onks kellään tota?
http://www.ouman.fi/Suomi/tuotteet.asp?id=4&tuote=2
Ja ons jossain "interfacespeksi" miten tuota Oumania käsketään omalla softalla?
-
Oletko kokeillut totteleeko AT-komentoja jos avaa sarjakonsolin tuohon Oumanin RS232-porttiin oikeilla nopeus ja databittiasetuksilla?
Veikkaus 9600 8n1 tai 4800 8n1.
"AT" komentoon pitäisi tulla vastauksena "OK" ja
"AT+CLAC" komennolla pitäisi tulla lista kaikista komennoista.
Tietoa ei ole, kunhan arvailen. Itseänikin kiinnostaisi viritellä tätä myöhemmin jos saat toimimaan, saisi esim mittausarvoja siirrettyä muuallekin kuin trendiin.
EDIT: Tiedonkeruu osiossa oli tietoa TaloLoggerista, joka käyttää python kirjastoa tuon Oumanin kanssa keskusteluun, jollakin erityisella protokollalla. Tuskin siis vastailee AT-komentoihin, saattaa olla parempi olla syöttämättä niitä tuonne RS-porttiin.
Antti
-
Oletko saanut yhden? :o
Speksi luonnolisesti oumanilta http://www.ouman.fi/Suomi/pdf/MODBUS200.pdf
Modbus protokolla käytetään kommunikoimassa EH-NET ja EH-200 välissä
Eli EH-netin lisäksi tarvitaan ym kortti (150EUR).
Olen ollut joskus harkitsemassa sellaista mutta hintapuoli ja sitten Oumanin politiikka EH-NETin toimituksissa kaatannut suunitelmat. EH_NET suunnattu isommalle kiinteistöhuoltoa harrastaville firmoille, ei massamarkinoille. kolmas firma (distribuutori, vaikka oumankin vain lisää siihen oman logonsa) olisi tilattaessa myös ohjelmoinut laiteen ja sitten saa sen käyttöön, loppuen lopuksi hinta tuli yly 1200 EUR. Ei oikein hinnan arvoinen pikku sesrveri, 100 EUR sellaisen on oikea hinta korkeintain.
Voisi varma googlata joku vastava jossa on Open Source koodi sisällä. (uskon että eh-net:illäkin)
-
ei oo ehnetiä. Eka taida hinnan vuoksi tullakaan. Mutta oumania tarttee päästä käskyttään. Esim saunakytkimen toteuttamiseksi.
(varaajan alaosan lämpöä hetkellisesti ylöspäin jos saunojia yli 3)
(toki vois varaajan alaosan mittausvastuksen kauttakin huijata Oumania)
-
Käyttään tuosta paketistä http://www.ouman.fi/Suomi/tuotteet.asp?id=2&tuote=1&alasivu=12 esimerkki binäriä windowselle.
Sieltä löytyy kentää jollain saa alaosa rajan muutettu, ja myös muutakin.
Kokeile, Trendi pitä kytkeä pos (sarjaportista) käyttöön ajaksi.
"Talologgerille" on joskus tulossa mahdollisus kirjoittaa. Ei pitäisi olla kovin kummalinen lisäys, kun "olammi" kerkii sen tekemmään tai itse ryhtyisi pythonia opiskelemmaan. :D
-
Käyttään tuosta paketistä http://www.ouman.fi/Suomi/tuotteet.asp?id=2&tuote=1&alasivu=12 esimerkki binäriä windowselle.
Sieltä löytyy kentää jollain saa alaosa rajan muutettu, ja myös muutakin.
Kokeile, Trendi pitä kytkeä pos (sarjaportista) käyttöön ajaksi.
Jos Trendi käytössä, voi käyttää siinä olevaa SMS-simulaattoria. Ei tarvi Trendiä sammutella.
-
kiitos + kiitos !
(tarkoitus vääntää joku päivä omaa softaa aiheesta)
-
Käyttään tuosta paketistä http://www.ouman.fi/Suomi/tuotteet.asp?id=2&tuote=1&alasivu=12 esimerkki binäriä windowselle.
Sieltä löytyy kentää jollain saa alaosa rajan muutettu, ja myös muutakin.
Kokeile, Trendi pitä kytkeä pos (sarjaportista) käyttöön ajaksi.
Jos Trendi käytössä, voi käyttää siinä olevaa SMS-simulaattoria. Ei tarvi Trendiä sammutella.
Minulla on käytössä Trendin SMS-simulattori ja hyvin on asetusten vaihto pelannut. Vielä kun asentaa loggeri koneelle Teamviewerin ilmaisen etähallinta ohjelman (http://www.teamviewer.com/fi/), niin asetusten muuttaminen pumpulle onnistuu vaikka toiselta puolelta maapalloa Teamviewerin sivujen kautta. :P
-
Totta puhut ::) unohdin täysin sen SMS simulaatorin mahdollisuuden..
-
ei oo ehnetiä. Eka taida hinnan vuoksi tullakaan. Mutta oumania tarttee päästä käskyttään. Esim saunakytkimen toteuttamiseksi.
(varaajan alaosan lämpöä hetkellisesti ylöspäin jos saunojia yli 3)
(toki vois varaajan alaosan mittausvastuksen kauttakin huijata Oumania)
Tuo alaosan huijaus on helppo toteuttaa. 1Kohm vastus anturin kanssa sarjaan ja vaihtokosketin vastuksen rinnalle. Normaalioloissa rele päästäneenä kosketin ohittaa vastuksen ja "saunakytkintä" painettaessa rele vetää, jolloin Ouman luulee alaosan lämpötilan olevan 40 astetta, vaikka se onkin 1Kohm vastuksen kanssa 45 astetta. (Finparttialta löytyy tuohon toimintoon sopiva 24VAC säädettävä päästöhidasteinen rele) Tähän voi vielä lisätä ajastinkellon, jolloin varaajan saa yösähköaikaan ajettua normaalia kuumemmaksi, mikäli on tiedossa aamuselta kovaa kuumanvedenkäyttöä.