Miten tulisi tehdä ilmanvaihtokoneen (ILTO) jälkilämmityspatterin piirin täyttö/ilmaus?
Lämpöpumppu (IVT) sijaitsee talon alakerrassa ja ilmanvaihtokone yläkerrassa. IV-lämmityspiirin lähtö on lämpöpumpusta lähtevässä linjassa heti ensimmäisenä, tämän jälkeen kosteiden tilojen jakotukki sekä shutti-piirin lähdöt kuivien tilojen jakotukeille (yläkerrassa ja alakerrassa). IV-piirin paluu taas on vastaavasti viimeisenä ennen lämpöpumppua, lattialämmityspiirien jälkeen.
IV-lämmityspiiri on kytketty, mutta vettä siellä ei vielä ole (IV tulolle ja menolle on omat kuulaventtiilit mlp:n linjassa). Lattialämmityspiirit ovat käytössä, täynnä vettä ja ilmatut. Ja sitten se asiaan liittyvä kysymys, eli miten otan IV-lämmityspiirin käyttöön? Mistä tuo tulisi ilmata (erillistä ilmausventtiiliä IV-lämmityspiiriin ei ole asennettu), tulisiko ilman joutuminen lattialämmityspiireihin jotenkin estää ja tulisiko vielä jotain muuta tehdä/ottaa huomioon?
Tiedän, että asia on ihan peruskauraa vesikiertoisten lämmitysjärjestelmissä, mutta koska itse olen niiden kanssa ole melko noviisi, niin siksi toivoisin kokeneempien näkemystä asiasta.
-
Meillä on samanlainen systeemi (pumppu alhaalla ja IV-kone ylhäällä). Järjestelmän korkeimmassa kohtaa pitää olla ilmausnippa. Meillä se on IV-koneen vesipatterin tuloputken liitoskohdassa, jossa putki yhtyy vesipatteriin.
Meillä jälkilämmityspatteri on liitetty lattiakiertoon ja lattiakierron ilmaus tehtiin ensin jakotukilta ja sitten kun iv-patteri otettiin käyttöön niin siitä iv-patterin nipasta.
Jos kaikki olisi otettu yhtäaikaa käyttöön niin silloin olisi tod.näk. ilmattu vain korkeimmalta kohtaa eli iv-patterilta.
Toivottavasti auttoi...
Jani