Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => STIEBEL ELTRON => Aiheen aloitti: WPF - 17.12.10 - klo:19:40

Otsikko: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: WPF - 17.12.10 - klo:19:40
Eli Stiebel Eltron WPF 7 E erillispumppu asennettu noin 3 kuukautta sitten.
Vierellä SPB 401 WP Sol varaaja. Varaaja lämpenee kierukalla, kuten kait muutkin Stiebel varaajat.

Kulutus tiedot saa suoraan automatiikasta.

Eriteltynä Alusta lähtien:
-Ottoenergia lämmitykseen
-Anto energia lämmitykseen
-Ottoenergia Käyttövedelle
-Antoenergia Käyttövedelle
Yllä olevat arvot saa myös viimeiseltä 24 tunnilta.

Lisäksi kone antaa vastustunnit erikseen lämmitykselle ja käyttövedelle sekä koneen syömät kilowatti tunnit vastuksille 3, 6, 9 kW erikseen.


Oman koneen energiatiedot käyttöönotosta alkaen:

Anto energia / ottoenergia / COP
Lattialämmitys,    5902 kWh / 1323 kWh / 4,46 COP  
Käyttövesi,         959,8 kWh / 314,3 kWh / 3,05 COP

Lisäsähkö Lämmitys, 11,4 kWh
Lisäsähkö, Käyttövesi, 17,8 kWh

Näin täällä. Hyvin säästää!






Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: WPF - 24.12.10 - klo:14:00
Lukemia Jouluaatolta käynnistyksestä saakka:


lämmitys      6726kWh /      1520kWh = COP      4,425
käyttövesi 1032kWh /      338,4kWh= COP      3,049

Yhteensä      7758kWh /      1858,4kWh= 4,17 Kokonais COP


Sähkövastukset:

Lämmitys 23,4 kWh
Käyttövesi 38,7 kWh


Kokonais COP sisältäen vastukset ja kompura sekä käyttövesi että lämmitys.

7758kWh / 1920,5KWh =      COP 4,04 :D

Vastusten merkitys COP:hen on 13 sadasosaa!

Hyvää joulua!



Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: sailor - 24.12.10 - klo:17:00
Huononeeko COP kokoajan kun kompressori pysähtyy? Jos ei, niin mittaus ei ota huomioon koneen elektroniikan ja KV-pumppujen kulutusta. Hyvä se silti on että saa suhteellisen lukeman pihalle, jolloin näkee jos lakkaa laite toimimasta.

Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: WPF - 26.12.10 - klo:15:20
Kone ei näytä hetkellistä COP:tä.

Se näyttää koneen alusta saakka ja viimeisen 24h energian kulutusta ja anto energiaa. Näistä saa yksinkertaisesti jakamalla COP:een.


Totta, jos COP huononee radikaalista saa selville että jossain on vikaa.

Ilman laboratorioita saa tuskin näkyville 100% tarkkoja arvoja.
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: Roori - 26.12.10 - klo:19:50
Ihmetyttää kovasti millä Stiebel noi COP:t saa näyttämään noin hyviltä kun jonkin ENxxxxx mukaan muka ilmoitetaan, mitähän kummaliista niissä on?
-normi copeland kompurat, ei eroa
-kylmäaine R410, tuskin kaikkihan sitä sitten käyttäis
-jollain eristyksillä+muilla pikkujutuilla, ei tehdä isoa eroa

Löysin jonkun SP:n testin ja siinä ne COP:t oli huonompia kuin hurrien omilla pumpuilla. Siinä oli joku WPC 10 Stiebeliltä. Jossain "Råd & Rön 6/05" julkaistu.
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: kkuukkeli - 26.12.10 - klo:20:08
Ruotsin kuluttajaviraston testi sattui silmään jo tuossa aikaisemmin. Siinä on mukana Stiebelin WPC10:kin:

http://www.thermia.fi/docroot/nyheter/Tabell.pdf
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: Roori - 26.12.10 - klo:20:35
Lainaus
Ruotsin kuluttajaviraston testi sattui silmään jo tuossa aikaisemmin. Siinä on mukana Stiebelin WPC10:kin:

http://www.thermia.fi/docroot/nyheter/Tabell.pdf
No tuo on sama taulukko mikä mullakin on, eri paikasta vaan noukittuna. Tuossa lukemat näyttää normi pumppujen lukemilta, ehkä allekin.
Ovatkohan muuttaneet tuosta ajasta jotain?
Vai onko pelkkää lumetta, pitäis olla jollakulla oikea kwh-mittari edessä että vois verrata. Jos se menee lumeen puolelle, niin silloin tuollaiset "yli" lukemat helposti muuttuu vaikutukseltaan (-)merkkiseksi ainakin osalla porukoista. Tai ostajat voivat alkaa käyttämään annettuja lukuja vipuvartena ja vaatia jotain jos ei nuo toteudukaan...
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: Pantteri - 26.12.10 - klo:20:56
Stiebelin sivuilla ainakin uutisten takana on tiedoite liittyen tuohon vuonna 2006 tehtyyn testiin. Muutoksia sen jälkeen siis on tullut.
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: WPF - 26.12.10 - klo:21:04
Lainaus
Stiebelin sivuilla ainakin uutisten takana on tiedoite liittyen tuohon vuonna 2006 tehtyyn testiin. Muutoksia sen jälkeen siis on tullut.

http://www.stiebel-eltron.fi/imperia/md/content/lg/stiebeleltronsuomi/l__mp__pumpputesti_2006.pdf

Ei kai kukaan katso 2005 vuonna tehtya testiaä ostaessaan 2011 pumppua ;D

Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: kkuukkeli - 26.12.10 - klo:21:12
Erot pumppumerkkien välillä lämpökertoimissa ovat täysin mitättömät. Pumpun vuosimallillakaan ei kauheasti ole merkitystä. Ainakaan minun silmään ei ole sattunut sitä "ylivoimaisesti parasta merkkiä". Erot käyttökohteissa tulevat sitten muusta kuin pumpun merkistä: säädöistä, mitoituksesta, kaivosta, lämpimän veden käytöstä, onko patteri- vai lattialämmitys jne.

Tuli heti mieleen jäsen Hondan ilmiömäiset lämpökertoimet(ei ole tarkoitus tässä ruveta kyseenalaistamaan niitä). Yksi syy oli ainakin tulivuorimainen kaivo. Toisaalta tuosta ruotsalaisesta testistäkin näkee, ettei kaivon lämpötilakaan yksistään ihmeitä tee.

Se Honda:
 http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1563.msg14953#msg14953 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1563.msg14953#msg14953)

edit: korjattu typo
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: AAA - 26.12.10 - klo:21:42
Nykyaikaisissa vaihtuvan lauhtumislämpötilan lämpöpumpuissa COP 4 on varsin mahdollinen.

Onhan kaikilla vaihtuvalauhdutteisisilla ilmoitettu COP 0-35 yli 4,5, jos WPF:n kone näyttää alle sen ja meno on alle 35, niin mikä ettei.

koneen COP:hen vaikuttaa:

-Höyrystin, sen rakenne ja levyjen määrä
-Lauhdutin, sen rakenne ja levyjen määrä
-Paisuntaventtiili ja sen SÄÄTÖ!
-Scroll kompuran tyyppi, ZR, ZH, ZP tms.
-Kylmäaine
-Automatiikan nerokkuus.

Näiden lisäksi suurin ero tulee käyttäjien tavoissa. Samasta pumpusta eri käyttäjä voi saada täysin eri arvot.

En usko että Stiebelin mittaus arvot ovat absoluuttinen totuus, mutta on valmistajalla selvästi edelläkävijän ideoita ja munaa näyttää energiatiedot. Mitä valmistaja imoittaa tarkkuudeksi? Saksalaiset tunnetusti on tarkkoja laskelmissaa.

Pitäisikö foorumille perustaa erillinen COP keskustelu palsta?



Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: justus01 - 26.12.10 - klo:23:06
Lainaus
Lainaus
Stiebelin sivuilla ainakin uutisten takana on tiedoite liittyen tuohon vuonna 2006 tehtyyn testiin. Muutoksia sen jälkeen siis on tullut.

http://www.stiebel-eltron.fi/imperia/md/content/lg/stiebeleltronsuomi/l__mp__pumpputesti_2006.pdf

Ei kai kukaan katso 2005 vuonna tehtya testiaä ostaessaan 2011 pumppua ;D


Tuskin ne huonommaksi on muuttunut.
Tuskin ovat merkittävästi parantuneetkaan.
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: Hape - 27.12.10 - klo:08:37
Stiebel väittää omilla sivuilla tehneensä joitakin parannuksia ruotsalaisen testin jälkeen. Ei ilmeisesti mitään radikaalia kuitenkaan.

