Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: Roori - 22.09.09 - klo:16:16

Otsikko: Lattialämmityksen saneeraus?
Kirjoitti: Roori - 22.09.09 - klo:16:16
Olisko jollakulla hyvää ideaa lattialämmityksen kytkennästa?
Tuossa on yksi kivilattiainen huone ilman lattialämmitystä ja remontoin sen nyt, ja aion laittaa sen putkitustiheyden nykytapojen mukaisesti eli tiheämpänä kuin ennen.
Ongelma on että muut lattia ovat harvatiheyksisiä ja niihin tarvitaan 32-35C menovettä ja tähän uuteen tiheämpään tarvitsis saada matalampi.
Uutta pumppu/shunttipiiriä en haluaisi tehdä, vaan nykyisellä lattiapiirillä pitäis selvitä....nykylattiapiirin paluuvesi uuteen lattiaan sopivilla venttiileillä on mielessä. Jollain kolmitiehässäkällä seuraamaan viileämpänä vanhoja lattioita.
Olisko sopivia kytkentä ehdotuksia ja vermmeitä..???
 
Otsikko: Re: Lattialämmityksen saneeraus?
Kirjoitti: tikma - 22.09.09 - klo:16:56
Lattialämmmitysputket spiraalimaisesti kiertämään siten, että tuleva ja lähtevä vesi kiertää rinnatusten ja venttiili riittävän pienelle.
Otsikko: Re: Lattialämmityksen saneeraus?
Kirjoitti: Roori - 22.09.09 - klo:20:54
Jep kyllä se spiraali sinne lattiaan muotoutuu, mutta se virtaus sinne spiraaliin?
Kuinkas kytkäisis.