Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: MR_ - 12.02.08 - klo:10:02
-
Opin juuri että lämminvesivaraajan vesi on eri painepiirissä kuin käyttövesi. Meillä varaajan ja koko lämmitysverkoston painemittari näytti 0.3 bar ja se tuntui kovin alhaiselta. Kuulemma voi hyvin olla 1 bar:n tuntumassa. Nostin paineet nyt n. 0.8 bar:iin päästämällä täyttöventtiilistä verkostoon vähän vettä.
Kaksikerroksisessa talossamme on vesikiertoinen lattialämmitys niin ala- kuin yläkerrassakin. Onko alhaisella paineella (esim. 0.3) mitään haittaa lämmityksen tms. suhteen? Eikös kiertovesipumppu liikuta vettä piireissä oli paine sitten esim. 0.3 tai 1 bar? Mitä käytännön hyötyä isommasta paineesta?
-
Vesipatsaan korkeus pitää ylittää paineella, joten 0,3bar kaksikerrostalossa on hintsusti. Jokin paikka yläkerrassa voi jäädä kuivaksi. Ja toisaalta pumpun pitää täyttää ensin puuttuva paine-ero, joten veden kierrostahan se on pois yläkerrassa.