Ohessa kaappaus blogistani, jossa tietoja kulutuksesta:

"Tiistai-illan käyttöönotosta aina lauantai-aamuun pakkanen oli koko ajan vlillä 22- 28 astetta. Tuon ajanjakson (88h) kokonaiskulutus oli 274 kWh. Em. luku sisältää n. 7 kWh:ta pattereiden kiertovesipumpun kulutusta. Keskikulutus oli 75 kWh / 24h. Samanlaisilla pakkasilla öljynkulutus on ollut noin 20-25 l/24h.

COP-luku yo. pakkasilla on ollut karvan alle kolme, jos patterivekoston pumppu on laskuissa mukana ja karvan yli kolmen jos se jäteään laskuista pois. Luvut perustuvat erilliseen kulutusmittukseen ja pumpun ilmoittamiin tuottotietoihin:

-kompuran lämmitystuotto 781,5
-kompuran lämmnvesituotto 10,9
-vastuksen lämmitystuotto 13,4
-vastuksen lämminvesituotto 5,6
Yht 811 kWh

En tiedä miten luottetava pumpun energiatuottomittaus on mutta kulutusmittaus on luotettava, koska se on kalibroitu vanha sähköyhtiön kWh-mittari."

Kulutusluvuissa on mukana maalämpöpumpun molemmat kaksi kiertopumppua ja kompressori sekä myös patteriverkon kiertovesipumppu.

Jännityksellä odoton pidemmän ajan mittaustuloksia.



Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: hoohöö - 27.12.10 - klo:10:43
Niinhän se on että laitteet kehittyy koko ajan mutta ilmeisesti ei mitenkään suurin harppauksin pientä viilausta sinne tänne kuten tuo raportin kooste kertoo;


OsamuutoksistajoitaWPC-malliinon tehtyRåd& Röntestinjälkeenmarraskuussa2006:
Muutoksetkompressorikoneikossa:
-UusienergiatehokkaampiA-luokanliuospumppu, liuospumpunenergiankulutuksenmuutos-46%
-Sisäisenkolmiportaisensähkövastuksenuusirakenne(16% pienemmätpainehäviöt)
-Uusitehokashöyrystin
-Uusipaisuntaventtiili
-Uudetlianerottimetliuos-jalämmityspuolelle

En ollut moista vertailua nähnyt kun pumppua olin hankkimassa ja ostin sitten niben kun se oli edullisin, kiva nähdä että se on kuitenkin ihan kelpo peli tuon testinkin mukaan (tai ainakin testissä ollut malli oli).

Olisi mielenkiintoista nähdä vertailu jossa mukana uudet mallit, tuossa hankkimassani 1145:ssa kun näyttää olevan elektroonisesti ohjatut kiertonestepumput (molemmat) ja ainakin lämmityspuolen kiertovesipumppu on energiankulutukseltaa A- luokkaa jne. Taitaa olla niin että juuri noilla pumppujen energiankulutuksen ja virtaushäviöiden minimoimisella ne pienet erot COP:ssa tehdään, toki jotain eroa varmaan on mäntä- ja scroll kompuroiden COP:ssa mutta nibe tuntuu ramaavan mäntäkompuroihin ainakin alle 12kw versioissa, varmaan on edullisempia nuo mäntäkompurat.
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: seppaant - 27.12.10 - klo:12:30
Hape
Lainaus
COP-luku yo. pakkasilla on ollut karvan alle kolme, jos patterivekoston pumppu on laskuissa mukana ja karvan yli kolmen jos se jäteään laskuista pois. Luvut perustuvat erilliseen kulutusmittukseen ja pumpun ilmoittamiin tuottotietoihin:

-kompuran lämmitystuotto 781,5
-kompuran lämmnvesituotto 10,9
-vastuksen lämmitystuotto 13,4
-vastuksen lämminvesituotto 5,6
Yht 811 kWh

En tiedä miten luottetava pumpun energiatuottomittaus on mutta kulutusmittaus on luotettava, koska se on kalibroitu vanha sähköyhtiön kWh-mittari."
Onneksi olkoon hyvin menneistä asennustöistä.

Nämä hyötysuhdemittaukst ovat "linjassa" muiden pumppujen kanssa.

Pumpun oma ototeho lienee pelkän kompressorin teho.
Kuinka suuri ero on pumpun oman mittarin ja sinun mittarisi välillä?

Tiedätkö tai saatko selville miten antoenergian mittaus on toteutettu? Onko laitteessa energiamittari vai onko puhtaasti laskennollinen?

Näetkö jostakin mikä on kompressorin merkki ja tyypi?
Mikä on kylmäaine? Pitäisi olla merkitty lämpöpumpun arvokilpeen.

ATS
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: AAA - 27.12.10 - klo:13:00
Seppaant:ia kompaten:
Nähdäkseni myös laskelmat ovat varsin "linjassa".


Hapella patteritalo pumppu ollut päällä 5 päivää. Koko sen ajan kova -25-28C pakkanen ja menovesi luultavasti suht' "tapissa" (Varmaankinluokkaa 50C ? )  .... COP luokkaa 3.

WPF:llä lattialämmitystalo meno vesi max. 35 ollut päällä jo jonkin aikaa eli myös lauhoilla keleillä. Lattialämmityksen COP 4,4. Ja käyttöveden jossa menovesi varmaankin luokkaa 50C, niin COP 3,1 ja näistä kokonais COP 4,1.
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: WPF - 27.12.10 - klo:19:02
Lainaus

Näetkö jostakin mikä on kompressorin merkki ja tyypi?
Mikä on kylmäaine? Pitäisi olla merkitty lämpöpumpun arvokilpeen.

ATS

Avasin koneen pienen ohjekirja opiskelun jälkeen. Tavaraa on sisällä riittävästi. Asiaan.. Kompura on Copeland ZP mallia ja kylmäaine R410
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: Hape - 28.12.10 - klo:08:13
[/quote]
Onneksi olkoon hyvin menneistä asennustöistä.

Nämä hyötysuhdemittaukst ovat "linjassa" muiden pumppujen kanssa.

Pumpun oma ototeho lienee pelkän kompressorin teho.
Kuinka suuri ero on pumpun oman mittarin ja sinun mittarisi välillä?

Tiedätkö tai saatko selville miten antoenergian mittaus on toteutettu? Onko laitteessa energiamittari vai onko puhtaasti laskennollinen?

Näetkö jostakin mikä on kompressorin merkki ja tyypi?
Mikä on kylmäaine? Pitäisi olla merkitty lämpöpumpun arvokilpeen.

ATS[/quote]

Kiitos, vielä olisi maksamisen ilo edessä. No näillä tiedoilla ei sekään koske niin kauheasti.

Laitteen ilmoittama oma kulutus on pinenempi kuin mikä on erillismittarilla mitattu kulutus.  Muistaakseni ero oli vähän enemmän kuin kaksi kertaa patterikiertopumpun kulutus (teho 80 W). Tähän eroon mahtuu hyvin kaksi eco-pumppua. Tarkistan eron sopivassa välissä.

Tehonannonlaskentamenetelmä ei ole tiedossani, täytyy kysellä vielä.

Kompura on yllä kerrottu Copeland, mutta tyyppiä en omastani löytänyt ja kylmäaine R410A (etanoliliuos?)

Laitteessa on mielenkintoinen ominaisuus: sen on pakotetaan sammumaan ohjelmallisesti joka tunti 20 minuutin ajan, eikä tätä aikaa saa kuin poikkeustilanteessa lyhentää.

Onko kellään tietoa onko tuore, juuri käyttöön otettu kaivo jotenkin tehokkaampi kuin jo aikoja käytössä ollut? Omani näyttäisi ainakin elpyvän tuon em. 20 min aikana sammaan 6-7 asteen lämpötilaan kuin se oli ilmatessa.
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: Hape - 28.12.10 - klo:19:15
Kyllä:

COPin ollessa 3 oli menoveden lämpötila 50-52 astetta ja pakkasta 22-28.

