Onko ollu ongelmia tuon automaatti Suntin kanssa?
automaatti ajaa suntin kiinni, ja kun ajaa käsin taas auki niin taas kohta on kiinni vaikka antura näyttää että piiriin menee liikä kylmä vesi.
Onko muuta ratkaisua kun johot irti niin kauaksi aikaa kun saa uuden hommattua.
tai voiko vika löytya jostain muualta?
-
1. Anturi toimii siis oikein?
2. Onko ohjauksen suunta oikea (johdot ristissä tms.)?
3. Toimiiko käsiajolla OK ja oikeaan suuntaan?
4. Logiikan asetukset kohdillaan?
-
On se pelannut ihan normaalisti tähän asti , mutta eilen aloin ihmettelmään miksi khh,pe ja sa lattia on niin viilee.
-
Onko shuntti alkanu jo toimia?
Tyhmä kysymys, mutta alkaako piirin lähtevän veden lämpä nousta, kun avaat shuntin?
Mikä on varaajan alalämpö? Oletko katsonut?
Mietin vaan että miten tuossa uudessa Oumanin ohjelmassa tuollainen asia mahtaa käyttäytyä, kun alalämmön saa aseteltua minimissään 20 asteeseen ja nyt lämmityskauden alettua piiri pyytää jo reilusti yli kahenkymmenen asteen lämpöjä -> Minun lokiikan mukaan talo alkaa jäähtyä. Koska jos esim. lämpötilaeroksi on määritelty vaikka 6 astetta, niin alalämpö on maksimissaan 26 astetta. :-/
Kertokaa kellä on uudempi ohjelma koneessa, miten homma menee!
Aamulla oli pakkasta -8 astetta niin meillä kosteiden tilojen lähtölämmöt huiteli 30 asteessa, Mikä on ihan ok
-
Lämpö on palannut takaisin.... :)
Painoin sitä käsiajo nappia ja vääntelin sitä vipua eestaas niin se alkoi pelata.
en tiedä oliko myös jotain ongelmia kiertovesipumpussa (grunforss käytössä vajaa 2 vuotta) kun se kyllä "tärisi" eli oli päällä mutta se oli aika lämmin ja kun lähti menemään oikean lämpoistä vettä lämmityspiiriin niin pumppu myös jäähtyi.
Paljonko pitäisi olla painetta lattialämmityspiirissä? se varmaan näkyy jossain paperissa mutta kun ei jaksa ettiä
-
Lattia piirin paine pitäisi olla noin 1bar
-
Mietin vaan että miten tuossa uudessa Oumanin ohjelmassa tuollainen asia mahtaa käyttäytyä, kun alalämmön saa aseteltua minimissään 20 asteeseen ja nyt lämmityskauden alettua piiri pyytää jo reilusti yli kahenkymmenen asteen lämpöjä -> Minun lokiikan mukaan talo alkaa jäähtyä. Koska jos esim. lämpötilaeroksi on määritelty vaikka 6 astetta, niin alalämpö on maksimissaan 26 astetta. :-/
Kertokaa kellä on uudempi ohjelma koneessa, miten homma menee!
Softa nostaa varaajan alaosan lämpöä automaattisesti asetusarvosta, kun lattiaan tarvitaan lämpimämpää vettä. Niin luki manuaalissa.
-
Sunttiongelma x2 ja ratkaisu ongelmaan;
???Ongelma,
1000l varaaja syöttää kahta (lattia- ja patteri-) piiriä. Pakkasen laskiessa -20 lämpöä riitti vain toiseen piireistä, (käsiohjauksella totesin tämän) vaikka varaajan lämmöt olivat Ok. Viittasi jotenkin virtausongelmaan.
:(Vika,
Sunttia ja moottoriohjainta ei oltu aseteltu ohjeen mukaan kiinniasentoon ennen asennusta. Moottoriohjaimen piuhat olivat myös ristissä. Venttiili ei koskaan täysin avautunut tai sulkeutunut vaan pyöri miten sattuu.
:-/Kumma kyllä pidin järjestelmän toimintaa "normaalina", koska lämmintä vettä riitti ja pumpun käynti vaikutti myös hyvältä, luulin ongelman vaativan vain parempia säätöjä.
>:(Tästä voin syyttää vain itseäni, kun en ymmärtänyt, että moottoriohjaimen voi asentaa sunttiin useammalla kuin yhdellä ainoalla tavalla.
Toivottavasti tästä tarinasta olisi apua muillekin. 8)
-
Enpä kerkiä lukemaan ketjua mutta möläytän:
Asensin T8:n pilkulleen lämpöässän ohjeen (mukana tullut A4 lappu) mukaan. Ohjeessa oli johdotus väärin päin.
Asia selvisi Belimon ohjelappusesta mutta pitihän se kokeilla ennen kuin pyyhin LÄ:n ohjeella pyllyn.
Eli aluksi kun Ouman yritti naputella sunttia isommalle se menikin kiinni. Mutta kun vaihdoin johdot oikein alkoi homma pelittää.