Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: Luupaa - 27.01.10 - klo:12:35

Otsikko: Lämmin vesi ei riitä pakkasella
Kirjoitti: Luupaa - 27.01.10 - klo:12:35
LÄ-V13 1.10.2009 lähtien päällä. Rm-59 patteri L1 ja lattia L2.

Talo pysyy lämpimänä pakkasillakin, mutta lämmin vesi ei tahdo riittää silloin. Ei ammetta, vaan ihan normaalin lauantai-saunan aikana perheen kanssa alkaa lämminvesi loppumaan viimeisellä suihkuttelijalla.

L1 käyrä : 52 - 35 - 18
L2 käyrä : 32 - 28 - 24
Asetukset :
L1 : min 15, max 54
L2 : min 23, max 35

Ylämin 55
Alamin 45

Kuumakaasu käy 105-109 asteessa.
KV:llä oma kiertovesipumppu (vanha) päällä vain iltaisin ja aamuisin. L1 ja L2 kiertovesipumput II -asennolla. (III kohisee niin perhanasti). Patteritermostaatit täysin auki.

Sen olen huomannut, että ylälämmöt käyvät vain 65-67 asteessa pidemmillä pakkasjaksoilla, eikö niiden pitäisi nousta tulistuksen takia vielä tuostakin ylöspäin.

Tunteja on kertynyt 930 h nyt 25.1.2010 mennessä. lämmityskaudella. Ilmeisesti ei kovin paljon (730m3). Käyntiajat noin 45min päällä, 15-20 min pois päältä.

Otsikko: Re: Lämmin vesi ei riitä pakkasella
Kirjoitti: sailor - 27.01.10 - klo:12:52
Laita TREND toimimaan, niin ei tarvitse arvuutella. Lisäksi lue ja toteuta SEPPAANTin ohjeet soveltuvin (sinulla patterilämmitys) osin: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2121.0

Onko talossa käyttövedessä paineenalennusventtiili? Teillä on ongelmasta päätellen suuri virtaama suihkuissa, jos lämmin vesi loppuu kesken.

Jos suihkuttelutottumukset ovat mallia öljylämpö, niin sitten emäntä ja jälkikasvu on opetettava uusille tavoille. Helpoiten se onnistuu laskemalla yläminimi 37 asteeseen  ;D

Jani