Onko normaalia, että tuolta poistoputkesta tiputtaa aina kv-lämmityksen aikana runsaasti vetta eli n. 1 litra vuorokaudessa. Laite on siis dhp-h8.
-
Onko normaalia, että tuolta poistoputkesta tiputtaa aina kv-lämmityksen aikana runsaasti vetta eli n. 1 litra vuorokaudessa. Laite on siis dhp-h8.
On.
-
Eli joudun päästämään aika-ajoin lisää vettä järjestelmään?
-
Eli joudun päästämään aika-ajoin lisää vettä järjestelmään?
Ei, vaan kylmänä käyttövesivaraajaan tuleva vesi laajenee lämmetessään ja aiheuttaa paineen nousua ja varoventtiili tuota painetta alentaa liruttaessaa pikkuisen vettä pois.
-
Eli joudun päästämään aika-ajoin lisää vettä järjestelmään?
Et joudu.
Tämä ei ole patteriverkon/ lattialämmityksen vettä.
Tämä sitä vettä, jota päästät lämminvesihanasta.
Lämminvesikierukkaan menee sisään kylmävesi vesijohtoputkesta.
Vesilaitosten määräysten mukaan kylmä vesi menee kierukkaan vesijohdosta takalaskun estävän venttiilin läpi.
Kun päästät lämmintä vettä hanasta, kierukkaan menee tietenkin samalla tilalle kylmää vesijohtovettä. Kierukka täyttyy heti kylmemmällä vedellä.
Kuuman varaajan sisällä olevassa kuparikierukkaputkessa vesi lämpenee.
Lämpenevä vesi vaati suuremman tilavuuden.
Kierukassa paine nousee, kun lämpenevä vesi vaatii suuremman tilavuuden.
Takaisin virtauksen estävä venttiili ei päästä vettä takaisin vesijohtoon.
Ei se pääse muuallekaan, kun lämminvesihanakin on suljettu.
Siksi täytyy olla jossain poistumistie, minne kierukassa laajentunut vesi voi päästä.
Se tie on ylipaineventtiili, joka aukeaa noin 6-7 baarin paineesta.
(Vesijohtoverkon maksimi rakennepaine on 10 bar.)
Ylipaineventtiilistä vuotaa aina lämpimän käyttöveden laskemisen jälkeen jonkinlainen lusikallinen vettä.
-
oma havainto on noin kerran viikossa eli legionellan yhteydessä... kai..
-
Ei kai kylmä vesi kierukkaan mene vaan varaajaan? Kierukassa oleva vesi kiertää lauhduttimen kautta kierukan läpi ja kierukka on asuu varaajassa niin, että kierukan läpi virtaava lauhduttimelta tuleva vesi johdetaan varaajaan ylhäältä alas päin. Eli kierukassa on kuuma vesi, joka sitten lämmittää varaajassa olevaa vettä. Kylmä vesi johdetaan vesijohtoverkosta varaajan alaosaan. Käyttövesi otetaan kalusteille ylempää, mutta ei kai sentään kierukasta. Vaihtoventtiili sitten ohjaa lämmitysvettä välillä kierukalle ja välillä lattiakiertoon. Jos kierukassa oleva vesi tulisi varoventtiilistä ulos niin sitten se olisi nimenomaan samaa vettä kuin lattiakierrossa. Samasta syystä lattiakiertoon pääsee hetken aikaa tavallista kuumempaa vettä kun siirrytään kv-ajosta takaisin lämmitykseen. Eli siis käyttövettä tehtäessä lämmennyttä vettä lähtee lattiakiertoon. Tuo vesi ei kuitenkaan tule varaajasta vaan kierukasta.
Eli kyllä ymmärtääkseni varoventtiilistä tippuva vesi tulee varaajasta, eikä kierukasta. Siis ainakin tässä pumpussa.
-
Eli kyllä ymmärtääkseni varoventtiilistä tippuva vesi tulee varaajasta, eikä kierukasta. Siis ainakin tässä pumpussa.
Juu..
Näin on .. Riippuu pumpun tyypistä. Mutta ei tule lämmitysjärjestelmän kiertovettä!
Periaatteessa on kuitenkin ihan samasta ilmiöstä kysymys.
juippi kirjoitti on 08.04.2012 - 19:20:42:
Eli joudun päästämään aika-ajoin lisää vettä järjestelmään?
Jutun idea oli käsittääkseni siinä, pitääkö järjestelmään lisätä vettä ja tällä yritin kertoa, että ei tarvi ja vieläpä koetin perustellakin syytä, miksi ei tarvi lisätä ja mistä ilmiöstä on kyse!
Ugh...
-
Tulistuskoneiden ja vaihtoventtiilikoneiden, jotka käyttävät on line kierukka tyylistä varaajaa, niin käyttövsi on kierukassa.
-
http://www.thermia.fi/lampopumppu/patentoitu-kayttovesitekniikka.asp
-
http://www.thermia.fi/lampopumppu/patentoitu-kayttovesitekniikka.asp
Milloin TWS tekniikka tuli Thermian laitteisiin?
-
Jutun idea oli käsittääkseni siinä, pitääkö järjestelmään lisätä vettä ja tällä yritin kertoa, että ei tarvi ja vieläpä koetin perustellakin syytä, miksi ei tarvi lisätä ja mistä ilmiöstä on kyse!
Ugh...
Jeps.. tai oikeastaan järjestelmä lisää vettä sinne itsekseen sikälimikäli vesijohdon sulku on auki. Mutta siis käyttäjän ei tarvii itse mitään lisäillä.
Itse pidän nyt raksa-aikana vesijohdon sulkua kiinni ei mulla varaajan paine vaihtelee käyttöveden lämpötilan mukaan. Eli normaalisti kun varaajan lämpötila laskee niin myös paine laskee ja vesijohdosta tulee korvaavaa vettä tilalle. Mulla sulku on kiinni niin korvaavaa vettä ei tule ja paine laskee entisestään. Juuri ennen kv-jaksoa paine on alimmillaan ja lähtee sitten taas nousuun kun vettä lämmitetään. Kuitenkin, koska en ole päästänyt vesijohdosta vettä varaajaan lisää niin varoventtiilin poistoputkesta ei sitten tipukaan mitään vaikka vettä lämmitetään, koska paine ei nouse riittävän korkealle.
... ja tosiaan kuten tomppeli vihjasikin niin jos ei halua vettä teknisen tilan lattialle tai minne ikinä se onkaan johdettu niin jos kv-jakson aikana on lämminvesihana auki/raollaan niin tuo ylipaine tulee sitä kautta ulos, eikä poistoputkesta.
-
http://www.thermia.fi/lampopumppu/patentoitu-kayttovesitekniikka.asp
Milloin TWS tekniikka tuli Thermian laitteisiin?
2004 saakka on ollut TWS-pumppuja.
Milloinhan tulee ensimmäinen HGW-kopio? :)