Nyt kun lämpötila on ollut 12- 15 astetta pakkasta, on pattereiden menoveden lämpötila ollut 40-45 ja COP 4,46.

Ainakin myöhemmät arvot tuntuvat liian hyviltä patteritaloon vai onko laskuissani jokin vika (http://goo.gl/BKupP)?

Vai onko ilmoitettu tuotto sittenkin liian suuri?

Tähän mennessä kulutusta on ollut 460 kWh ja laite ilmoittaa kulutukseksi 435 kWh. 10 kWh on patterikiertopumppua loput 15 pumppuja ja ohjausta.
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: Kimmo_L - 03.01.11 - klo:12:57
 
Lainaus
Laitteessa on mielenkintoinen ominaisuus: sen on pakotetaan sammumaan ohjelmallisesti joka tunti 20 minuutin ajan, eikä tätä aikaa saa kuin poikkeustilanteessa lyhentää.

Minulla ei ole vielä omakohtaista kokemusta laitteesta, mutta ohjekirjaa olen lukenut (ja pumppu on tilattuna).

Ainakin ohjekirjasta olen ymmärtänyt, että tuo 20 minuuttia tarkoittaa aikaa, jonka kompressori huilaa vähintään sitten kun se on sammunut. Eli tuo on eräänlainen kompressorin suojatoiminto, joka estää tiheämmän pätkäkäynnin.

Minun käsittääkseni mikään ei kuitenkaan pakota kompressoria sammumaan joka tunti, kuten kirjoitit. Riippuu tietysti ulkolämpötilasta ja lämmön tarpeesta, mutta kai kompressori pidempäänkin voi käydä yhtäjaksoisesti. Kuitenkin sitten kun se sammuu, niin se pitää ainakin tuon 20 minuutin tauon.

Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: Hape - 04.01.11 - klo:20:25
Kyllä,

näin varmaan asia onkin. Kompura vaan kävi tasaiseen tahtiin 20 pois ja 40 käynnissä tuntikausia. Tästä tuli virhepäätelmä. Nyt ei vastaavia pakkasia ole ollut mutta toivotaan parasta.

Nyt on sitten ensimmäinen 2vkoa käyttöä takana ja keskikulutus on ollut 58 kWh/vrk ja COP 3,26. Em. luvuissa ovat sisäiset ja petterikiertopumppu mukana. Lämpötilat olivat aluksi 22-28 ja myöhemmin noin 12-18 steta pakkasta
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: WPF - 16.01.11 - klo:15:44
Lainaus
Stiebel Eltron WPF 7 E erillispumppu asennettu noin 3 kuukautta sitten.
Vierellä SPB 401 WP Sol varaaja.


Oman koneen energiatiedot käyttöönotosta alkaen:

Anto energia / ottoenergia / COP
Lattialämmitys,    5902 kWh / 1323 kWh / 4,46 COP  
Käyttövesi,         959,8 kWh / 314,3 kWh / 3,05 COP




Tilanne tänään 16.1.2011 Käynnistyksestä noin 4 kuukautta.

Lattialämmitys,  8985 kWh / 2048 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,        1343 kWh /  449 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,12

Luultavasti kaivo jäähtynyt niin COP laskee. Kiva nähdä miten muuttuu kevään tullessa. Raportointi jatkuu....
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: WPF - 19.02.11 - klo:18:50
Lainaus
Lainaus
Stiebel Eltron WPF 7 E erillispumppu asennettu noin 3 kuukautta sitten.
Vierellä SPB 401 WP Sol varaaja.

Tilanne 17.12.2010.

Oman koneen energiatiedot käyttöönotosta alkaen:

Anto energia / ottoenergia / COP
Lattialämmitys,    5902 kWh / 1323 kWh / 4,46 COP  
Käyttövesi,         959,8 kWh / 314,3 kWh / 3,05 COP

Kokonais COP 4,19


Tilanne tänään 16.1.2011 Käynnistyksestä noin 4 kuukautta.

Lattialämmitys,  8985 kWh / 2048 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,        1343 kWh /  449 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,12

Luultavasti kaivo jäähtynyt niin COP laskee. Kiva nähdä miten muuttuu kevään tullessa. Raportointi jatkuu....


Tilanne tänään 19.2.2011 käynnistyksestä noin 5 kuukautta

Lattialämmitys, 12350 kWh / 2838 kWh / 4,35 COP
Käyttövesi,       1783 kWh / 597 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,09

Raportointi jatkuu

Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: WPF - 20.03.11 - klo:15:12
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Stiebel Eltron WPF 7 E erillispumppu asennettu noin 3 kuukautta sitten.
Vierellä SPB 401 WP Sol varaaja.

Tilanne 17.12.2010.

Oman koneen energiatiedot käyttöönotosta alkaen:

Anto energia / ottoenergia / COP
Lattialämmitys,    5902 kWh / 1323 kWh / 4,46 COP  
Käyttövesi,         959,8 kWh / 314,3 kWh / 3,05 COP

Kokonais COP 4,19


Tilanne tänään 16.1.2011 Käynnistyksestä noin 4 kuukautta.

Lattialämmitys,  8985 kWh / 2048 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,        1343 kWh /  449 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,12

Luultavasti kaivo jäähtynyt niin COP laskee. Kiva nähdä miten muuttuu kevään tullessa. Raportointi jatkuu....


Tilanne tänään 19.2.2011 käynnistyksestä noin 5 kuukautta

Lattialämmitys, 12350 kWh / 2838 kWh / 4,35 COP
Käyttövesi,       1783 kWh / 597 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,09

Raportointi jatkuu


Tilanne tänään 20.3.2011 käynnistyksestä noin 6 kuukautta

Lattialämmitys, 14980 kWh / 3425 kWh / 4,37 COP
Käyttövesi,       2173 kWh / 732 kWh / 2,97 COP

Kokonais COP 4,13

Lämmityspuolen COP nousussa, kun menoveden lämpötila on laskenut kelien myötä.
Käyttövesi COP laskenut hieman, kaivo lienee kylmentynyt vielä?

Raportointi jatkuu
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: Päiväkummun mies - 21.03.11 - klo:19:14
Lainaus
Eli Stiebel Eltron WPF 7 E erillispumppu asennettu noin 3 kuukautta sitten.
Vierellä SPB 401 WP Sol varaaja. Varaaja lämpenee kierukalla, kuten kait muutkin Stiebel varaajat.

Oman koneen energiatiedot käyttöönotosta alkaen:

Anto energia / ottoenergia / COP
Lattialämmitys,    5902 kWh / 1323 kWh / 4,46 COP  
Käyttövesi,         959,8 kWh / 314,3 kWh / 3,05 COP

Lisäsähkö Lämmitys, 11,4 kWh
Lisäsähkö, Käyttövesi, 17,8 kWh

WPF, kerrotko vielä, että minkäkokoinen talo ja mikä oli energiankulutus ennen Stiebeliä?

Harkitsen tässä just melkein samanlaisen kokoonpanon hankkimista, WPF 7 E pumpulla, SPB 401 WP Sol varaajalla ja SPB 200 E puskurivaraajalla.. 131m2 talo, öljynkulutus 2800L/vuosi..
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: WPF - 22.03.11 - klo:20:58
Lainaus
Lainaus

WPF, kerrotko vielä, että minkäkokoinen talo ja mikä oli energiankulutus ennen Stiebeliä?

Harkitsen tässä just melkein samanlaisen kokoonpanon hankkimista, WPF 7 E pumpulla, SPB 401 WP Sol varaajalla ja SPB 200 E puskurivaraajalla.. 131m2 talo, öljynkulutus 2800L/vuosi..

Uudistalo, 13 kulmaa, 170 neliöö ja rapiat. Hieman.... lämpenee autotallikin 40 neliöö.
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: WPF - 16.04.11 - klo:19:11
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Stiebel Eltron WPF 7 E erillispumppu asennettu noin 3 kuukautta sitten.
Vierellä SPB 401 WP Sol varaaja.

Tilanne 17.12.2010.

Oman koneen energiatiedot käyttöönotosta alkaen:

Anto energia / ottoenergia / COP
Lattialämmitys,    5902 kWh / 1323 kWh / 4,46 COP  
Käyttövesi,         959,8 kWh / 314,3 kWh / 3,05 COP

Kokonais COP 4,19


Tilanne tänään 16.1.2011 Käynnistyksestä noin 4 kuukautta.

