Moi
Kyselen VS-8:n pumppujen säätöistä, onko mahdollisuutta säästää sähkökulutukset vielä enemmän. Tässä on yleiset tiedot käyttöönotosta ja pumpun säätöistä.

VS-8 pumppu rakennettiin 110m2kokoiseen taloon viime heinäkuussa. Ja sähkömittarit vaihdettiin viime lokakuussa, tähän mennessä kokonaissähkökulutus 6200kw. Vanhan lämmitysjärjestelmän kokonaissähkökulutus oli n.23.000kw vuodessa.Talossa on lämpövaraava puuhella.

Pumpun Säätökäyrien tiedot:

Li ( patteriverkosto yläkerta )      L2 ( lattialämmitys kellari )
-20 45c                                       -20 35c
0 36c                                           0 30c
+20 23 c                                  +20 24c

Tehtaan alkuperäiset asetusarvot  
varaajaYlämin 55c
varaajaAlamin 45c.
sähkövYlaero 10c

Heinäkuusta 2011 lähtien pumpun käyntitunnit 1750h .

Nyt kokeilen vaihtaa pumpun asetusarvoa:
ylävaraaja 50c
alavaraaja 40c
sähkövYläero 7 c.

Jos teillä on kokemuksia sähkökulutukseen liittyvistä säästöistä tässä mallissa, olisi innostavaa kuulla, miten onnistutte minimoida sähkökulutusta, ja talo pysyy normaalilämpötilassa.



Otsikko: Re: VS OMISTAJAT!
Kirjoitti: petekiv - 16.05.12 - klo:10:44
mitä mieltä ootte näistä? kertokaa mielipitenne !!