Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: --Make-- - 14.10.08 - klo:15:28

Otsikko: Säädöt kohdilleen?
Kirjoitti: --Make-- - 14.10.08 - klo:15:28
Kumpi järkevämpi, kun kyseessä on patteritalo.
Nyt pumppu säädetty lämmittämään varaajan alaosan L1 käyrän mukaan eli ulkona ~11 astetta niin pumpun pyynti varaajalle ~33 astetta. Yläosan ja käyttöveden lämmittää 3kw priimausvastus ~50 asteiseksi. Olisko järkevämpää vaihtaa alaosan pyynniksi jokin kiinteä arvo esim. 45 astetta??
Pumppu käy siis todella harvaan ja yläosn vastus sitäkin tiheämmin ::)
Otsikko: Re: Säädöt kohdilleen?
Kirjoitti: Matias - 14.10.08 - klo:16:26
Tulipa yks kesä mittailtua kulutuksia niin  käyttöveden (+50) tekeminen pelkästään vastuksella otti 10kwh/vrk ja lämpöpumpulla 5kwh/vrk.Eli on se aina pumpulla halvempaa.