Tervehdys foorumille,
meille asennettiin öljylämmityksen tilalle Lämpöässä V20, 203GT (vm. -08). Nyt muutaman vuoden käyttökokemuksen jälkeen olen ratkaisuun tyytyväinen.
Suurinpiirtein speksit talosta on:
- 80-luvun alussa rakennettu patterilämmitys talo Keski-Suomessa
- noin 280m2 ja 700m3
- huonelämpö 22-23
- 50m3 uima-allas, jossa pidetään vettä ainoastaan talviaikaan
- L1 menee patterikiertoon ja L2 uima-allas lämmitys / ilmastointi
- keruuputkisto 2x300m asennettu järveen (maaosuutta noin 4x10m)
- aikaisempi öljynkulutus n. 5500l (reilusti ylimitoitettu kattila taloon)
- maalämmöllä pelkkä lämmityksen osuus noin 12500-17000kWh (riippuen talvista ja oliko altaassa vettä)
Kuten sanottu olen ratkaisuun ja säästöihin lämmityksessä tyytyväinen. Ainoa pieni miinus on että, jos ajatellaan esim. seuraava worst case skenaario talvella:
- Ulkona -30 astetta pakkasta tai enemmän
- useampi ihminen saunoo ja ui vaikka 6 tuntia lauantai-iltana
- allaslämmitys ja allasosaston ilmastointi päällä
tämä tilanne ei vanhalla öljykattilalla ollut minkäänlainen ongelma, mutta lämpöpumppu tietenkin auttamatta menee kylmäksi. Tästäkin tilanteesta kuitenkin selviää, kun vaikkapa vuorottelee lämmitystä ja ilmastointia, ja antaa ilmastoinnin välillä huilia jotta varaajassa lämpö ehtii nousta. Tällä hetkellä kaikki automaatio on ukkosen hajottamaa ja jonkinlainen automaattinen systeemi tuohon pitäisi rakentaa.
Voikohan tuota Oumanin LV-säädintä käyttää ilmastoinnin venttiilimoottorin säätöön? Tällä hetkellä sekä ilmastointipatterille, että altaan lämmönvaihtimelle menee saman lämpöinen vesi L2:sen mukaan. Kun ilmastointi ei pyöri, sinne riittäisi viileämpikin vesi.
Tuossa vielä asetustietoja:
Ylämin 55
yläero 6
Alamin 40 (48 jos pidempi altaankäyttö)
Alaero 9
Käyrä L1
-20 41
0 32
+20 21
Käyrä L2
-20 42
0 37
+20 28
Oheisessa trendissä (jos saan liitettyä) näkyy tilanne kun pakkasta on ja pitkään käytetään altaan lämmitystä ja ilmastointia (3.2. n. klo 21-->). Muut allaslämmitys ajat ovat 6-7, 12-14, 17.30-22.
(http://i3.aijaa.com/b/00349/9638863.jpg) (http://aijaa.com/003499638863)
-
Yhden asteen nosto 50m3 altaan lämmityksessä vie 58.2 kWh energiaa, eli asteen nosto vie kaikki mitä pumpusi tuottaa kolmessa tunnissa.
Tästä seuraa se että altaan vettä pitää lämmittää koko ajan tai aloittaa etukäteen ennen uintisessiota. Mitään hyötyä ei ole aloittaa altaan lämmitystä tuntia ennen uintia.
-
Juu, ehkä vähän huonosti ilmaisin itseäni. Eli uinnin aikaisella allas kierrolla/lämmityksellä/suodatuksella ei ole tarkoitus niinkään lämmittää allasta vaan pääasiallinen tarkoitus on suodattaa. Toki se myös samalla lämmittää allasta.
Muut kierrätys ajat ovat sitten lähinnä lämmitystä, eli altaan lämmön ylläpitämistä varten (noin 23 astetta). Ja tällöin toki myös suodatetaan.
-
Voikohan tuota Oumanin LV-säädintä käyttää ilmastoinnin venttiilimoottorin säätöön?
Kyllähän se hyvin tuntuu säätävän, kun vihdoin sain kytkennät tehtyä. Hieman hakussa vielä PID-säädöt. Mutta niitä varmaan säädellään seuraavilla kunnon pakkasilla vielä lisää.