eli juuri asennettu ivt maalämpö,talo 300 neliötä ja kiveä.
ja kun yöllä lämpötila laskee n 10asteeseen niin aamulla patterit haaleita.
joka on ihan turhaa miten saisin säädettyä niin että patterit ei lämpiäisi.
:-/
-
Helpointa on pysäyttää kiertovesipumppu. Sitä kannattaa kesän aikana käynnistää muutaman kerran ettei jämähdä. Näin ainakin vanhemmille pumpuille.
Jani
-
eli juuri asennettu ivt maalämpö,talo 300 neliötä ja kiveä.
ja kun yöllä lämpötila laskee n 10asteeseen niin aamulla patterit haaleita.
joka on ihan turhaa miten saisin säädettyä niin että patterit ei lämpiäisi.
:-/
Oletan, että edelleen REGO-säädin.....
Voit pudottaa käyrää yön ajaksi - parametri / kelloryhma "4.1 Ajastus LP kellon ohj" vaikka 01:00-07:00 ja "4.1.1 Tason asetus lämpöpumppu +/-" esim. -2C (lämpökäyrän "1.1 Lämpö lisää/vähennä" arvosta / jyrkkyydestä riippuen.). Muista tehdä joka päivälle (ja iso teksti MA/ma jne. = käytössä (nm. ihmettelin svedu-logiikkaa)
Itse käytän samaa toimintoa kesät talvet pitämään huolta siitä, että töihinlähtijöiden aamusuihku osuu hyvin todennäköisesti lämmmityssykliin (kesällä pudotus 4-6:30 / -1C, talvella 5:30-6:30 / -0.5C, tuntuvat sopivilta betoni-lattialämmössä).
-
Helpointa on pysäyttää kiertovesipumppu. Sitä kannattaa kesän aikana käynnistää muutaman kerran ettei jämähdä. Näin ainakin vanhemmille pumpuille.
Jani
Oletan että tarkoitat P1:n pysäytystä.
Jos teet pysäytyksen ulkoisesti, MPL käynnistyy silti käyrä-ohjeen mukaan ja trippaa (jos ei puskuria, hullunkierto tai ei) tai "tankkaa" turhaan hullukierron välivaraston. Kumpikaan ei liene järkevää.
Jos taas laitat kesäasennon ("1.14 Kesäkytkennän asetus") alas vaikka mainittuun (10C), suomen kesässä (kun päivän keskilämpö sadepäivänä alle 15C) saa olla useampana päivänä ihailemassa IVT:tä (eli laittamassa pumppua päälle/pois)?
Meidän asennusfirman mukaan IVT:n logiikka (myös Carrier) käyttää P1:stä päällä kesäasennossa viikon välein (en ole tarkastanut totta vai tarua).... Tosin suomen kesässä yötä päivää 18+C tosin lienee harvinaista herkkua, joten ei varmaan mitään merkitystä nällä leveyspiireillä.
Kun kesäasennon parametria asettaa, kannattaa ensin tarkastaa IVT:n "Ulko GT2" lämpötilan ja todellisen ero (ainakin meillä poikkeaa astekaupalla, mutta onneksi lineaarisesti...).
-
eli juuri asennettu ivt maalämpö,talo 300 neliötä ja kiveä.
ja kun yöllä lämpötila laskee n 10asteeseen niin aamulla patterit haaleita.
joka on ihan turhaa miten saisin säädettyä niin että patterit ei lämpiäisi.
:-/
Oletan, että edelleen REGO-säädin.....
Voit pudottaa käyrää yön ajaksi - parametri / kelloryhma "4.1 Ajastus LP kellon ohj" vaikka 01:00-07:00 ja "4.1.1 Tason asetus lämpöpumppu +/-" esim. -2C (lämpökäyrän "1.1 Lämpö lisää/vähennä" arvosta / jyrkkyydestä riippuen.). Muista tehdä joka päivälle (ja iso teksti MA/ma jne. = käytössä (nm. ihmettelin svedu-logiikkaa)
Itse käytän samaa toimintoa kesät talvet pitämään huolta siitä, että töihinlähtijöiden aamusuihku osuu hyvin todennäköisesti lämmmityssykliin (kesällä pudotus 4-6:30 / -1C, talvella 5:30-6:30 / -0.5C, tuntuvat sopivilta betoni-lattialämmössä).
