Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: beginner - 09.10.09 - klo:10:01

Otsikko: Tasaussäiliö ja patterien naksuminen
Kirjoitti: beginner - 09.10.09 - klo:10:01
Thermian pumppu ja Niben UKV 100 kytketty "B asennustavalla".
Ongelmana on melko kova patterien naksuminen käyttövesilämmitystoiminnon jälkeen.
Johtuen erinomaisen pienestä teknisestä tilasta, ainoa vaihtoehto olisi lisätä toinen Niben UKV100 säiliö seinälle ilmeisesti "A asennustavalla", mutta miten kannattaisi kytekeä järkevästi? Pitäisiköhän asentaa tuo 1 säiliö A kytkentä mallilla ensin, jonka jälkeen tuo 2 säiliö B asennusta hyväksi  käyttäen?

Rahallisesti tässä ei ole mitään järkeä, mutta eipä tuo hallitus muuten hiljene, jos ei patterit ensin ;)

-Epätoivoinen
Otsikko: Re: Tasaussäiliö ja patterien naksuminen
Kirjoitti: Rauski - 09.10.09 - klo:11:28
"Thermian pumppu ja Niben UKV 100 kytketty "B asennustavalla".
Ongelmana on melko kova patterien naksuminen käyttövesilämmitystoiminnon jälkeen.
Johtuen erinomaisen pienestä teknisestä tilasta, ainoa vaihtoehto olisi lisätä toinen Niben UKV100 säiliö seinälle ilmeisesti "A asennustavalla", mutta miten kannattaisi kytekeä järkevästi? Pitäisiköhän asentaa tuo 1 säiliö A kytkentä mallilla ensin, jonka jälkeen tuo 2 säiliö B asennusta hyväksi  käyttäen?"

Aika outoa mielestäni tuo, kun meillä on samoin kytkettynä Thermian puskuri Optimumi 6:n, eikä naksu.
Koettaahan voisi ensin kiertopumppujen nopeudenmuutosta, jollei auta ja tilaa on, niin se toinen puskuri perään ja sarjaan kytkettynä, eli tapaan A. Sitten varmaan tuo hallituskin asettuu.
Otsikko: Re: Tasaussäiliö ja patterien naksuminen
Kirjoitti: commo73 - 09.10.09 - klo:16:48
Lainaus
"Thermian pumppu ja Niben UKV 100 kytketty "B asennustavalla".
Ongelmana on melko kova patterien naksuminen käyttövesilämmitystoiminnon jälkeen.
Johtuen erinomaisen pienestä teknisestä tilasta, ainoa vaihtoehto olisi lisätä toinen Niben UKV100 säiliö seinälle ilmeisesti "A asennustavalla", mutta miten kannattaisi kytekeä järkevästi? Pitäisiköhän asentaa tuo 1 säiliö A kytkentä mallilla ensin, jonka jälkeen tuo 2 säiliö B asennusta hyväksi  käyttäen?"





Aika outoa mielestäni tuo, kun meillä on samoin kytkettynä Thermian puskuri Optimumi 6:n, eikä naksu.
Koettaahan voisi ensin kiertopumppujen nopeudenmuutosta, jollei auta ja tilaa on, niin se toinen puskuri perään ja sarjaan kytkettynä, eli tapaan A. Sitten varmaan tuo hallituskin asettuu.


Minulla on taas A-kytkennästä hyvät kokemukset ei naksu eikä pauku.
Minä vaihtaisin Kytkennän A-tavan mukaiseksi?? Auttaako tämä sinun tilanteeseesi mitään sitä en tiedä?.

Otsikko: Re: Tasaussäiliö ja patterien naksuminen
Kirjoitti: Rauski - 09.10.09 - klo:17:12
Vaan jos haluaa hullunkierron ja maksimi puskuritilavuuden, niin toinenkin mukaan ja sarjaan (A).
Otsikko: Re: Tasaussäiliö ja patterien naksuminen
Kirjoitti: beginner - 12.10.09 - klo:12:38
Pumppujen nopeusasetukset eivät vaikuta oikeastaan muuten kuin, naksumissykli menee nopeammin ohi isommalla nopeusasetuksella, mutta ei poistu mihinkään.

Eli pitäisikö tuo 1. säiliö jättää niinkuin nyt on ,hullunkierrolla ja sitten siihen perään tuo 2. säiliö sarjaan?
Otsikko: Re: Tasaussäiliö ja patterien naksuminen
Kirjoitti: Rauski - 12.10.09 - klo:12:45
Lainaus
Pumppujen nopeusasetukset eivät vaikuta oikeastaan muuten kuin, naksumissykli menee nopeammin ohi isommalla nopeusasetuksella, mutta ei poistu mihinkään.

Eli pitäisikö tuo 1. säiliö jättää niinkuin nyt on ,hullunkierrolla ja sitten siihen perään tuo 2. säiliö sarjaan?
Jos itselle pitäisi laittaa, niin tekisin juuri noin.
Otsikko: Re: Tasaussäiliö ja patterien naksuminen
Kirjoitti: beginner - 13.10.09 - klo:11:57
Kiitoksia vastauksesta, mutta onkohan väliä, meneekö tuolle sarjaan kytkettävälle säiliölle ylhäältä vaiko alhaalta lämmin vesi sisään?
Thermian ja Niben ohjeissa kun ovat päinvastoin, vaiko onkohan tuolla suurtakaan merkitystä?
Otsikko: Re: Tasaussäiliö ja patterien naksuminen
Kirjoitti: Rauski - 13.10.09 - klo:13:25
Tekisin, jos edelleen itselle, kuten termian puskurissa A-kytkentä, tuleva pohjalle ja lähtö verkkoon ylös. Ymmärtäisin että tällöin saataisiin tuosta paras hyöty lämpöpumpun ollessa pysäyksissä tai lämminvesituotossa.
Otsikko: Re: Tasaussäiliö ja patterien naksuminen
Kirjoitti: beginner - 28.10.09 - klo:11:25
Nyt on tuplasäiliöviritelmä ollut kohta viikon ja olenpa lopultakin tyytyväinen, ei naksu enää yhtään missään tilanteessa ja varauskykyäkin tuli lisää.
Paluuanturin paikkaa en ole muuttanut alkuperäisestä mihinkään, kun tuntuu toimivan näinkin.
Otsikko: Re: Tasaussäiliö ja patterien naksuminen
Kirjoitti: Rauski - 29.10.09 - klo:23:38
Lainaus
Nyt on tuplasäiliöviritelmä ollut kohta viikon ja olenpa lopultakin tyytyväinen, ei naksu enää yhtään missään tilanteessa ja varauskykyäkin tuli lisää.
Paluuanturin paikkaa en ole muuttanut alkuperäisestä mihinkään, kun tuntuu toimivan näinkin.
Tuntuu hyvältä, kun on tuon parisuhteen säilymisen eteen, on ainakin omasta mielestä, tullut parhaansa tehtyä.
Hyvä näin, vai olisko ehkä muunlasiakin ratkaisuja asiaan ollut?