Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: Roori - 21.09.08 - klo:20:33

Otsikko: Legionella
Kirjoitti: Roori - 21.09.08 - klo:20:33
Jos käyttövesi tehdään kierukoilla niin siellä sun täällä hölistään/mölistään että silloin ei ole legionella vaaraa.
Mutta onkos tuosta legionellan esiintymättömyydestä em. tapauksessa mitään oikein "mustaa valkosella" eikä vain näitä myyntimiesten höpinöitä.
Yhtäkkisellä hakemisella en sellaista uskottavaa dokumenttia en löytänyt.
Onko jollakin enemmän kuin vain "hajua"?
Otsikko: Re: Legionella
Kirjoitti: tomppeli - 21.09.08 - klo:21:02
Kierukkatyyppisessä varaajassa vesi vaihtuu suurelle virtausnopeudella ja huuhtelee putken.
Täällä tiivistelmä legionellatutkimuksesta (http://www.uku.fi/vaitokset/1998/tiedotteet/zacheus2.htm)
Tässä lisää tietoutta asiasta (http://www.ktl.fi/portal/suomi/tietoa_terveydesta/elinymparisto/vesi/kiinteistojen_vesijarjestelmat/legionellaohjeistoja/)
Tulistuslämpöpumpulla saadaan tuo +55C, joka tämän tutkimuksen mukaan tuhoaa legionellan.
Veden juoksutus oli tutkimuksen mukaan se toinen keino saada legionella häädetyksi.
Pumpuissa, joissa on säiliötyyppinen varaaja (kaksoisvaippavaraaja), on kaiketi aiheellista ajoittain tehdä legionellakuumennus sähköllä.
Otsikko: Re: Legionella
Kirjoitti: Roori - 21.09.08 - klo:22:31
Lainaus
Kierukkatyyppisessä varaajassa vesi vaihtuu suurelle virtausnopeudella ja huuhtelee putken.
Täällä tiivistelmä legionellatutkimuksesta (http://www.uku.fi/vaitokset/1998/tiedotteet/zacheus2.htm)
Tässä lisää tietoutta asiasta (http://www.ktl.fi/portal/suomi/tietoa_terveydesta/elinymparisto/vesi/kiinteistojen_vesijarjestelmat/legionellaohjeistoja/)
Tulistuslämpöpumpulla saadaan tuo +55C, joka tämän tutkimuksen mukaan tuhoaa legionellan.
Veden juoksutus oli tutkimuksen mukaan se toinen keino saada legionella häädetyksi.
Pumpuissa, joissa on säiliötyyppinen varaaja (kaksoisvaippavaraaja), on kaiketi aiheellista ajoittain tehdä legionellakuumennus sähköllä.
Joo noissa näkyi olevan jonkinverran tietoutta, ulkomaata ei jaksa (osaa) alkaa lukemaan.
Tuon perusteella lämmönvaihdinperiaate eli kierukka vähentää, mutta ei poista onkelmaa.
Eli kierukkavahtimenkin kanssa silti tarvitaan vähintään 50C ja uudisrakentamisessa 55C sinne vesien kulutuspisteille saakka suihkut, lavuaarit +muut lämminvesipisteet. Suht kova vaatimus  :-/, eli tankin lämpö tarpeeksi ylös ja syöttösekoitus "kaakkoon" ;)
Tiivistelmässä kierukka ja tilapäinen nosto (säiliö tyyppi) rinnastetaan alentaviksi toimenpiteiksi.
Tilapäisen noston taajuudesta ei taida sinänsä olla vaatimusta...mitähän ne tyypillisesti on noissa ruatti-pumpuista, ja nostavatko tonne 60-70C:hen?
Otsikko: Re: Legionella
Kirjoitti: Tero - 21.09.08 - klo:23:35
Legionellaa ei tarvitse pelätä säiliöissä. oikeasti pieni mahdollisuus on ilmastoinnin kostutuksen yhteydessä.
Otsikko: Re: Legionella
Kirjoitti: Matias - 21.09.08 - klo:23:41
Olisiko joku saanut legionellatartunnan lämpimästä käyttövedestä?
Otsikko: Re: Legionella
Kirjoitti: Roori - 21.09.08 - klo:23:57
Lainaus
Olisiko joku saanut legionellatartunnan lämpimästä käyttövedestä?
Ei tiedä sanoo, onkohan nuo määräykset tai ohjeet vaan jotain varmuuden maksimointia, vai mitä lienevät!
Kovasti siihen on euroja paukutettu, kun kattoo noita aineisto linkkejä! :'(