Otsikko: Menoveden lämpötilan säädön ongelma
Kirjoitti: Parviainen - 08.10.12 - klo:10:04
Toinen lämmityspiireistä ei tottele lämpökäyrän ja maksimilämpötilan säätöarvoa (kyseessä lämpöässä v10, Ouman 203). Mistä tämä voisi johtua ja onko jotain helposti tehtävissä?
Otsikko: Re: Menoveden lämpötilan säädön ongelma
Kirjoitti: sailor - 08.10.12 - klo:12:48
Miten tämä "ei tottele" ilmenee?

Yleisohjeet:

Pyöriikö ko. lämmityspiirin kv-pumppu? Laita käsi siihen kiinni ja muuta sen nopeutta. Muuttuuko värinän taajuus?

Jos se toimii niin etsi ko. lämmityspiirin suntti. Muuta se käsiajolle ja väännä se täysin auki, lähteekö kieroon nyt lämmintä vettä?

Onko pintatermostaatti liian pienellä, eli suojaus nappaa kiinni ja lopettaa kv-pumpun toiminnan?
Otsikko: Re: Menoveden lämpötilan säädön ongelma
Kirjoitti: jhr - 08.10.12 - klo:14:11
Lainaus
Toinen lämmityspiireistä ei tottele lämpökäyrän ja maksimilämpötilan säätöarvoa (kyseessä lämpöässä v10, Ouman 203). Mistä tämä voisi johtua ja onko jotain helposti tehtävissä?

No täällähän se tyyppi olikin. Katso vastaus tuosta alta: mitään ei ole tehtävissä, kaikki toivo on mennyt.  ;)
Otsikko: Re: Menoveden lämpötilan säädön ongelma
Kirjoitti: Parviainen - 08.10.12 - klo:14:36
Kiertovesipumppu toimii. Ongelmana on, että menoveden lämpötila onkin huomattavasti korkeampi (34) kuin lämpökäyrän mukaan pitäisi olla ja myös korkeampi kuin maksimiarvoksi asetettu lämpötila. Eli lämmityspiiri (oleskelutilat) nostaa huonelämpötilan liian korkeaksi (termostatteja ei kaikissa tiloissa).
Otsikko: Re: Menoveden lämpötilan säädön ongelma
Kirjoitti: sailor - 08.10.12 - klo:15:04
Lainaus
Kiertovesipumppu toimii. Ongelmana on, että menoveden lämpötila onkin huomattavasti korkeampi (34) kuin lämpökäyrän mukaan pitäisi olla ja myös korkeampi kuin maksimiarvoksi asetettu lämpötila. Eli lämmityspiiri (oleskelutilat) nostaa huonelämpötilan liian korkeaksi (termostatteja ei kaikissa tiloissa).

Joko suntti ei toimi, tai sitten sen johdot on väärinpäin kytketty. Eli yrittää laittaa sunttia kiinni, mutta johtojen nurinkurisuudesta johtuen avaakin sen selälleen. Jos paikallistat sen suntin ja se on äärisennossa, niin muuta se käsiajolle ja vedä toiseen ääriasentoon. Mikäli lämmöt laskee niin sitten vaan sähkäri paikalle kytkemään johdot oikeinpäin.

Suntin käyntiä ohjaa lämpötila-anturi, joka pitäisi olla lämmönjakoon lähtevässä putkessa suntin jälkeen, onko? Ja onko anturi kunnolla putkessa kiinni?

Onko kysymyksessä uusi vai vanha v-malli? Miltä vuodelta kone on?
Otsikko: Re: Menoveden lämpötilan säädön ongelma
Kirjoitti: Renoo - 08.10.12 - klo:15:43
Eihän Oumanissa ole valittuna syyskuivaus toimintoa, jos on niin voisiko tämä vaikuttaa vain toiseen piiriin.
Otsikko: Re: Menoveden lämpötilan säädön ongelma
Kirjoitti: Parviainen - 08.10.12 - klo:18:47
Kyllä vika taitaa löytyä suntista (jotenkin jumissa). Nyt kun suntiin kiinnittää huomiota niin Oumanilla säätökäyrää muutettaessa suntista lähtee epämääräistä naksuvaa ääntä. Täytynee kääntyä huollon puoleen.