Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: jukkav - 18.09.08 - klo:03:21

Otsikko: V10 ja pehmokäynnistys
Kirjoitti: jukkav - 18.09.08 - klo:03:21
Onko kukaan asentanut pehmokäynnistintä kompuralle.
Merkki? Malli? käyttökokemuksia?

Itse olen asentanut danfossin pehmon jota käytetään uudemmissa lämpöässän malleissa.
En ole tyytyväinen käynnistysrampin pituuteen.
5 sekuntia ei mielestäni riitä ja ramppia ei pysty mitenkään säätämään.
Otsikko: Re: V10 ja pehmokäynnistys
Kirjoitti: R12 - 19.09.08 - klo:11:01
Jos käytössäsi on Danfossin MCI 12/15/25 CH, niin siinähän käynnistysrampin pituus on 0,2 s. Tuon käynnistysrampin rajoittaminen liittyy muistaakseni jotenkin kotitalouskäyttöön tarkoitettujen laitteiden häiriösuojausvaatimuksiin.

Tuossa kyseisen pehmomallin datasheet:

http://www.indumerca.com/danfoss/_lit/RD8AX102.pdf

Toinen juttuhan on se, että liian pitkällä rampilla kompura ei enää jaksa käynnistyä. Uskoisin, että 5s on jo liikaa.
Otsikko: Re: V10 ja pehmokäynnistys
Kirjoitti: jukkap - 20.09.08 - klo:13:26
Jouduin ottamaan uuden käyttiksen kun vanha ei enää pelannut.

Kyllä olet oikeassa käytössä on juuri kyseinen danfossin malli. Yritinkin toissapäivänä korjata tuota ramppi aikaa oikeaksi mutta en onnistunut kirjautumaan palveluun.

No joo ehkä viisi sekuntia on liikaa ja ilmeisesti kompuran voitelukin kärsii liian pitkästä rampista.

Onko kellään tietoa maximi ramppi ajasta niin ettei kompuran voitelu kärsi?
Otsikko: Re: V10 ja pehmokäynnistys
Kirjoitti: maajussijussi. - 13.01.09 - klo:15:49
Mulla on pehmokäynnistin tyyppiä Danfoss Cl-tronic MCI 12 CH 037N0095 ja tässä mallissa ei mielestäni ramppiaikaa voi mennä muuttamaan. En ainakaan ole löytänyt mitään säätönamiskaa josta ramppia voisi ruuvata. Olisin hieman pidentänyt ramppia kun olen ollut havaitsevanani että valot ovat joskus himmenneet kun kompura on käynnistynyt. Pitäisi joskus mitata mitä kompura haukkaa virtaa käynnistyessään.
Otsikko: Re: V10 ja pehmokäynnistys
Kirjoitti: rojekti0607 - 14.01.09 - klo:21:55
käynnistysvirtapiikki on n.7xkompressorin moottorin nimellisvirta.

Lainaus
Pitäisi joskus mitata mitä kompura haukkaa virtaa käynnistyessään.
Otsikko: Re: V10 ja pehmokäynnistys
Kirjoitti: pekko47 - 15.01.09 - klo:17:40
Lainaus
käynnistysvirtapiikki on n.7xkompressorin moottorin nimellisvirta.

Lainaus
Pitäisi joskus mitata mitä kompura haukkaa virtaa käynnistyessään.

Siis tuo n. 7 kertaa on ilman pehmoa. Pehmolla jotain muuta. Sen takiahan se on asennettu.
Otsikko: Re: V10 ja pehmokäynnistys
Kirjoitti: rojekti0607 - 16.01.09 - klo:22:48
Tietenkin 7x ilman pehmoa. Pehmolla helposti jotain 2 x In


Lainaus
Lainaus
käynnistysvirtapiikki on n.7xkompressorin moottorin nimellisvirta.

Lainaus
Pitäisi joskus mitata mitä kompura haukkaa virtaa käynnistyessään.

Siis tuo n. 7 kertaa on ilman pehmoa. Pehmolla jotain muuta. Sen takiahan se on asennettu.
Otsikko: Re: V10 ja pehmokäynnistys
Kirjoitti: Lässä - 17.12.10 - klo:21:14
Voisko joku sanoa, että mikä pehmokäynnistin kannattaa asennuttaa vm. 2009 V13 lässään ja paljonko olisi n.kustannukset ja paljonko  kompuran elinikä nousisi n.?

