Kirjoitti: johnny73 - 22.01.10 - klo:22:31
Puhallinkonvektorissa on ntc10 anturi. Electronisen termostaatin minimi säätölämpötila on 16 astetta. Haluaisin huijata termostaattia niin, että voisin pitää huoneessa alempaa lämpötilaa.  Ntc anturissa näyttää resistanssi pienenevän kun lämpötila nousee ja ei mene mitenkään tasaisesti. tässä linkki taulukkoon http://www.produal.fi/files/549_sensor_characteristics.pdf.
Osaako joku auttaa ?
Otsikko: Re: elektronisen termostaatin anturin huijaus?
Kirjoitti: _zadah_ - 23.01.10 - klo:12:23
Laita 80 kohmin vastus rinnan sen ntc:n kanssa niin termostaatti toimii n 5 astetta kylmempänä
Otsikko: Re: elektronisen termostaatin anturin huijaus?
Kirjoitti: johnny73 - 23.01.10 - klo:21:11
Moi.  Kiitos vastauksesta. En ole aikaisemmin tälläista vastusta tehnyt ja itse vastuskin on hieman hakusessa, onko tällainen http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=49_959_2415&products_id=6770.  Tämä on 100k ohmia, 80 en löytänyt. Anturiksi tekemisestä vielä. Juotetaanko johdot vastukseen kiinni ja laitetaan esim kutistesukka päälle. Kytketään rinnan ja sijoitetaan samaan paikkaan kuin alkuperäinen anturi ?
Otsikko: Re: elektronisen termostaatin anturin huijaus?
Kirjoitti: _zadah_ - 24.01.10 - klo:08:47
100 kiloakin käy, mutta lämpötila ero on pienempi (n. 4 astetta)

vastuksen voit juottaa kumpaan päähän tahansa, missä se on helpompaa. Jos termarin sisällä on esim ruuviliitin rima, sen vastuksen saa sinne kätevästi ilman juottamista

Kutistesukkaa voi käyttää jos näkee tarpeelliseksi.

Niin, sen vastuksen ei tarvitse olla siellä missä on se ntc, koska se vastus ei reagoi lämpötilan muutoksiin...
Otsikko: Re: elektronisen termostaatin anturin huijaus?
Kirjoitti: johnny73 - 24.01.10 - klo:09:04
Moi. Kiitoksia taas tiedoista.  Luulin että vastuskin reagoi lämpötilanmuutoksiin, nyt se on helppoa laittaa termostaatin kotelon sisälle.
Vastusarvoista vielä, jos 100k = 4 astetta ja 80k = 5 astetta niin 68k olisi ilmeisesti n.7 astetta ja sellaisia olen ainakin löytänyt.