
Toiminta-ajatus ehkä siten että kun lämpöpumppu on käynnissä niin lämmitysverkon paluuputkesta vesi menee pumpun lämmönvaihtimelle ja sieltä lämmenneenä varaajan yläosaan.Siis kierrosta palaava vesi ei jäähdytä varaajaa pumpun käydessä.
Kun lämpöpumppu on pysähtynyt niin paluukierto kääntyy varaajan alaosaan suoraan.
Otsikko: Re: Paluuputken kytkentä varaajalla?
Kirjoitti: MM - 16.12.10 - klo:12:16
moi

Miettisin itsekin samaa asiaa jos muuttaisi kytkentöjä. Tällä hetkellä kun pumppu käy niin se ottaa varaajan alaosasta 39c alussa ja käynnin lopussa 35min päästä 46c kun lämmitysverkon paluupuolelta tulisi koko ajan 37c . Kuinka paljon mahtaisi saada cop parannusta tuolla muutoksella että kytkisin paluupuolen putken suoraan pumpun ottopuolelle ?