Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: Filsu - 15.01.10 - klo:15:42
-
Täytyy sanoa että paljon tietoa on foorumia lukiessa saanut kun noviisina systeemiä tutkii niin pumpun sielunelämää ymmärtää vähän paremmin.
Nyt kuitenkin kovilla pakkasilla tuli tuli eteen probleema jota en oikein tajua, huonelämpö L1 tippuu +17C paikkeille kun ulkomittari näytti -33C ja piti turvautua takkaan. L2(kosteat tilat: khh, sa ph, 2x wc) on sitävästoin vähän lämpimämpi.
Hankimme siis talon jossa V15 v2005 pumppu ja vesikiertoinen lattialämmitys. Jos nyt olen ymmärtänyt oikein niin lattiaan ei pitäisi ajaa paljoa yli +40 asteista vettä. Nyt talvella käyrän asetus seuraava:
L1 -20 +39
0 +33
+20 +25
L2 -20 +39
0 +34
+20 +23
ylämin +55
alamin +35
Talo on puutalo mutta kuitenkin aika kuumalla tuo -20 kohta taitaa olla ? Ottaako pumppu veden lattiaan varaajan alaosasta, ei kai tuo alamin asetus kovilla pakkasilla sitten riitäkään?
Kiertovesipumppu on kolmosella ja säätimen mukaan lattiaan menevä vesi on käyrän mukaista(poislukien yli -30 asteen pakkaset missä +40 asteeseen säädetty rajoitin tulee kehiin mukaan). :-?
Miten tuota homman tutkimista pitäis jatkaa? Auttakee!? :)
lisätietoa ketjussa
-
Nyt kuitenkin kovilla pakkasilla tuli tuli eteen probleema jota en oikein tajua, huonelämpö L1 tippuu +17C paikkeille kun ulkomittari näytti -33C ja piti turvautua takkaan. L2(kosteat tilat: khh, sa ph, 2x wc) on sitävästoin vähän lämpimämpi.
(...)
Kiertovesipumppu on kolmosella ja säätimen mukaan lattiaan menevä vesi on käyrän mukaista(poislukien yli -30 asteen pakkaset missä +40 asteeseen säädetty rajoitin tulee kehiin mukaan). :-?
Vaikuttaa siltä, että -33 asteen pakkanen on laittanut talosi lämmityslaitteiston äärimmilleen. Lattiakiertoon menevän lämpöenergian määrä ei yksinkertaisesti ole ollut tarpeeksi suuri pitääkseen taloasi normaalissa lämpötilassa. Jotta sisälämpötilaa saisi pidettyä korkeammalla kuin +17 asteessa täytyisi lattiakiertoon menevän veden lämpötilaa kohottaa yli +40 asteen. Kuten itsekin toteat, niin ei kuitenkaan pitäisi tehdä.
Yleensä yli +40 asteen lämpötiloja ei suositella käytettäväksi lattialämmityksessä, koska ainakin parkettilattiat voivat halkeilla sitä kuumemmissa lämpötiloissa.
Kosteissa tiloissa lämpötila on ollut vähän korkeampi varmaankin siksi, että sinne virtaa asuinhuoneista ilmaa joka on jo ehtinyt lämmetä jonkin verran. Lisäksi kosteissa tiloissa on yleensä laattalattiat jotka johtavat paremmin lämpöä kuin muut lattiamateriaalit eikä kosteissa tiloissa ole myöskään mattoja lattioilla. Voi myös olla niin että kosteissa tiloissa lattian lämmitysputket on asennettu tihempään jolloin niiden lämmitysteho on suurempi lattianeliötä kohden.
Riittävän sisälämmön saavuttamiseksi kannattaa tutkia, josko ilmanvaihtoa voisi kovimmilla pakkasilla pienentää. Lisäksi voi käyttää lisälämmönlähteitä kuten takkaa ja sähkölämmittimiä.
-
Liian vähän kiertoa, lämmityspiirejä isommalle. Pumpun teho riittää varmasti, varsinkin kun on kyseessä lattialämmitys.
Ei lattialämmitys tarvitse (eli ei saa tarvita) missään oloissa yli 40 asteista vettä.
-
Täytyy sanoa että paljon tietoa on foorumia lukiessa saanut kun noviisina systeemiä tutkii niin pumpun sielunelämää ymmärtää vähän paremmin.
