Sähkövastuksen lämpömäärän kokonaissumma lämmityskäytössä kwh-yksikköinä. (pakkanen kun menee yli -20 alkaa alkaa lukema nouseen.)
4.12-14.2 välisellä ajalla 415kwh
Sähkövastuksen lämpömäärän kokonaissumma käyttöveden lämmityksessä MWh 167,4 Vai olisko tämäkin arvo KWh ??
Onko tämä se arvo mitä sähkövastus on ollut päällä ?
13.2-14.2 Vuorokaudessa 40kwh
Kuitenkin DHC 3 vain 30 (olisko kwh?) Sähkövastuksen kokonaiskäyntiaika.
käyntiaika valikossa
4.12-14.2 välillä.
Kompressorin käyntiaika lämmityskäytössä 1089h
Kompressorin käyntiaika käyttövesikäytössä 21h
Aika DHC 1 kulutus sillä aikaa 31
Aika DHC 2 26
Aika DHC 3 30
Saako joku jotain selvää.
Käyrä nyt 0,80
Onneks kesällä tasaa taas. :)
-
Vastuksissa eri vaiheita jotka ovat eri tehoisia.
Vastukset voivat olla monella tavalla päällä:
Teho Vaihe
2,6 kW 1
3.0 kW 2
3.2 kW 3
5.6 kW 1 ja 2
5.8 kW 1 ja 3
6.2 kW 2 ja 3
8.8 kW 1, 2 ja 3 eli täydet vastustehot, kun kaikki päällä
AIKA DHC 1 --> Aika jonka ykkösvaihe ollut päällä
AIKA DHC 2 --> Aika jonka kakkosvaihe ollut päällä
AIKA DHC 3 --> Aika jonka kolmosvaihe ollut päällä
Lukemat ovat aluksi KWH-lukemia, mutta muuttuvat MWH-lukemiksi, kun luvut kasvavat.
-
Tervehdys foorumeille uudelta käyttäjältä, joka on siirtynyt öljynkatkuisesta pannuhuoneesta hajuttomaan MLP-aikaan! :)
Lainaanpa ketjua, kun otsikko on sopiva. Oletteko muut Stiebelin käyttäjät huomanneet, että laitteen energiamittaus raksuttaa reilut 1 kWh yhteensä vuorokaudelle lämmitykseen ja käyttöveden tuottoon vastuksilla, vaikka vastuksia ei taatusti ole näillä keleillä tarvittu? Käytteleekö pumppu vastuksia huvikseen vai touhuaako laskuri omiaan?
-
Ota legionellatoiminto pois päältä. Laita LV eko päälle.
Entä rinnakkaislämpötila onko se -19,5C.
Onkos sinulla kello ohjauksia. Jos talo tai käyttövesi jäähtyy ja muutaman tunnin päästä lämmitys sallitaan, niin automatiikka voi luulla, että on tosi kyseessä ja avustaa vastuksilla.
-
Ota legionellatoiminto pois päältä. Laita LV eko päälle.
Entä rinnakkaislämpötila onko se -19,5C.
Onkos sinulla kello ohjauksia. Jos talo tai käyttövesi jäähtyy ja muutaman tunnin päästä lämmitys sallitaan, niin automatiikka voi luulla, että on tosi kyseessä ja avustaa vastuksilla.
Legionellatoiminto on pois päältä (kuumennus joka yö on kyllä huimaa liioittelua legionellan tappajaisissa).
Käyttövesi on asetettu +49C ja lämmityskäyrä on 0,50. Rajalämmöt on -19C sekä lämmitykselle että käyttövedelle. Kello-ohjauksia ei ole käytössä. Täytyy ehkä kokeilla tuota LV ekoa.
Käyntiaikalistalta löytyvien vastustuntien määrä ei kasva. Ainoastaan tuottopuolella näkyy tuo "haamulämmitys", joka näyttää toistuvan hyvin tasaisesti 1,1 kWh/päivä. Eipä tuo nyt iso asia ole mutta onpahan hassu ominaisuus. Pumpun alakeskuksessa on oma sähkömittari, joten laitteen oikea ottoenergia löytyy siitä.
-
Voisiko saman mittauksen alla olla jotain muuta.
1,1 kWh = 1100Wh = 50W jatkuva teho
-
Voisiko saman mittauksen alla olla jotain muuta.
1,1 kWh = 1100Wh = 50W jatkuva teho
Katsos vaan, tuotapa en tullut ajatelleeksi. Tuo osuisi kiertovesipumpun kulutukseen. Erillinen sähkömittari nimittäin näyttää 0,05 kW jatkuvaa kulutusta myös pumpun huilatessa. Menisiköhän se kulutus sitten ohjauslogiikassa vastuskäyttöön mene ja tiedä.