Kipinätkö näitä ruukaa asentaa?
Otsikko: Re: V10 ja pehmokäynnistys
Kirjoitti: Matias - 17.12.10 - klo:21:45
Tässä jäsen "W10" antama linkki
http://ic.danfoss.ru/Static/ICProducts/RUS/PDF/PDC50C120.pdf
Kompressoreille on omat pehmokäynnistin mallit.
Otsikko: Re: V10 ja pehmokäynnistys
Kirjoitti: W10 - 18.12.10 - klo:09:59
Omassa vanhassa V10 on Danfossin MCI15CH , ramppi 0,4s
Hinta alennuksista riippuen 170e ylöspäin.

Otsikko: Re: V10 ja pehmokäynnistys
Kirjoitti: Tipi - 20.12.10 - klo:20:56
Itselläni on vuoden 2005 Lämpöässä V10, eli sitä vanhempaa mallia. Aikeissa olisi asentaa pehmokäynnistin kyseiseen malliin. Voisiko joku jolla tällainen pehmo on asennettu jälkikäteen hieman kertoa, miten se on saatu sovitettua laitteen sähkökaappiin. Olen tutkiskellut eri valmistajien pehmoja, kaikissa pehmon syvyys on paljon suurempi (abt. 11 cm) kuin alkuperäinen kompressorin käynnistys kontaktori.
Otsikko: Re: V10 ja pehmokäynnistys
Kirjoitti: W10 - 21.12.10 - klo:17:06
Ei se sinne mahdu. Joutuu laittamaan esim alapuolelle uuteen koteloon.
Otsikko: Re: V10 ja pehmokäynnistys
Kirjoitti: Tipi - 21.12.10 - klo:18:27
Tätä vähän arvelinkin. Pumpun valmistajalta kysyin jälkipehmon asennuksesta, heidän mukaansa se sopii olemassa olevaan kaappiin. Onko teidän pehmo asennettu LÄ:n toimesta? Saattaapi olla, että huoltomies sotki pumpun eri vuosimallin koneeseen.
Otsikko: Re: V10 ja pehmokäynnistys
Kirjoitti: W10 - 21.12.10 - klo:21:00
Itse asensin. Tuon yllä olevan malli.
Otsikko: Re: V10 ja pehmokäynnistys
Kirjoitti: Tipi - 05.02.11 - klo:23:15
Tuossa Danfossin pehmossa on esitteen mukaan ainoastaan käynnistysramppi. Toisissa pehmoissa on ramppiajan säätö myös kompuran pysäytykselle. Onkohan pysäytysrampista mitään hyötyä (vai saattaako se olla jopa haitallista) kompressorille? Sama kontaktori Lämpöässässä ohjaa myös magneettiventtiiliä. Mietin vaan tilannetta, jossa magneettiventtiili suljetaan kontaktorilla ja sen jälkeen pehmolla hidastetaan kompressoria. Paine kompuralla kasvaa kun ajetaan päin suljettua venttiiliä. Olisiko jollakin parempaa tietoa liittyen pysäytysramppiin maalämpöpumpussa?
Otsikko: Re: V10 ja pehmokäynnistys
Kirjoitti: Matias - 06.02.11 - klo:00:24
Lainaus
Paine kompuralla kasvaa kun ajetaan päin suljettua venttiiliä. Olisiko jollakin parempaa tietoa liittyen pysäytysramppiin maalämpöpumpussa?
Hataraa on parempi tieto mutta juuri tuollainen pysäytys jossa magneettiventtiili sulkeutuu hetkeä ennen kompressorin pysähtymistä on ns "pump down" toiminta jossa kompressori imee höyrystimen tyhjäksi siellä olevasta kylmäainehöyrystä.Tämä parantaa kompressorin kestoikää.Ei taida olla missään maalämpöpumpussa tuollaista ominaisuutta.
Lainaus
Sama kontaktori Lämpöässässä ohjaa myös magneettiventtiiliä. Mietin vaan tilannetta, jossa magneettiventtiili suljetaan kontaktorilla
Yleensä apurele katkaisee samanaikaisesti sähkön magneettiventtiilitä ja kompressorin kontaktorilta.Kun kontaktori avautuu niin kompressori pysähtyy välittömästi koska myös pehmolta katkeaa sähkö.Jos pehmolla halutaan hidastusramppi käyttöön niin pehmolle pitää tulla sähkö rampin ajaksi.Tämä edellyttäisi jonkinlaista viivettä kompressorin kontaktorin avautumiselle että pehmolla olisi niin kauan sähkö kunnes pysäytysramppi on alhaalla.