Lattialämmitys,  8985 kWh / 2048 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,        1343 kWh /  449 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,12

Luultavasti kaivo jäähtynyt niin COP laskee. Kiva nähdä miten muuttuu kevään tullessa. Raportointi jatkuu....


Tilanne tänään 19.2.2011 käynnistyksestä noin 5 kuukautta

Lattialämmitys, 12350 kWh / 2838 kWh / 4,35 COP
Käyttövesi,       1783 kWh / 597 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,09

Raportointi jatkuu


Tilanne tänään 20.3.2011 käynnistyksestä noin 6 kuukautta

Lattialämmitys, 14980 kWh / 3425 kWh / 4,37 COP
Käyttövesi,       2173 kWh / 732 kWh / 2,97 COP

Kokonais COP 4,13

Lämmityspuolen COP nousussa, kun menoveden lämpötila on laskenut kelien myötä.
Käyttövesi COP laskenut hieman, kaivo lienee kylmentynyt vielä?

Raportointi jatkuu



Tilanne tänään 16.4.2011 käynnistyksestä noin 7 kuukautta

Lattialämmitys, 16670 kWh / 3827 kWh / 4,36 COP
Käyttövesi,       2593 kWh / 867 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 19263 kWh / 4694 kWh / 4,10 COP

Lisää seuraa....
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: WPF - 20.05.11 - klo:22:42
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Stiebel Eltron WPF 7 E erillispumppu asennettu noin 3 kuukautta sitten.
Vierellä SPB 401 WP Sol varaaja.

Tilanne 17.12.2010.

Oman koneen energiatiedot käyttöönotosta alkaen:

Anto energia / ottoenergia / COP
Lattialämmitys,    5902 kWh / 1323 kWh / 4,46 COP  
Käyttövesi,         959,8 kWh / 314,3 kWh / 3,05 COP

Kokonais COP 4,19


Tilanne tänään 16.1.2011 Käynnistyksestä noin 4 kuukautta.

Lattialämmitys,  8985 kWh / 2048 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,        1343 kWh /  449 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,12

Luultavasti kaivo jäähtynyt niin COP laskee. Kiva nähdä miten muuttuu kevään tullessa. Raportointi jatkuu....


Tilanne tänään 19.2.2011 käynnistyksestä noin 5 kuukautta

Lattialämmitys, 12350 kWh / 2838 kWh / 4,35 COP
Käyttövesi,       1783 kWh / 597 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,09

Raportointi jatkuu


Tilanne tänään 20.3.2011 käynnistyksestä noin 6 kuukautta

Lattialämmitys, 14980 kWh / 3425 kWh / 4,37 COP
Käyttövesi,       2173 kWh / 732 kWh / 2,97 COP

Kokonais COP 4,13

Lämmityspuolen COP nousussa, kun menoveden lämpötila on laskenut kelien myötä.
Käyttövesi COP laskenut hieman, kaivo lienee kylmentynyt vielä?

Raportointi jatkuu



Tilanne tänään 16.4.2011 käynnistyksestä noin 7 kuukautta

Lattialämmitys, 16670 kWh / 3827 kWh / 4,36 COP
Käyttövesi,       2593 kWh / 867 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 19263 kWh / 4694 kWh / 4,10 COP

Lisää seuraa....


Tilanne tänään 20.5.2011 käynnistyksestä noin 8 kuukautta

Lattialämmitys, 17830 kWh / 4075 kWh / 4,38 COP
Käyttövesi,      3034 kWh / 1007 kWh / 3,01 COP

Kokonais COP 20864 kWh / 5082 kWh / 4,11 COP


Todella tyytyväinen ja lämmin vesi riittää!!
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: WPF - 21.06.11 - klo:18:44
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Stiebel Eltron WPF 7 E erillispumppu asennettu noin 3 kuukautta sitten.
Vierellä SPB 401 WP Sol varaaja.

Tilanne 17.12.2010.

Oman koneen energiatiedot käyttöönotosta alkaen:

Anto energia / ottoenergia / COP
Lattialämmitys,    5902 kWh / 1323 kWh / 4,46 COP  
Käyttövesi,         959,8 kWh / 314,3 kWh / 3,05 COP

Kokonais COP 4,19


Tilanne tänään 16.1.2011 Käynnistyksestä noin 4 kuukautta.

Lattialämmitys,  8985 kWh / 2048 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,        1343 kWh /  449 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,12

Luultavasti kaivo jäähtynyt niin COP laskee. Kiva nähdä miten muuttuu kevään tullessa. Raportointi jatkuu....


Tilanne tänään 19.2.2011 käynnistyksestä noin 5 kuukautta

Lattialämmitys, 12350 kWh / 2838 kWh / 4,35 COP
Käyttövesi,       1783 kWh / 597 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,09

Raportointi jatkuu


Tilanne tänään 20.3.2011 käynnistyksestä noin 6 kuukautta

Lattialämmitys, 14980 kWh / 3425 kWh / 4,37 COP
Käyttövesi,       2173 kWh / 732 kWh / 2,97 COP

Kokonais COP 4,13

Lämmityspuolen COP nousussa, kun menoveden lämpötila on laskenut kelien myötä.
Käyttövesi COP laskenut hieman, kaivo lienee kylmentynyt vielä?

Raportointi jatkuu



Tilanne tänään 16.4.2011 käynnistyksestä noin 7 kuukautta

Lattialämmitys, 16670 kWh / 3827 kWh / 4,36 COP
Käyttövesi,       2593 kWh / 867 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 19263 kWh / 4694 kWh / 4,10 COP

Lisää seuraa....


Tilanne tänään 20.5.2011 käynnistyksestä noin 8 kuukautta

Lattialämmitys, 17830 kWh / 4075 kWh / 4,38 COP
Käyttövesi,      3034 kWh / 1007 kWh / 3,01 COP

Kokonais COP 20864 kWh / 5082 kWh / 4,11 COP


Todella tyytyväinen ja lämmin vesi riittää!!

Tilanne tänään 21.6.2011. Käynnistyksestä 9 kuukautta

Lattialämmitys, 18410 kWh / 4199 kWh / 4,38 COP
Käyttövesi,      3458 kWh / 1136 kWh / 3,04 COP

Kokonais COP 21868 kWh / 5335 kWh / 4,10 COP
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: WPF - 13.08.11 - klo:10:47
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Stiebel Eltron WPF 7 E erillispumppu asennettu noin 3 kuukautta sitten.
Vierellä SPB 401 WP Sol varaaja.

Tilanne 17.12.2010.

Oman koneen energiatiedot käyttöönotosta alkaen:

Anto energia / ottoenergia / COP
Lattialämmitys,    5902 kWh / 1323 kWh / 4,46 COP  
Käyttövesi,         959,8 kWh / 314,3 kWh / 3,05 COP

Kokonais COP 4,19


Tilanne tänään 16.1.2011 Käynnistyksestä noin 4 kuukautta.

Lattialämmitys,  8985 kWh / 2048 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,        1343 kWh /  449 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,12

Luultavasti kaivo jäähtynyt niin COP laskee. Kiva nähdä miten muuttuu kevään tullessa. Raportointi jatkuu....


Tilanne tänään 19.2.2011 käynnistyksestä noin 5 kuukautta

Lattialämmitys, 12350 kWh / 2838 kWh / 4,35 COP
Käyttövesi,       1783 kWh / 597 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,09

Raportointi jatkuu


Tilanne tänään 20.3.2011 käynnistyksestä noin 6 kuukautta

Lattialämmitys, 14980 kWh / 3425 kWh / 4,37 COP
Käyttövesi,       2173 kWh / 732 kWh / 2,97 COP

Kokonais COP 4,13

Lämmityspuolen COP nousussa, kun menoveden lämpötila on laskenut kelien myötä.
Käyttövesi COP laskenut hieman, kaivo lienee kylmentynyt vielä?

Raportointi jatkuu



Tilanne tänään 16.4.2011 käynnistyksestä noin 7 kuukautta

Lattialämmitys, 16670 kWh / 3827 kWh / 4,36 COP
Käyttövesi,       2593 kWh / 867 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 19263 kWh / 4694 kWh / 4,10 COP

Lisää seuraa....


