Moi,
meillä on 2003 asennettu V15 kone, toimii hyvin.....kopkop.
Parin viime viikon aikana olen havainnut että tilassa jossa kone sijaitsee tuoksuu kevyesti pirtulle....kone toimii ok ja paineet maapiirissä on ok.
Näkyvää vuotoa ei ole missään....onko mitään teoriaa mistä se voisi päästää vähän höyryjä pihalle?
-
Parin viime viikon aikana olen havainnut että tilassa jossa kone sijaitsee tuoksuu kevyesti pirtulle....kone toimii ok ja paineet maapiirissä on ok.
Näkyvää vuotoa ei ole missään....onko mitään teoriaa mistä se voisi päästää vähän höyryjä pihalle?
Tarkasta kaikki putkiliitokset
- Pyöräytä sormilla liitoksen ympäri ja sitten nuuskit että haiseeko pirtu.
Pumppu
- Onko pumppu ja moottori samaa pakettia? Ellei niin pumpun akselitiiviste?
Paisunta-astia
-Paljonko paisunta-astiassa on painetta?
-Onko pinta noussut paisunta-astiassa? Jos on niin varoventtiili?
ATS
-
Usein puserrusliittimet mutterit halkeaa.
-
Meillä halkesi pari vuotta sitten 2005 mallin V10 koneesta messinkinen puserrusliitin maapumpun ja lauhduttimen välistä. On kuulemma tyyppivika näissä koneissa. Muutama litra pirtua tuli lattialle, ja haju oli sen mukainen. Liitin vaihdettiin kupariseen puristettavaan malliin ja takuuseen meni.
-