Muistan lukeneeni kommentteja että vesikiertoista lattialämmitystä ei kannata sulkea kokonaan kesäksi. Mitä haittaa siitä on?
Ajattelin sulkea kesällä (ei siis vielä ;) yläkerran kierron (9 piiriä) ja alakerran (10 piiriä) PAITSI pesuhuoneen/saunan (2 piiriä). Onko haittaa jos suurin osa piireistä kiinni?
-
Muistan lukeneeni että kun kiertopumppu on pyörinyt kuukausia yhteen menoon ja sitten se pistetäänkin kiinni useaksi kuukaudeksi, voi käydä niin että ei syksyllä lähdekään pyörimään vaan on jumissa.
Itse ajattelin laittaa mahd. pienelle teholle kesän ajaksi, mutta en kokonaan kiinni.
-
Maailman sivu on öljylämmitystaloissa pantu kv-pumppu kiinni kesäksi, mutta aina silloin tällöin käytetty sitä hetken juuri tuon jumiintumisen estämiseksi. Näin olen myös itse tehnyt öljyaikaan kuten myös maalämpösaneerauksen jälkeen. Ei ole koskaan ollut ongelmia.
-
Minä lakkasin murehtimasta kun mittasin kv-pumppujen sähkön kulutuksen ;D Nyttemmin pidän kv-pumput kesän ykkösellä, vesi tasaa samalla ylä ja alakerran lämpötiloja (--> viilentää yläkertaa ja lämmittää rinteen sisällä olevaa alakertaa)
Iv-koneen jälkilämmityspatterin olen vääntänyt kesäksi kiinni .
-
Minä lakkasin murehtimasta kun mittasin kv-pumppujen sähkön kulutuksen ;D Nyttemmin pidän kv-pumput kesän ykkösellä,.
Kyllä sellanen nuukuus alkaa olemaan jo sairautta jos ei MLP muka säästä tarpeeksi vuodessa. Sitä tietysti tulee niin pihiksi että alkaa jo tekemään vähemmän viisaita tekoja kuten tollaset Kv-pumppujen sammuttamiset muutamiksi kuukausiksi ;D ;)
-
Sailor kirjoitti
Minä lakkasin murehtimasta kun mittasin kv-pumppujen sähkön kulutuksen
Minulla kiertovesipumpun teho 1-asennossa on 43 W
Kesän aikana pumppu kuluttaa n. 100 kWh, joka maksaa n. 10 E
Paljonko on paljon???
ATS
-
Alunperinkään en ole sammuttamassa kiertoa sen takia että kv-pumppu veisi sähköä paljon. Tarkoitus on siis sulkea suurin osan talon lattialämmityspiireistä (venttiileillä) pois päältä, jotta voin ajaa (kv-pumpun ykkösnopeudella) melko lämmintä vettä vain kosteisiin tiloihin myös kesällä [Koska ei siis ole omaa piiriä/pumppua 1) kosteille tiloille ja 2) muille tiloille].
Eli vaikka vesi seisoo kesän suurimmassa osassa talon lattiapiirejä, siitä ei varmaan ole mitään haittaa -ymmärsin.
-
Minulla kiertovesipumpun teho 1-asennossa on 43 W
Kesän aikana pumppu kuluttaa n. 100 kWh, joka maksaa n. 10 E
Paljonko on paljon???
ATS
Nämä taisi viedä 15W /kpl ja maksavat kulutuksensa ehkä takaisin kun ei tarvitse niin paljoa jähdyttää yläkertaa :o Nuuka mies ostaa ajastimen ja kytkee pumpun vain 15min /pv toimintaan ;)