Tilanne tänään 20.5.2011 käynnistyksestä noin 8 kuukautta

Lattialämmitys, 17830 kWh / 4075 kWh / 4,38 COP
Käyttövesi,      3034 kWh / 1007 kWh / 3,01 COP

Kokonais COP 20864 kWh / 5082 kWh / 4,11 COP


Todella tyytyväinen ja lämmin vesi riittää!!

Tilanne tänään 21.6.2011. Käynnistyksestä 9 kuukautta

Lattialämmitys, 18410 kWh / 4199 kWh / 4,38 COP
Käyttövesi,      3458 kWh / 1136 kWh / 3,04 COP

Kokonais COP 21868 kWh / 5335 kWh / 4,10 COP

Tilanne tänään 13.8.2011. Käynnistyksestä n.11 kuukautta

                        Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys, 18920 kWh / 4307 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,      3851 kWh / 1252 kWh / 3,08 COP

Kokonais COP    22771 kWh / 5559 kWh / 4,10 COP
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: WPF - 13.08.11 - klo:10:49
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Stiebel Eltron WPF 7 E erillispumppu asennettu noin 3 kuukautta sitten.
Vierellä SPB 401 WP Sol varaaja.

Tilanne 17.12.2010.

Oman koneen energiatiedot käyttöönotosta alkaen:

Anto energia / ottoenergia / COP
Lattialämmitys,    5902 kWh / 1323 kWh / 4,46 COP  
Käyttövesi,         959,8 kWh / 314,3 kWh / 3,05 COP

Kokonais COP 4,19


Tilanne tänään 16.1.2011 Käynnistyksestä noin 4 kuukautta.

Lattialämmitys,  8985 kWh / 2048 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,        1343 kWh /  449 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,12

Luultavasti kaivo jäähtynyt niin COP laskee. Kiva nähdä miten muuttuu kevään tullessa. Raportointi jatkuu....


Tilanne tänään 19.2.2011 käynnistyksestä noin 5 kuukautta

Lattialämmitys, 12350 kWh / 2838 kWh / 4,35 COP
Käyttövesi,       1783 kWh / 597 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,09

Raportointi jatkuu


Tilanne tänään 20.3.2011 käynnistyksestä noin 6 kuukautta

Lattialämmitys, 14980 kWh / 3425 kWh / 4,37 COP
Käyttövesi,       2173 kWh / 732 kWh / 2,97 COP

Kokonais COP 4,13

Lämmityspuolen COP nousussa, kun menoveden lämpötila on laskenut kelien myötä.
Käyttövesi COP laskenut hieman, kaivo lienee kylmentynyt vielä?

Raportointi jatkuu



Tilanne tänään 16.4.2011 käynnistyksestä noin 7 kuukautta

Lattialämmitys, 16670 kWh / 3827 kWh / 4,36 COP
Käyttövesi,       2593 kWh / 867 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 19263 kWh / 4694 kWh / 4,10 COP

Lisää seuraa....


Tilanne tänään 20.5.2011 käynnistyksestä noin 8 kuukautta

Lattialämmitys, 17830 kWh / 4075 kWh / 4,38 COP
Käyttövesi,      3034 kWh / 1007 kWh / 3,01 COP

Kokonais COP 20864 kWh / 5082 kWh / 4,11 COP


Todella tyytyväinen ja lämmin vesi riittää!!

Tilanne tänään 21.6.2011. Käynnistyksestä 9 kuukautta

Lattialämmitys, 18410 kWh / 4199 kWh / 4,38 COP
Käyttövesi,      3458 kWh / 1136 kWh / 3,04 COP

Kokonais COP 21868 kWh / 5335 kWh / 4,10 COP

Tilanne tänään 13.8.2011. Käynnistyksestä n.11 kuukautta

                        Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys, 18920 kWh / 4307 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,      3851 kWh / 1252 kWh / 3,08 COP

Kokonais COP    22771 kWh / 5559 kWh / 4,10 COP
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: WPF - 08.01.12 - klo:12:26
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Stiebel Eltron WPF 7 E erillispumppu asennettu noin 3 kuukautta sitten.
Vierellä SPB 401 WP Sol varaaja.

Tilanne 17.12.2010.

Oman koneen energiatiedot käyttöönotosta alkaen:

Anto energia / ottoenergia / COP
Lattialämmitys,    5902 kWh / 1323 kWh / 4,46 COP  
Käyttövesi,         959,8 kWh / 314,3 kWh / 3,05 COP

Kokonais COP 4,19


Tilanne tänään 16.1.2011 Käynnistyksestä noin 4 kuukautta.

Lattialämmitys,  8985 kWh / 2048 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,        1343 kWh /  449 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,12

Luultavasti kaivo jäähtynyt niin COP laskee. Kiva nähdä miten muuttuu kevään tullessa. Raportointi jatkuu....


Tilanne tänään 19.2.2011 käynnistyksestä noin 5 kuukautta

Lattialämmitys, 12350 kWh / 2838 kWh / 4,35 COP
Käyttövesi,       1783 kWh / 597 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,09

Raportointi jatkuu


Tilanne tänään 20.3.2011 käynnistyksestä noin 6 kuukautta

Lattialämmitys, 14980 kWh / 3425 kWh / 4,37 COP
Käyttövesi,       2173 kWh / 732 kWh / 2,97 COP

Kokonais COP 4,13

Lämmityspuolen COP nousussa, kun menoveden lämpötila on laskenut kelien myötä.
Käyttövesi COP laskenut hieman, kaivo lienee kylmentynyt vielä?

Raportointi jatkuu



Tilanne tänään 16.4.2011 käynnistyksestä noin 7 kuukautta

Lattialämmitys, 16670 kWh / 3827 kWh / 4,36 COP
Käyttövesi,       2593 kWh / 867 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 19263 kWh / 4694 kWh / 4,10 COP

Lisää seuraa....


Tilanne tänään 20.5.2011 käynnistyksestä noin 8 kuukautta

Lattialämmitys, 17830 kWh / 4075 kWh / 4,38 COP
Käyttövesi,      3034 kWh / 1007 kWh / 3,01 COP

Kokonais COP 20864 kWh / 5082 kWh / 4,11 COP


Todella tyytyväinen ja lämmin vesi riittää!!

Tilanne tänään 21.6.2011. Käynnistyksestä 9 kuukautta

Lattialämmitys, 18410 kWh / 4199 kWh / 4,38 COP
Käyttövesi,      3458 kWh / 1136 kWh / 3,04 COP

Kokonais COP 21868 kWh / 5335 kWh / 4,10 COP

Tilanne tänään 13.8.2011. Käynnistyksestä n.11 kuukautta

                        Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys, 18920 kWh / 4307 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,      3851 kWh / 1252 kWh / 3,08 COP

Kokonais COP    22771 kWh / 5559 kWh / 4,10 COP

Tilanne tänään 8.1.2012. Käynnistyksestä n. vuosi ja 3kuukautta.

                      Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys 26130 kWh / 5855 kWh / 4,46 COP

