Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: Marqu - 20.03.09 - klo:08:28
-
Huomasin tuossa eilen että meillä näyttää olevan laittialämmityksen paine todella matalalla (n. 0,5bar):
(http://www.aijaa.com/img/b/00158/3840738.jpg)
Eikö tuon lattiaverkoston paineen pitäisi olla jotain luokkaa 1bar? Miten tuota painettta voi nostaa? Lattiaputkisto + jakotukit on Nereuksen, mutta niiden ohjeista en kyllä löytänyt mitään ohjetta paineen nostamiseen. Semmoinen mielikuva minulla on että pitäisi ilmeisesti ilmata ja/tai lisätä verkostoon vettä?
Lämmintä on kyllä piisannut sekä ylä- että alakerrassa (ja autotallissa), mutta ei tuo kyllä hyvältä näytä. :o
-
onkoos tää uus talo? meillä ainakin aluks tippu jonkun verran toi paine. lisäsin vaan lisää vettä kiertoon ja nyt on pysyny paineet siinä 1:ssä. itse asiassa vähän ylikin on jo noussu -> lisäilin kovimmilla pakkasilla vettä kiertoon ja oisko sitten ollu putket sen verran laajentunu, että nyt kun kiertoon menevä vesi on viileempää ja putket supistuu, niin nostaa sitä painetta...?
-
Joo on uusi talo. Miten tuon veden lisääminen tehdään? Ilmeisesti näillä hanikoilla?:
(http://www.aijaa.com/img/b/00106/3841078.jpg)
Kylmältä käyttövedeltä on tehty liitäntä tuohon lämmönjakoverkkoon ja laitettu nuo sulut väliin. Uskaltaako noita hanikoita mennä raottamaan?
-
Uskaltaa.
1. katse tiukasti painemittariin
2. hanat auki
3. neulan noustua sopivaan lukeaan hanat kiinni
4. tarkkaile verkostoa mahd. ilmaustarpeen suhteen (meillä on sekä automaatti-ilmaus että "mikkihiirellä" pyöritettäviä ilmausventtiileitä)
-
OK, kiitoksia neuvoista! Pitääpä illalla kokeilla tuota veden lisäystä.
4. tarkkaile verkostoa mahd. ilmaustarpeen suhteen (meillä on sekä automaatti-ilmaus että "mikkihiirellä" pyöritettäviä ilmausventtiileitä)
Mistä sen tietää että onko tarvetta ilmata vai ei? Ja mistä se ilmaus sitten tehdään jos tarvetta on? Taaskaan ei löytynyt nereuksen ohjeesta mitään ohjetta tällaiseen. :(
-
OK, kiitoksia neuvoista! Pitääpä illalla kokeilla tuota veden lisäystä.
4. tarkkaile verkostoa mahd. ilmaustarpeen suhteen (meillä on sekä automaatti-ilmaus että "mikkihiirellä" pyöritettäviä ilmausventtiileitä)
Mistä sen tietää että onko tarvetta ilmata vai ei? Ja mistä se ilmaus sitten tehdään jos tarvetta on? Taaskaan ei löytynyt nereuksen ohjeesta mitään ohjetta tällaiseen. :(
Katsoppas tätä ketjua: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=255.msg1782#msg1782
-
Soita lämpöpumpun asentaja pitämään se luvattu opastus laitteiston käytöstä ;) Pitää se verkoston paineen lisäys ja tarkkailu olla teille selvitetty..
-
OK, kiitoksia neuvoista! Pitääpä illalla kokeilla tuota veden lisäystä.
4. tarkkaile verkostoa mahd. ilmaustarpeen suhteen (meillä on sekä automaatti-ilmaus että "mikkihiirellä" pyöritettäviä ilmausventtiileitä)
Mistä sen tietää että onko tarvetta ilmata vai ei? Ja mistä se ilmaus sitten tehdään jos tarvetta on? Taaskaan ei löytynyt nereuksen ohjeesta mitään ohjetta tällaiseen. :(
Katsoppas tätä ketjua: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=255.msg1782#msg1782
Tuollahan nimi. "maalämpö" ihan hyvin piirien ilmauksesta kertoikin. Kiitokset taas. Kokeilen illalla myös ilmata lattiaputkiston.
Soita lämpöpumpun asentaja pitämään se luvattu opastus laitteiston käytöstä Pitää se verkoston paineen lisäys ja tarkkailu olla teille selvitetty..
Lämpöpumpun asentaja on pitänyt jo "opastuksen". Ei kertonut oikeastaan juuri mitään. Koitti kysellä että oisko vempeleestä jotain kysyttävää, mutta mitäpä sitä vielä tuossa vaiheessa osaa kysyä. Tässä olen sitten ajanmyötä koittanut ottaa itse asioista selvää lähinnä tämän foorumin kautta ja pumpun valmistajalta.
Ei muuten kyseinen firma enään asenna Lässän pumppuja...