Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: --Make-- - 22.07.09 - klo:13:02
-
Ajatuksena korvata vanhoja pattereita uusilla ja samalla vetää uusia putkia pattereille. Heräsi kysymys, että toimiikohan (riittävä virtaama)16mm putket normi rintamamiestalon verkostona jossa pattereita kolmessa kerroksessa? Mitoitusta en osaa ja ammattilaista tuskin käytän.
-
Ei riitä 16mm runko. Patterikohtaiset haarat voi tehdä tuolla koolla ja pari viimeistä pienempää patteria voi vetää 16:sta. Runko tulee olla kokoa 25mm alkuosaltaan ja siitä haaroitetaan eri kerrokset 20mm:llä.
20mm saattaisi riittää suurimpana kokona jos pakko tehdä niin, mutta varmaksi sitä ei tiedä..
-
Noi vanhat, kun ovat: runkolinja kellarissa DN 15 ja siitä nousut ja haarat keskikerrokseen ja yläkertaan DN 10 putkella.
Vesi on kiertänyt mielestäni hyvin, kun kerran patterit ovat lämmenneet ihan ok.
Nyt vain tulis kysymykseen rautaputkien korvaaminen esim. unipipe putkilla ja liittimillä, jotka hieman helpompia taivutellaja asennella..
-
Ei riitä 16mm runko. Patterikohtaiset haarat voi tehdä tuolla koolla ja pari viimeistä pienempää patteria voi vetää 16:sta. Runko tulee olla kokoa 25mm alkuosaltaan ja siitä haaroitetaan eri kerrokset 20mm:llä.
20mm saattaisi riittää suurimpana kokona jos pakko tehdä niin, mutta varmaksi sitä ei tiedä..
20mm komposiittiputki rungoksi ja lyhyet haarat pattereihin 16mm komposiittia??
-
Juuri noin ja ketjun viimeisen tai kaks viimeistä jos ovat pieniä, voit vetää 16:sta.
Yleisesti voi ajatella että rautaputkia ei tarvitse uusia ennen kuin tulee vuoto eli paineet katoaa. Silloin reagoidaan HETI eikä lisätä painetta 10 kertaa ennen kuin ruvetaan etsimään syytä. Putket ovat yleensä kuin uudet kun niitä puretaan. Käyttövesiputket kannattaa ehdottomasti laittaa pintaan jos ovat lattian alla. On tapauksia joissa vahinko on tullut lähes heti maalämpörempan jälkeen ja olisi ollut helppoa teettää se samalla kun lämmitysjärjestelmä uusitaan. Työkalut, miehet jne ovat jo työmaalla ja homma sujuu nopeasti. Samalla saa hyödynnettyä kotitalousvähennystäkin paremmin. Suosittelen lämpimästi tekemään tämän homman pois, koska käyttövesipuolen vuoto tekee todella ison vahingon hetkessä. Lämmityspuoli ei tee oikeastaan mitään jos paineiden katoamiseen reagoidaan heti.