Käyttövesi      5836 Kwh / 1888 / 3,09 COP

Kokonais COP 31966 kWh / 7743 kWh / 4,13 COP

Ei mitään vikoja.
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: kaarlo.p - 09.02.12 - klo:10:13
No niin vihdoinkin onnistui tuo rekisteröityminen tälle palstalle.Minulle asennettiin 29.09.2011 Stiebel Eltron WPC 7 ja kaivoa porattiin 134 m joten putkia on kaivossa 133m maamatkaa pannuhuoneeseen 7m.Asennus sujui kuten pitikin poraus vei päivän kallio tuli 7,2 metrissä ja maamatkan lapiovat auki seur päivänä ja seuraavana arkipäivänä alkoi laiteasennukset ja seuraavana iltapäivänä laite käynnistettiin,ja on siitä lähtien pelannut ilman huolen häivää.Cop arvot ovat lämpö 4,75 ja käyttövesi 2.85 .Pakkasta oli viime sunnuntai aamuna 30 astetta ja kävin tarkastukäynnillä kone ei tuolla pakkasella ollut käyttänyt vastuksia apuna yhtään koska mittarit näyttivät nollaa .Maakiertonesteen lämpötilan olen alhaisimmillaan menopuolelta putken kyljessä olevalla mittarilla 1,8 astetta ja paluu noin 3 astetta korkeampi.Neliöta talossa 150 ja vesikiertopatterit rakennusvuosi 1978,vuonna 2005 uusittiin katto ja ylös kaksi huonetta joissa sähköpatterit ja puhallusvillaa yläpohjaan reilusti.Olen tyytyväinen järjestelmään aika tulee näyttämään mihin vuoden energialaku tulee asettumaan.Öljyä meni jos kaikki lämpesi öljyllä 2500 litraa vuodessa ja käyttösähkö n,5500kwh:ta vuodessa.
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: kaarlo.p - 02.04.12 - klo:13:21
Nyt 6 kuukautta kulunut maalämmön käyttöönotosta minulla on tuo pienin malli olikohan WPC5.Lukemat koneen kulutusmittarista kuudelta kuukaudelta lämmitykseen verkosta otettu energia 1358kwh sillä tuotettu lämpöenergia 6080kwh käyttövesi otettu 315.8kwh tuotettu käyttövesi 843kwh kokonais energian tuotto 6923.8kwh kokonais energian otto 1673,8kwh onko tuo cop sitten tuotto 6923.8 jaettuna kokonaisenergian otto 1673,8 antaa 4,136 mikäli tämä lasketaan näin.Lämmityskustannukset kuudelta kuukaudelta otettu kokonaienergia 1673.8 kertaa sähkön hinta 0.128€ antaa 214,24€ ja jaettuna 6 kuukaudella on 35.7€ Olenkohan minä jotenkin pihalla vai onko tämä näi edullista lämmitystä. :D
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: tomppeli - 02.04.12 - klo:15:23
Pieneltä vaikuttaa.
Lämmitätkö jollain muullakin? Esimerkiksi haloilla.
Oletko katsonut talosi sähkömittarin lukemia? Miltä siellä näyttää?

Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: kaarlo.p - 02.04.12 - klo:16:59
Kyllä meillä puuta menee jonkun verran .Kolmen viime vuoden kulutus on ollut 11500kwh.ta vuodessa tällä ajalla on käyttövesi tehty huhtikuun alusta lokakuun loppuun sähkövaraajalla ja talvella marraskuun alusta maaliskuun loppuun öljyllä lisäksi ilmalämpöpumppu Panasonic vuodesta 2001 lähtien.Yksi 1000w lämpökaapeli on sauna/pesuhuoneessa.Huonelämpö on ollut 21.5 astetta koko talven .Talo on rakennettu vuonna 1978 ja ostimme vuonna 1993 ja silloin öljyä meni 2500lt vuodessa monta vuotta peräkkäin.vuonna 2005 tehtiin kattoremppa ja ylös 2 huonetta joissa on 600w patterit ja samalla lisättiin yläpohjaan reilusti oliskohan ollut 52 kuutiota termex puhallusvillaa.Tällainen tarina tuo yläpohja on kyllä tosi hyvin eristetty ei pitäisi vuotaa.
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: tomppeli - 02.04.12 - klo:20:00
Onko sinulla tiedossa, kuinka paljon sähkömittariin on kertynyt kilowattitunteja nyt sinä aikana (6 kk), kun lämpöpumppu on ollut käytössä?
Jos teillä on etäluettava mittari, niin kulutustieto löytyy sähkölaskuista.
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: kaarlo.p - 03.04.12 - klo:08:23
Etäluettava laitettiin 20.1.2012 ja ja kulutus oli 20.1-1.2 talviarkip 339kwh ja muuaika 269 kwh helmikuu kok kulutus 1502kwh ja maaliskuu 1087kwh suhde näillä talviarkipäivä ja muu aika tammikuun lopun perusteella on talviarkipäivää 2/3 ja muu aika 1/3 nämä oli tosi kylmää aikaa rahallisesti tuo ero helmi ja maaliskuun välillä on noin 60€ ja kun säät lämpenee niin kulutus vielä pienenee.
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: kaarlo.p - 03.04.12 - klo:08:28
Lisätään vielä yksi tieto sähkölaskusta kulutusarvio laskusta on edellinen vuosi 11620kwh ja uusi on 12450 kwh minusta on yläkanttiin mutta nythän ei makseta arvion perusteella vaan toteutuneen kulutuksen mukaan.
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: WPF - 03.04.12 - klo:09:00
Hyvin säästää sinullakin, jos sähkölasku nousee vain 800kWh ja öljyä meni ennen 2500 litraa. Tosin muutoksia on aika paljon, jottei lopullista eroitusta helpolla saa "auki".

Sinun kokonais COP 4,1 patteritalossa ja 6 kuukauden aikana kovilla pakkasilla on kunnioitettava luku! Onnittelen!
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: tomppeli - 03.04.12 - klo:09:22
Lainaus
Lisätään vielä yksi tieto sähkölaskusta kulutusarvio laskusta on edellinen vuosi 11620kwh ja uusi on 12450 kwh minusta on yläkanttiin mutta nythän ei makseta arvion perusteella vaan toteutuneen kulutuksen mukaan.
Sinulla on tosiaan niin monipuolinen talon lämmityskäytäntö, että siitä on melko mahdotonta eritellä jonkin lämmitystavan osuutta.
Hyvää sinänsä, että on useita mahdollisuuksia käytettävissä.

Ilmalömpöpumppu toimii hyvinkin korkealla hyötysuhteella, kun ulkolämpötila menee jonkin verran nollan yläpuolelle.
Parasta säästämistä lienee kuitenkin halkojen polttaminen, jos puutavaran saa omasta metsästä.
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: kaarlo.p - 04.04.12 - klo:08:01
Silloin kun minulla oli tuo öljylämpö käytössä niin seurasin kovilla pakkasilla yli 30 astetta patterikierron meno ja paluulämpötilaa (molemmissa putkissa kiinteät mittarit)kiertoveden lämpö ei koskaan noussut yli 45 asteen,tässä on kai sitten patterit mitoitettu reilusti koska ei maalämpöön siirtyessä tarvinnut tehdä patteriverkostolle mitään.Kävin tuossa Stiebelin maahantuojan kanssa keskustelemassa ( samalla kylällä firma)heiltä sanottiin että cop on samaa luokkaa kuin lattiakierrolla varustetuissa taloissa.Vastuksia tuo järjestelmä ei ole käyttänyt vaikka pakkasta on ollut 30 astetta .Ilppiä ei ole viime talven aikaan kuin välillä vähän aikaa pysyy toimintakunnossa.Minä kyllä uskon vahvasti että sähkön kulutus tulee olemaan välillä 10200-11000kwhta .Seurataan.
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: WPF - 03.06.12 - klo:22:06
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Stiebel Eltron WPF 7 E erillispumppu asennettu noin 3 kuukautta sitten.
Vierellä SPB 401 WP Sol varaaja.

Tilanne 17.12.2010.

Oman koneen energiatiedot käyttöönotosta alkaen:

Anto energia / ottoenergia / COP
Lattialämmitys,    5902 kWh / 1323 kWh / 4,46 COP  
Käyttövesi,         959,8 kWh / 314,3 kWh / 3,05 COP

Kokonais COP 4,19


Tilanne tänään 16.1.2011 Käynnistyksestä noin 4 kuukautta.

Lattialämmitys,  8985 kWh / 2048 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,        1343 kWh /  449 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,12

Luultavasti kaivo jäähtynyt niin COP laskee. Kiva nähdä miten muuttuu kevään tullessa. Raportointi jatkuu....


Tilanne tänään 19.2.2011 käynnistyksestä noin 5 kuukautta

Lattialämmitys, 12350 kWh / 2838 kWh / 4,35 COP
Käyttövesi,       1783 kWh / 597 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,09

Raportointi jatkuu


Tilanne tänään 20.3.2011 käynnistyksestä noin 6 kuukautta

Lattialämmitys, 14980 kWh / 3425 kWh / 4,37 COP
Käyttövesi,       2173 kWh / 732 kWh / 2,97 COP

Kokonais COP 4,13

Lämmityspuolen COP nousussa, kun menoveden lämpötila on laskenut kelien myötä.
Käyttövesi COP laskenut hieman, kaivo lienee kylmentynyt vielä?

Raportointi jatkuu



Tilanne tänään 16.4.2011 käynnistyksestä noin 7 kuukautta

Lattialämmitys, 16670 kWh / 3827 kWh / 4,36 COP
Käyttövesi,       2593 kWh / 867 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 19263 kWh / 4694 kWh / 4,10 COP

Lisää seuraa....


