Lämpöpumput => STIEBEL ELTRON => Aiheen aloitti: Villasukka - 07.12.11 - klo:15:08

Otsikko: Stiebel 10
Kirjoitti: Villasukka - 07.12.11 - klo:15:08
Hyvät maalämpöveljet

Meillä öljy vaihtui Stiebeliin (10 + 200 l puskuri) kesän aikana. Projekti oli pitkä, laitteet ajoissa mutta porari lähes 4 vk myöhässä mutta loppu hyvin, kaikki hyvin.
Lämmitettävää 140 m2, patterit, paitsi sanitettitilat lattia. Talo rakennettu 70-luvulla, ikkunat uusittu ja 5 cm villaa lisätty 2009. Öljyä meni suunnilleen 2500 litraa. Reiän syvyys kalliossa 165 m, vesi noin kallion tasossa. Tkalossa on varaava takka mutta senkäyttöä ei ole vielä aloitettu.
Luvut väliltä 3.11-5.12 eli 32 vrk valikoista otettuina
Tuotto lämpö 1858 kwh
          vesi      135
Otto    lämpö   397  
          vesi        60
Vastus yht         30 kuluu johonkin, mihin lie
Cop on lämpö 4,68 ja vesi 2,26, vastuslukujen kanssa
vähän alemmat. Sinänsä kai ihan hyvät mutta tuo käyttövesi on jonkunverran alempi kuin mitä muut ovat raportoineet mutta eipä sillä niin suurta merkitystä ole.

Stiebelissä on joitakin hyviä puolia, äänettömyys niistä ykkösenä. Käyttöveden eristys on todella hyvä ja tuo anto/ottotehojen seuranta on tietysti hyvä ja paljastanee jos jotain menee pahasti pieleen.

Ärsyttäviäkin piirteitä on, suomenkielinen käyttöohje on vaikeaselkoinen ja joissakin kohdissa harhaanjohtava. Apua saa joissain tapauksissa muunkielisistä versioista. Minun laitteessani lämmönsäätö sisätermarin kanssa on vaikeata, osasyynä voi olla
oma moka mittarin sijoituksessa ulkoseinään (toki sisäpintaan). Se täytynee siirtää parempaan paikkaan.

Pari kysymystä minulla olisi viisaammille:
1. Pattereissa on termostaattiventtiilit öljykauden jäljiltä. Onko sama, jos ne pitää täysin auki verrattuna siihen, että poistaa ne kokonaan?
2. Patteriverkoston kiertovesipumppu on ollut 1 nopeudella. Auttaako
sen lisääminen kun pakkaset tulevat?
  
Otsikko: Re: Stiebel 10
Kirjoitti: Hans Byxor - 07.12.11 - klo:15:28
Lainaus

Vastus yht         30 kuluu johonkin, mihin lie

Cop on lämpö 4,68 ja vesi 2,26, vastuslukujen kanssa
vähän alemmat. Sinänsä kai ihan hyvät mutta tuo käyttövesi on jonkunverran alempi kuin mitä muut ovat raportoineet mutta eipä sillä niin suurta merkitystä ole.

Olen järkeillyt tuon vastuskulutuksen niin, että siihen kirjautuu patteriverkon kiertovesipumpun kulutus.

Käyttövesi-COP on kieltämättä alhaisen makuinen. Meillä on asetuksena +53C ja hystereesinä 6 astetta ja Stiebelin mittarin mukaan käyttöveden COP on luokkaa 2,8-2,9 (ellen muista ihan väärin).

Käyttöohjeesta olen kanssasi samaa mieltä. Sitä lukemalla ei todellakaan aukea ihan kaikkien asetusten merkitys.

Sisätermarista ei ole kokemusta mutta patteriventtiilit täysin auki ja käyrä jo kevään pikkupakkasilla säädettynä sisälämpö pysyy todella tasaisesti +22C:ssa (lämpömittarin näyttö vaihtelee välillä 22,2 - 22,6).
Otsikko: Re: Stiebel 10
Kirjoitti: Matias - 07.12.11 - klo:17:16
Lainaus
1. Pattereissa on termostaattiventtiilit öljykauden jäljiltä. Onko sama, jos ne pitää täysin auki verrattuna siihen, että poistaa ne kokonaan?
2. Patteriverkoston kiertovesipumppu on ollut 1 nopeudella. Auttaako
sen lisääminen kun pakkaset tulevat?

Cop on lämpö 4,68

Jos COP on noinkin korkea niin ei kannata poistaa termotaatteja pattereista,täysin auki vaan.Kevättalvella auringon lämpö saattaa nostaa etelänpuolen huoneiden lämpöä siinämäärin että patteritermostaatti alkaa mennä kiinni.
Pysyy tasaisempi lämpö talossa

Patteriverkon kiertovesipumpun nopeudesta niin myös meillä on normaalisti 1-nopeudella ja vasta kovemmilla pakkasilla nostetaan 2- tai 3 nopeudelle.
Kyllä se selvästi auttaa.
Otsikko: Re: Stiebel 10
Kirjoitti: justus01 - 07.12.11 - klo:21:15
Eikös tuo Stibel ole vaihtoventtiilipumppu?
Vaihtoventtiilipumpun lämmönjakopuolen kv-pumppun nopeus pitäisi kaiketi säätää lämmönjakotavasta riippumatta sitten, että lämmönvaihtimen yli on 6-10c lämpötilaero silloin kun kompressori on käynnissä.

Mikäli pumpun perässä on shuntilla varustettu energiavaraaja (eri asia kuin puskurivaraaja), niin siinä tapauksessa voi varmaan lämmönjakoverkolle asennetun erillisen kv-pumpun nopeuden säätää lämmönjakoverkon mukaan "optimaalisesti".
Otsikko: Re: Stiebel 10
Kirjoitti: MajorNelson - 30.12.11 - klo:16:22
Ootteko säätänyt tuota WPC10 pumpun lepoaikaa pidemmäksi tuosta oletus 20min ajasta? Onko tuolla muuta tarkoitusta kuin suojata pumppua?
Otsikko: Re: Stiebel 10
Kirjoitti: WPF - 30.12.11 - klo:19:02
Minä olen pitänyt 20 minuuttia. Kai tuo tauko rauhoittaa kylmäpiirin käyntijaksojen välillä ja ainakin estää pätkäkäynnin.
Otsikko: Re: Stiebel 10
Kirjoitti: ex_halko? - 26.01.12 - klo:09:31
Stiebel WPF 10 basic tuli hommattua. Miten olette ottaneet tietoja ylös tietokoneelle, dataloggeri? Hinta ja malli? Miten toimii?