Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: IAP - 04.01.08 - klo:15:04
-
Menee vähän off topiciksi maalämmön osalta, mutta: Tarkoituksena oli vaihtaa olohuoneesta Greenlinen lattialämmityksen mukana tullut termari, jumalattoman iso ja ruma mötikkä, samaa sarjaa olevaksi kuin valokatkaisijat (Berker S.1/B.7). Greenlinen toimilaitteet toimivat niin päin, että jännitteettömänä lattialämmityspiiri on auki. Yllättäen Berkerin ainoa kyseeseen tullut malli toimikin juuri toisin päin, eli jännitteettömänä venttiilin pitäisi sitä käytettäessä olla kiinni. Olen kuvitellut että toimilaitteet yleensäkin toimivat näin päin kuin Greenlinella, mutta miten on? Miten päin tämä menee muilla merkeillä?
-
WehoFloorissa toimilaite pitää venttiilin kiinni jännitteettömänä, eli on siis NC. WehoFloorin termarissa on kuitenkin jumpperi, jolla voidaan kertoa ohjataanko NO vai NC toimilaitetta. Termari istuu yllättäen ulkomitoiltaan Strömbergin Arctic-sarjan kehyksiin.
-
Mullakin on wehofloor ja tuo toimintatapa on
tosiaan jumpperoitavissa huonetermarissa.
Wehofloor huonetermari on muuten Eberlen
valmistama, joten sitä saanee myöskin Eberle,
ehkä muunkin nimisenä.
P.S. Wehofloor ohjaa toimilaitteita 230V jännitteellä
-
WehoFloorissa toimilaite pitää venttiilin kiinni jännitteettömänä, eli on siis NC. WehoFloorin termarissa on kuitenkin jumpperi, jolla voidaan kertoa ohjataanko NO vai NC toimilaitetta. Termari istuu yllättäen ulkomitoiltaan Strömbergin Arctic-sarjan kehyksiin.
Tuo täsmää Berkerin myyntihenkilönkin puheisiin. Konsulentin oma mielikuva oli, että ei olisi kuin yksi lattialämmitysmerkki, jolla toimilaite toimisi niin päin, että piiri on jännitteettömänä auki. WehoFloorin termari menee ilmeisesti kojerasian sisään, jolloin siitä tulee heti kertaluokkaa mukavampi katsella. Greenlinen iso mötikkä (ainakin viiden vuoden takainen malli, en ole varma nykyisistä) tulee aina pintaan.
Osaisiko joku vielä sanoa kummin päin toimilaite pelaa Nereuksella tai Wirsbolla?
-
WehoFloorin termari menee ilmeisesti kojerasian sisään, jolloin siitä tulee heti kertaluokkaa mukavampi katsella.
Ei mene kojerasian sisälle vaan on kooltaan 80*80mm.
-
Ei mene kojerasian sisälle vaan on kooltaan 80*80mm.
Se on myös pari senttiä ulkoneva seinän tasosta
-
Osaisiko joku vielä sanoa kummin päin toimilaite pelaa Nereuksella tai Wirsbolla?
Wirsbon tilannetta en muista tähän hätään. Nereuksen vakio toimijaite on virrattomana auki, mutta löytyy myös toisinpäin toimivia. Voi vaan olla iskunpituudessa ja muissa mitoissa eroja.