Tilanne tänään 20.5.2011 käynnistyksestä noin 8 kuukautta

Lattialämmitys, 17830 kWh / 4075 kWh / 4,38 COP
Käyttövesi,      3034 kWh / 1007 kWh / 3,01 COP

Kokonais COP 20864 kWh / 5082 kWh / 4,11 COP


Todella tyytyväinen ja lämmin vesi riittää!!

Tilanne tänään 21.6.2011. Käynnistyksestä 9 kuukautta

Lattialämmitys, 18410 kWh / 4199 kWh / 4,38 COP
Käyttövesi,      3458 kWh / 1136 kWh / 3,04 COP

Kokonais COP 21868 kWh / 5335 kWh / 4,10 COP

Tilanne tänään 13.8.2011. Käynnistyksestä n.11 kuukautta

                        Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys, 18920 kWh / 4307 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,      3851 kWh / 1252 kWh / 3,08 COP

Kokonais COP    22771 kWh / 5559 kWh / 4,10 COP

Tilanne tänään 8.1.2012. Käynnistyksestä n. vuosi ja 3kuukautta.

                      Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys 26130 kWh / 5855 kWh / 4,46 COP

Käyttövesi      5836 Kwh / 1888 / 3,09 COP

Kokonais COP 31966 kWh / 7743 kWh / 4,13 COP

Ei mitään vikoja.


Tilanne tänään 3.6.2012. Käynnistyksestä n. vuosi ja 8 kuukautta.

                      Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys 39070 kWh / 8879 kWh / 4,4 COP

Käyttövesi      7932 Kwh / 2575 / 3,1 COP

Kokonais COP 47002 kWh / 11454 kWh / 4,1 COP

Aika tylsää kerrottavaa. Toimii kuin junan vessa ja säästää ;D Suosittelen.
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: kaarlo.p - 29.09.12 - klo:13:44
Tänään tulee ensimmäinen vuosi täyteen Stiebel-Eltron WPC 5 maalämpökoneella ja nuo kulutukset on seuraavat lämpöenergia tuotto 7586kwh.ta verkosta sähköä1697 kwh.ta cop lämmitys 4.47 ja lämmin käyttövesi tuotto1764kwh.ta verkosta sähkö 647kwh.ta cop 2.73 kokonais cop arvo 3.98 Sähköä tähän on kulunut 2344kwh.ta ja jos hintana käytetään 0.12€ kwh tämä kaiik maksaa 281.28€ vuodessa perusmaksua menee kaiikaan sähköstä 186.1€ vuosi sitäkin täytyy ottaa huomioon mutta minua kyllä pakostakin hymyilyttää ja syytä ei tarvi kaukaa hakea.  :)
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: juippi - 30.09.12 - klo:20:03
Aivan uskomattomat lukemat. Aiemmin mennyt öljyä 2500l ja nyt maalämmöllä 2344kWh. Kulut pudonneet 1/10 osaan.
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: kaarlo.p - 02.10.12 - klo:16:05
Sitä meni enimmillään perhesuhteet muuttuneet väki vähentynyt seitsemästä kolmeen ja remonttia tehty lisäeristystä yläpohjaan reilusti ja ompa tuota puutakin poltettu jonkun verran tämä on pitkän projektin lopputulos kyllä tähän on työtä tehty mutta tuon verran nuo mittarit näytti vaikea olisi uskoa jos ei mittareita olisi.Sähkön kulutus putoaa myös edellinen vuosi 11500 nyt nyttäisi jäävän 9000-10000 tuhannen kwh.välille
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: kaarlo.p - 02.10.12 - klo:16:10
Unohdin noista  cop kertoimista kertoa että toukokuussa mahantuojan edustajat kävivät paikalla ja silloin laskettiin myös nuo cop kertoimet ja tulos oli aivan sama että pitää kyllä paikkansa
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: nortle - 03.10.12 - klo:21:39
Millä stiebelissä mitataan tuotettu lämpö? onko siinä kaukolämpömittarin tapainen mittaus?
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: kaarlo.p - 08.10.12 - klo:12:16
Stiebelin valikoissa on mittaus sekä käyttövedelle että lämmölle näkee paljonko on käytetty sähköä käyttöveden tuottamiseen ja paljonko sillä on saatu aikaiseksi kv.ttä sma myös lämmölle ja myös jos tarvii vastuksia käyttää kaikki nämä löytyvät sieltä yksikkönä Kwh sitten toisesta valikosta löytyy lukemat millä voi laskea cop kertoimet.Viime talvi oli ensimmäinen talvi pakkanen kävi 32 asteessa eikä mulla ainakaan tarvinnut sähköä tueksi lainkaan mitoitus hyvin kohdallaan kaivo 133 kone WPC5 ja lämmönjako pattereilla.
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: Kimmo_L - 08.10.12 - klo:14:22

Olen omassani (WPC 7) kanssa tutkinut asiaa. Oma käsitykseni on, että varsinaista lämpömäärämittaria siinä ei ole. Se näyttää kyllä tuon tuotetun lämmön, mutta se lienee osittain jotenkin laskennallinen.

Lämpötila-anturit siinä toki on, mutta käsittääkseni virtausmäärää ei varsinaisesti mitata mitenkään. Se varmaan päätellään kiertopumppujen säädöstä tai jostain. Laitteessa olevat komponentithan näkyy kiitettävän hyvin ohjekirjasta, joten siitäkin voi päätellä että asia lienee näin.

Ei kuitenkaan ole mitään syytä epäillä etteikö lukemat olisi oikeita. Varmaankin laskenta-algoritmi on tehty oikeiden mittausten perusteella ja tuottaa riittävällä tarkkuudella oikean lukeman.
Otsikko: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: nortle - 14.10.12 - klo:18:35
Jos virtaumittaria vesiputkista ei löydy, pitää tehot ja energiat laskea kylmäinepiirin mittauksista ja kompressorivalmistajan suorituskäyristä. Ainakin teorissa pitäisi saada melko luotettavia tuloksia, jopa ilman sähkötehon mittausta.

  
Otsikko: Vs: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: WPF - 17.03.13 - klo:18:33
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Stiebel Eltron WPF 7 E erillispumppu asennettu noin 3 kuukautta sitten.
Vierellä SPB 401 WP Sol varaaja.

Tilanne 17.12.2010.

Oman koneen energiatiedot käyttöönotosta alkaen:

Anto energia / ottoenergia / COP
Lattialämmitys,    5902 kWh / 1323 kWh / 4,46 COP  
Käyttövesi,         959,8 kWh / 314,3 kWh / 3,05 COP

Kokonais COP 4,19


Tilanne tänään 16.1.2011 Käynnistyksestä noin 4 kuukautta.

Lattialämmitys,  8985 kWh / 2048 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,        1343 kWh /  449 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,12

Luultavasti kaivo jäähtynyt niin COP laskee. Kiva nähdä miten muuttuu kevään tullessa. Raportointi jatkuu....


Tilanne tänään 19.2.2011 käynnistyksestä noin 5 kuukautta

Lattialämmitys, 12350 kWh / 2838 kWh / 4,35 COP
Käyttövesi,       1783 kWh / 597 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,09

Raportointi jatkuu


Tilanne tänään 20.3.2011 käynnistyksestä noin 6 kuukautta

Lattialämmitys, 14980 kWh / 3425 kWh / 4,37 COP
Käyttövesi,       2173 kWh / 732 kWh / 2,97 COP

Kokonais COP 4,13

Lämmityspuolen COP nousussa, kun menoveden lämpötila on laskenut kelien myötä.
Käyttövesi COP laskenut hieman, kaivo lienee kylmentynyt vielä?

Raportointi jatkuu



Tilanne tänään 16.4.2011 käynnistyksestä noin 7 kuukautta

Lattialämmitys, 16670 kWh / 3827 kWh / 4,36 COP
Käyttövesi,       2593 kWh / 867 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 19263 kWh / 4694 kWh / 4,10 COP

Lisää seuraa....


Tilanne tänään 20.5.2011 käynnistyksestä noin 8 kuukautta

Lattialämmitys, 17830 kWh / 4075 kWh / 4,38 COP
Käyttövesi,      3034 kWh / 1007 kWh / 3,01 COP

Kokonais COP 20864 kWh / 5082 kWh / 4,11 COP


Todella tyytyväinen ja lämmin vesi riittää!!

