Olisiko otsikon mukaisessa vaihdoksessa mitään järkeä? Eli tilanne on tälle hetkellä sellainen, että taloomme oli alun perin 1.5v sitten tulossa suorasähkölämmitys, mutta muutimmekin viime tingassa lämmityksen maalämmöksi ja ihan vahingossa jäi kuitenkin tuo sähköinen ILTO 440 vaihtamati vesipatterimalliin. Nyt on hiipinyt talven pakkasella piheys lompuukiin, ja vaimon kanssa pähkimme, olisiko järkeä vaihtaa tuo ILTO vesipatterille, kun erillinen kiertovesipumppukin on jo lattiapiiriin sitä varten aikoinaan kytketty. Pumppu on 12kW Thermia Diplomat, välimatkaa koneella ja pumpulla on n. 1,5m, joten ei mitenkään isosta projektista olisi kyse.
Mitä muuta mhadollisesti koneen sisältä pitää muuttaa, kuin pelkästään vaihtaa tuo patteri? Antureiden siirtoja?
-G
-
Osta jostain käytettynä tuollainen Econo- kone varaosiksi. Veikkaan että löytyy aika tuoreita vehkeitä markkinoilta.. ;) On ollut nimittäin todella paljon ongelmia tuon 440:sen jälkilämmittimen kanssa...
-
Olisiko otsikon mukaisessa vaihdoksessa mitään järkeä? Eli tilanne on tälle hetkellä sellainen, että taloomme oli alun perin 1.5v sitten tulossa suorasähkölämmitys, mutta muutimmekin viime tingassa lämmityksen maalämmöksi ja ihan vahingossa jäi kuitenkin tuo sähköinen ILTO 440 vaihtamati vesipatterimalliin. Nyt on hiipinyt talven pakkasella piheys lompuukiin, ja vaimon kanssa pähkimme, olisiko järkeä vaihtaa tuo ILTO vesipatterille, kun erillinen kiertovesipumppukin on jo lattiapiiriin sitä varten aikoinaan kytketty. Pumppu on 12kW Thermia Diplomat, välimatkaa koneella ja pumpulla on n. 1,5m, joten ei mitenkään isosta projektista olisi kyse.
Mitä muuta mhadollisesti koneen sisältä pitää muuttaa, kuin pelkästään vaihtaa tuo patteri? Antureiden siirtoja?
-G
Vaihda tuo värkki Enerventin pyörivään ja unohda koko jälkilämmitys
-
Niin minä tein ja en ole katunut. (siis laiton enerventin, Pandionin) ;D
-
Vanha kone pitäis saada myytyä johonkin kun on kuitenkin vain 1,5v vanha.
2400€ on meillä tuo Pandion eco ECE, joka on teholtaan vaihtoehto 440:lle..
-
Olisiko otsikon mukaisessa vaihdoksessa mitään järkeä? Eli tilanne on tälle hetkellä sellainen, että taloomme oli alun perin 1.5v sitten tulossa suorasähkölämmitys, mutta muutimmekin viime tingassa lämmityksen maalämmöksi ja ihan vahingossa jäi kuitenkin tuo sähköinen ILTO 440 vaihtamati vesipatterimalliin. Nyt on hiipinyt talven pakkasella piheys lompuukiin, ja vaimon kanssa pähkimme, olisiko järkeä vaihtaa tuo ILTO vesipatterille, kun erillinen kiertovesipumppukin on jo lattiapiiriin sitä varten aikoinaan kytketty. Pumppu on 12kW Thermia Diplomat, välimatkaa koneella ja pumpulla on n. 1,5m, joten ei mitenkään isosta projektista olisi kyse.
Mitä muuta mhadollisesti koneen sisältä pitää muuttaa, kuin pelkästään vaihtaa tuo patteri? Antureiden siirtoja?
-G
Vaihda tuo värkki Enerventin pyörivään ja unohda koko jälkilämmitys
TUo jälkilämmityksen tarve on vähän jokaisen henkilökohtaisista mieltymyksistä kiinni. Meillä ilmanvaihto pidetään kesät talvet kohtuullisen isolla, jotta ilma talossa pysyy hyvänä. Ja jos tuloilman lämpötila laskee alle 15 alkaa yhdessä makuuhuonessa veto tuntua sängyssä, tuloilma venttiili sängyn yläpuolella seinässä.
-
Vanha kone pitäis saada myytyä johonkin kun on kuitenkin vain 1,5v vanha.
2400€ on meillä tuo Pandion eco ECE, joka on teholtaan vaihtoehto 440:lle..
Morientes, kun 'sami68' nyt noita hintoja jakelet niin voit tarjota mullekin vaikka privaviestinä (jottei tästä tule markkinapaikkaa)...Pigvin eco ede mallia... vaikkakin olen sen jo laittanut takavasemmalle tarjouslistassa kun on muita vastaavia ja edullisempia tyrkyllänsä. Mutta mitään ei ole vielä ostettu joten kaikki mahdollista.
-
Juu-u, kyllähän sitä vaihtaisi, jos olisi millä mällätä...tämä opiskelemaan lähteminen rakentamisen jälkeen ei välttämättä vain kovin tue moista vaihtoehtoa, lähinnä säästömielessä siis tuota ajattelin. Kodinhoitohuoneen kulmaan kun on tympeä viritellä uusiksi noita putkiakaan, jos eivät aivan samoilla lähdöillä satu olemaan.
Luovia ratkaisuja otetaan edelleen vastaan :)
-G
-
Taitaa säästöt jäädä aika vähiin jos joutuu koneeseen sijoittamaan 2400€ + asennus. Saattaa IV-putkien uudelleen järjestelemiseenkin vierähtää muutama tunti, jos ei satu tulot ja poistot olemaan samassa järjestyksessä.
Jostakin sopivan kokoinen käytetty IVK-vesikenno joka kytketään sitten omaksi piiriksi jakotukille tai jakotukin rinnalle lämmönjakoon. Magneettiventiilillä kierto päälle/pois, tuolle magneettiventtiilille ohjaus nykyisen sähköpatterin termostaatilta. Hienompi, vaikeampi ja kalliimpi ois tietenkin lämpötilan mukaan vahamoottorilla tapahtuva virtauksen säätö tai lämpötilan mukaan säätyvä kiertovesipumppu. Vaatii hieman osaamista, viitseliäisyyttä ja paljon aikaa rakennella tuollainen systeemi.
Onhan niitä IV-putken laitettavia valmiita vesipattereitakin olemassa hintaan 500-600€? Mutta taitaa tuollaisellakin mennä jokunen vuosi ennen kuin säätöä alkaa tulemaan, sen verran harvakseltaan ainakin meillä jälkilämmitys on päällä.
-
Mä otin omaani jälkilämmityksen vesipatterilla mukavuussyistä. Ensinnäkin, jos se olisi sähköllä, ei olisi varaa pitää sitä ikinä päällä (timpurien työhalogeenitkin saa aikaan rytmihäiriöitä). Toiseksi ajattelin hoitaa loppukevään ja alkusyksyn lämmityksen ilmanvaihdolla. Laattaan vain sopiva tasalämpö ja säätö LTO:lla. Tämä sen takia, että tommonen paksu betonilaatta ei kovin äkkiä reagoi lämpötilan muutoksiin. Päivällä pitäis pärjätä hukkalämmöllä ja auringolla, yöllä sitten lämpöä ilmanvaihdosta. Lattialämmityksellä saattaa käydä niin, että on öisin kylmä ja päivisin kuuma :(