no ompas vaikeeta no täytyy syventyä laitteen toimintaan jahka kerkeää,nykyisellä asetuksella taitaa "säästö"mennä tohon öiseen
turhaan lämmitykseen.
ps: öljyllä oli helpompaa kiertovesipumppu vain pois päältä koko kesäksi.
niin ja laite on IVT greenline HT plusC11
-
no ompas vaikeeta no täytyy syventyä laitteen toimintaan jahka kerkeää,nykyisellä asetuksella taitaa "säästö"mennä tohon öiseen
turhaan lämmitykseen.
ps: öljyllä oli helpompaa kiertovesipumppu vain pois päältä koko kesäksi.
niin ja laite on IVT greenline HT plusC11
Selitys vaikea, tokeutus helppo (jos ei hifistele ;) )
1. Siirry "asiakastasolle 2"
Näin siirryt Asiakastason 2 lisätoimintoihin:
1. Paina Lämpö-painiketta, kunnes näytössä näkyy Access = ASIAKAS2.
2. Avaa päävalikko painamalla Valikko-painiketta. Asiakastasolla 2
käytettävissäsi ovat edelleen kaikki asiakastason 1 perustoiminnot.
2. Muuta "4.1 Ajastus LP kellon ohj" kaikki 7 riviä => "Ma 01:00-07:00" jne.
3. Muuta "4.1.1 Tason asetus lämpöpumppu +/-" => -2C
(esim. peruskäyrällä 4, +- 1C ulkona vst. -+0.75C (35-20)/20)) LP-paluussa. Mitä isomman 4.1.1 arvon annat, sen kylmemmällä MLP lähtee vasta "turhaan" käyntiin)
Sähköinen manuaali auttaa kummasti, jos ei jaksa etsiä paperi-manuskaa - saat vaikka tuolta (em. asia sivulla 24):
http://www.ivtnokia.fi/esitteet/IVT_Greenline_HT_Plus_290410-2_11.0_fi.pdf
Cntr-f ja hakuun "4.1"
ps: Tämä tarvitsee tehdä MLP:n elämän aikana vain kerran (jos ei hifistele) ja siten peittoaa 2xkesässä "öljyllä oli helpompaa kiertovesipumppu vain pois päältä koko kesäksi". :D
-
no ompas vaikeeta no täytyy syventyä laitteen toimintaan jahka kerkeää,nykyisellä asetuksella taitaa "säästö"mennä tohon öiseen
turhaan lämmitykseen.
ps: öljyllä oli helpompaa kiertovesipumppu vain pois päältä koko kesäksi.
niin ja laite on IVT greenline HT plusC11
Selitys vaikea, tokeutus helppo (jos ei hifistele ;) )
1. Siirry "asiakastasolle 2"
Näin siirryt Asiakastason 2 lisätoimintoihin:
1. Paina Lämpö-painiketta, kunnes näytössä näkyy Access = ASIAKAS2.
2. Avaa päävalikko painamalla Valikko-painiketta. Asiakastasolla 2
käytettävissäsi ovat edelleen kaikki asiakastason 1 perustoiminnot.
2. Muuta "4.1 Ajastus LP kellon ohj" kaikki 7 riviä => "Ma 01:00-07:00" jne.
3. Muuta "4.1.1 Tason asetus lämpöpumppu +/-" => -2C
(esim. peruskäyrällä 4, +- 1C ulkona vst. -+0.75C (35-20)/20)) LP-paluussa. Mitä isomman 4.1.1 arvon annat, sen kylmemmällä MLP lähtee vasta "turhaan" käyntiin)
Sähköinen manuaali auttaa kummasti, jos ei jaksa etsiä paperi-manuskaa - saat vaikka tuolta (em. asia sivulla 24):
http://www.ivtnokia.fi/esitteet/IVT_Greenline_HT_Plus_290410-2_11.0_fi.pdf
Cntr-f ja hakuun "4.1"
ps: Tämä tarvitsee tehdä MLP:n elämän aikana vain kerran (jos ei hifistele) ja siten peittoaa 2xkesässä "öljyllä oli helpompaa kiertovesipumppu vain pois päältä koko kesäksi". :D
no eihän tuo vaikeeta ole täytyy kokeilla :D
ja kiitos vinkeistä ;D