Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: Aojan - 08.12.06 - klo:10:49

Otsikko: IV-piirin ilmaus
Kirjoitti: Aojan - 08.12.06 - klo:10:49
Miten tulisi tehdä ilmanvaihtokoneen (ILTO) jälkilämmityspatterin piirin täyttö/ilmaus?

Lämpöpumppu (IVT) sijaitsee talon alakerrassa ja ilmanvaihtokone yläkerrassa. IV-lämmityspiirin lähtö on lämpöpumpusta lähtevässä linjassa heti ensimmäisenä, tämän jälkeen kosteiden tilojen jakotukki sekä shutti-piirin lähdöt kuivien tilojen jakotukeille (yläkerrassa ja alakerrassa). IV-piirin paluu taas on vastaavasti viimeisenä ennen lämpöpumppua, lattialämmityspiirien jälkeen.

IV-lämmityspiiri on kytketty, mutta vettä siellä ei vielä ole (IV tulolle ja menolle on omat kuulaventtiilit mlp:n linjassa). Lattialämmityspiirit ovat käytössä, täynnä vettä ja ilmatut. Ja sitten se asiaan liittyvä kysymys, eli miten otan IV-lämmityspiirin käyttöön? Mistä tuo tulisi ilmata (erillistä ilmausventtiiliä IV-lämmityspiiriin ei ole asennettu), tulisiko ilman joutuminen lattialämmityspiireihin jotenkin estää ja tulisiko vielä jotain muuta tehdä/ottaa huomioon?

Tiedän, että asia on ihan peruskauraa vesikiertoisten lämmitysjärjestelmissä, mutta koska itse olen niiden kanssa ole melko noviisi, niin siksi toivoisin kokeneempien näkemystä asiasta.
Otsikko: Re: IV-piirin ilmaus
Kirjoitti: sailor - 08.12.06 - klo:16:04
Meillä on samanlainen systeemi (pumppu alhaalla ja IV-kone ylhäällä). Järjestelmän korkeimmassa kohtaa pitää olla ilmausnippa. Meillä se on IV-koneen vesipatterin tuloputken liitoskohdassa, jossa putki yhtyy vesipatteriin.

Meillä jälkilämmityspatteri on liitetty lattiakiertoon ja lattiakierron ilmaus tehtiin ensin jakotukilta ja sitten kun iv-patteri otettiin käyttöön niin siitä iv-patterin nipasta.

Jos kaikki olisi otettu yhtäaikaa käyttöön niin silloin olisi tod.näk. ilmattu vain korkeimmalta kohtaa eli iv-patterilta.

Toivottavasti auttoi...

Jani