Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: tikma - 02.04.10 - klo:08:25

Otsikko: Huippuimurit puoliteholla, HI 1/2 vaikutus
Kirjoitti: tikma - 02.04.10 - klo:08:25
Löytyykö teidän V9-pumpun Oumannin valikosta digitaalituloille sellainen vaihtoehto ku H-imuri 1/2 teho tai HI 1/2 vaik? Ohjaus 203GT

Netissä olevan ohjekirjan mukaan sellainen valinta pitäisi olla (s29, s30 ja s34). Pumpun mukana tulleessa ohjekirjassa maininta löytyy sivuilta 29 ja 30, mutta sivulta 34 sitä ei enää löydy???
Otsikko: Re: Huippuimurit puoliteholla, HI 1/2 vaikutus
Kirjoitti: tikma - 06.04.10 - klo:17:00
Tuli tälläänen vastaus Oumannilta:

"Lämpöässän nettisivuilla oleva 203 GT käyttöohje on versioille 2.0, kun taas teidän koneen mukana tullut ohje on uudemman version 3.0, joissa kyseistä ominaisuutta ei ole.

203 GT uudemmissa 3.0.0 ja 3.0.1 versiossa huippuimurin puolen tehon ohjausvaikutus on poistettu uusien ominaisuuksien tieltä. Säädin on kyllä päivitettävissä vanhempaan ohjelma 2.0.2 versioon, jossa kaipaamasi ominaisuus vielä on."


Mutta ei hätä ole tämännäköinen, modataan aurinkokompensoinnista vastaava toiminto, niin avot. Eli tasasuunnataan 24VAC ja muutetaan mittaustulolle sopivaksi 5VDC jännitteeksi, niin sillähän se toimii. Kysyin Oumannilta mahdollisuutta käyttää ulkoista jännitelähdettä (vanha kännykkälaturi ;), sillä pääsisi vielä helpommalla.