Tilanne tänään 21.6.2011. Käynnistyksestä 9 kuukautta

Lattialämmitys, 18410 kWh / 4199 kWh / 4,38 COP
Käyttövesi,      3458 kWh / 1136 kWh / 3,04 COP

Kokonais COP 21868 kWh / 5335 kWh / 4,10 COP

Tilanne tänään 13.8.2011. Käynnistyksestä n.11 kuukautta

                        Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys, 18920 kWh / 4307 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,      3851 kWh / 1252 kWh / 3,08 COP

Kokonais COP    22771 kWh / 5559 kWh / 4,10 COP

Tilanne tänään 8.1.2012. Käynnistyksestä n. vuosi ja 3kuukautta.

                      Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys 26130 kWh / 5855 kWh / 4,46 COP

Käyttövesi      5836 Kwh / 1888 / 3,09 COP

Kokonais COP 31966 kWh / 7743 kWh / 4,13 COP

Ei mitään vikoja.


Tilanne tänään 3.6.2012. Käynnistyksestä n. vuosi ja 8 kuukautta.

                      Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys 39070 kWh / 8879 kWh / 4,4 COP

Käyttövesi      7932 Kwh / 2575 / 3,1 COP

Kokonais COP 47002 kWh / 11454 kWh / 4,1 COP

Aika tylsää kerrottavaa. Toimii kuin junan vessa ja säästää ;D Suosittelen.

Tilanne tänään 17.3.2013. Käynnistyksestä n. kaksivuotta ja 6 kuukautta.

                      Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys 58,61 MWh / 13,42 kWh / 4,4 COP

Käyttövesi      11,31 MWh / 3,69MWh / 3,1 COP

Kokonais COP 69,92 MWh / 17,11 MWh / 4,1 COP


Säästö 13snt/kWh hinnalla 6886€/30kk.

Ei mitään vikaa.
Otsikko: Vs: Re: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: WPF - 31.01.14 - klo:21:37
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Stiebel Eltron WPF 7 E erillispumppu asennettu noin 3 kuukautta sitten.
Vierellä SPB 401 WP Sol varaaja.

Tilanne 17.12.2010.

Oman koneen energiatiedot käyttöönotosta alkaen:

Anto energia / ottoenergia / COP
Lattialämmitys,    5902 kWh / 1323 kWh / 4,46 COP 
Käyttövesi,         959,8 kWh / 314,3 kWh / 3,05 COP

Kokonais COP 4,19


Tilanne tänään 16.1.2011 Käynnistyksestä noin 4 kuukautta.

Lattialämmitys,  8985 kWh / 2048 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,        1343 kWh /  449 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,12

Luultavasti kaivo jäähtynyt niin COP laskee. Kiva nähdä miten muuttuu kevään tullessa. Raportointi jatkuu....


Tilanne tänään 19.2.2011 käynnistyksestä noin 5 kuukautta

Lattialämmitys, 12350 kWh / 2838 kWh / 4,35 COP
Käyttövesi,       1783 kWh / 597 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 4,09

Raportointi jatkuu


Tilanne tänään 20.3.2011 käynnistyksestä noin 6 kuukautta

Lattialämmitys, 14980 kWh / 3425 kWh / 4,37 COP
Käyttövesi,       2173 kWh / 732 kWh / 2,97 COP

Kokonais COP 4,13

Lämmityspuolen COP nousussa, kun menoveden lämpötila on laskenut kelien myötä.
Käyttövesi COP laskenut hieman, kaivo lienee kylmentynyt vielä?

Raportointi jatkuu



Tilanne tänään 16.4.2011 käynnistyksestä noin 7 kuukautta

Lattialämmitys, 16670 kWh / 3827 kWh / 4,36 COP
Käyttövesi,       2593 kWh / 867 kWh / 2,99 COP

Kokonais COP 19263 kWh / 4694 kWh / 4,10 COP

Lisää seuraa....


Tilanne tänään 20.5.2011 käynnistyksestä noin 8 kuukautta

Lattialämmitys, 17830 kWh / 4075 kWh / 4,38 COP
Käyttövesi,      3034 kWh / 1007 kWh / 3,01 COP

Kokonais COP 20864 kWh / 5082 kWh / 4,11 COP


Todella tyytyväinen ja lämmin vesi riittää!!

Tilanne tänään 21.6.2011. Käynnistyksestä 9 kuukautta

Lattialämmitys, 18410 kWh / 4199 kWh / 4,38 COP
Käyttövesi,      3458 kWh / 1136 kWh / 3,04 COP

Kokonais COP 21868 kWh / 5335 kWh / 4,10 COP

Tilanne tänään 13.8.2011. Käynnistyksestä n.11 kuukautta

                        Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys, 18920 kWh / 4307 kWh / 4,39 COP
Käyttövesi,      3851 kWh / 1252 kWh / 3,08 COP

Kokonais COP    22771 kWh / 5559 kWh / 4,10 COP

Tilanne tänään 8.1.2012. Käynnistyksestä n. vuosi ja 3kuukautta.

                      Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys 26130 kWh / 5855 kWh / 4,46 COP

Käyttövesi      5836 Kwh / 1888 / 3,09 COP

Kokonais COP 31966 kWh / 7743 kWh / 4,13 COP

Ei mitään vikoja.


Tilanne tänään 3.6.2012. Käynnistyksestä n. vuosi ja 8 kuukautta.

                      Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys 39070 kWh / 8879 kWh / 4,4 COP

Käyttövesi      7932 Kwh / 2575 / 3,1 COP

Kokonais COP 47002 kWh / 11454 kWh / 4,1 COP

Aika tylsää kerrottavaa. Toimii kuin junan vessa ja säästää ;D Suosittelen.

Tilanne tänään 17.3.2013. Käynnistyksestä n. kaksivuotta ja 6 kuukautta.

                      Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys 58,61 MWh / 13,42 kWh / 4,4 COP

Käyttövesi      11,31 MWh / 3,69MWh / 3,1 COP

Kokonais COP 69,92 MWh / 17,11 MWh / 4,1 COP


Säästö 13snt/kWh hinnalla 6886€/30kk.

Ei mitään vikaa.


Tilanne tänään 31.1.2014. Käynnistyksestä n. kolmevuotta ja 6 kuukautta.

                      Antoenergia/Ottoenergia/ COP
Lattialämmitys 74,63 MWh / 17,05 kWh / 4,4 COP

Käyttövesi      14,39 MWh / 4,66MWh / 3,1 COP

Kokonais COP 91,93 MWh / 21,71 MWh / 4,24 COP


Säästö 13snt/kWh hinnalla 9130€/42kk.

Kaikki toimii.
Otsikko: Vs: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: Continen - 01.02.14 - klo:14:55
Sen verran tuossa Stiebelin laitteessa on älyä, että ainakin omassa WPF13 on virtausmittari tuolle lämmityspuolen kierrolle. Sen ja lämpötilaerojen perusteella varmaankin tuota tuotettua lämpömäärää laskeskelee.
Otsikko: Vs: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: Hape - 15.02.14 - klo:09:51
Hei,

valitettavasti näin taida olla. Tuotto, ainakin omassa WPC13 ssa, tehdään laskennallisesti.

Sent from my Nexus 4 with Cyanogenmod 11 using Tapatalk
Otsikko: Vs: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: Continen - 05.03.14 - klo:13:40
Hei,

valitettavasti näin taida olla. Tuotto, ainakin omassa WPC13 ssa, tehdään laskennallisesti.

Sent from my Nexus 4 with Cyanogenmod 11 using Tapatalk

Laskennallinenhan se aina on, kun ei pysty suoraan mittaamaan. Stiebelin mukaan tuotto lasketaan lämpötilanmuutoksesta ja virtauksesta perustuen todellisiin mittauksiin.  Ainakin tuossa uudessa WPF13 vehkeessä. Tiedä sitten mikä on todellisuus.
Otsikko: Vs: WPF 7 E Kokemus & kulutus
Kirjoitti: Hape - 07.03.14 - klo:08:42
Kyllä,

sanoin epätarkasti.

Tiedän sen että omassa WPCssäni ei ole virtausmittaria, vaan tuoton laskemiseen tarvittava virtaus lasketaan jollakin muulla menetelmällä. Se siis tehdään laskennallisesti. Sitä ei saada suoraan virtausmittarilta.

Harri