Nyt kuitenkin kovilla pakkasilla tuli tuli eteen probleema jota en oikein tajua, huonelämpö L1 tippuu +17C paikkeille kun ulkomittari näytti -33C ja piti turvautua takkaan. L2(kosteat tilat: khh, sa ph, 2x wc) on sitävästoin vähän lämpimämpi.
Hankimme siis talon jossa V15 v2005 pumppu ja vesikiertoinen lattialämmitys. Jos nyt olen ymmärtänyt oikein niin lattiaan ei pitäisi ajaa paljoa yli +40 asteista vettä. Nyt talvella käyrän asetus seuraava:
L1 -20 +39
0 +33
+20 +25
L2 -20 +39
0 +34
+20 +23
ylämin +55
alamin +35
Talo on puutalo mutta kuitenkin aika kuumalla tuo -20 kohta taitaa olla ? Ottaako pumppu veden lattiaan varaajan alaosasta, ei kai tuo alamin asetus kovilla pakkasilla sitten riitäkään?
Kiertovesipumppu on kolmosella ja säätimen mukaan lattiaan menevä vesi on käyrän mukaista(poislukien yli -30 asteen pakkaset missä +40 asteeseen säädetty rajoitin tulee kehiin mukaan). :-?
Miten tuota homman tutkimista pitäis jatkaa? Auttakee!? :)
lisätietoa ketjussa
ENSIKSI pudota nyt hyvä mies asetukset järkevälle tasolle (kts. viestiketju: "Lämpö-Ässä V15 ongelmat!!! Mitä teen?"
SITTEN kun lämpökäyrä on järkevä, niin väännät pintatermostaatit hieman suuremmalle. Ne kun on (onneksi) pysäyttänyt lattiakierron kun sinne on yritetty ajaa "kiehuvaa" vettä.
kts. http://www.rte.vtt.fi/webdia/oljylampo/opastus/sanasto.asp?ID=175
Itsellläni ne on säädetty 40 asteeseen.
Jani
P.S Onneksi sinulla ei ole erillistä ulkorakennusta, sillä siellä olisi putket jo jäätyneet
-
Ok..lisää kiertoa siis mutta miten? Mulla on huoneissa nereuksen on/off termostaatit. Olen tsekkaillut niiden kuntoa vääntämällä niitä pienemmälle jolloin niistä kuuluu "hipsu" kun säätönuppi ylittää/alittaa sen hetkisen huonelämmön(yleensä kaikki on säädettynä 22,5C) . Ainakin tuolleen testattuna kunnossa ovat.
Muita termostaatteja minulla ei tietääkseni systeemissä ole.
Mittasin menoveden lämpötilan L2 putkesta(Oumanin anturin vierestä) ja oli +/-1C tarkkuudella sitä mitä Oumankin sanoo sen olevan.
Jakotukkien säätöjä myös tsekkailin ja L1 /1 tukissa(13 piirinen) tukin säätöventtiili on 9:llä(10 on suurin), L1/2 tukissa (10 piirinen) säätöventtiili on 7:lla ja L2(5 piirinen) 5:lla.
Eli kiertoa voisi vielä nostaa yhden pykälän(pitänee säätää muitakin tukkeja jotta tasapaino säilyy?
Voikos mikään muu "ahistaa " kiertoa?
-
Ok..lisää kiertoa siis mutta miten? Mulla on huoneissa nereuksen on/off termostaatit. Olen tsekkaillut niiden kuntoa vääntämällä niitä pienemmälle jolloin niistä kuuluu "hipsu" kun säätönuppi ylittää/alittaa sen hetkisen huonelämmön(yleensä kaikki on säädettynä 22,5C) . Ainakin tuolleen testattuna kunnossa ovat.
Muita termostaatteja minulla ei tietääkseni systeemissä ole.
Mittasin menoveden lämpötilan L2 putkesta(Oumanin anturin vierestä) ja oli +/-1C tarkkuudella sitä mitä Oumankin sanoo sen olevan.
Jakotukkien säätöjä myös tsekkailin ja L1 /1 tukissa(13 piirinen) tukin säätöventtiili on 9:llä(10 on suurin), L1/2 tukissa (10 piirinen) säätöventtiili on 7:lla ja L2(5 piirinen) 5:lla.
Eli kiertoa voisi vielä nostaa yhden pykälän(pitänee säätää muitakin tukkeja jotta tasapaino säilyy?
Voikos mikään muu "ahistaa " kiertoa?
Lue ja ymmärrä: "Lämpö-Ässä V15 ongelmat!!! Mitä teen?" ketju
Kiertovesipumppu on 3 nopeuksinen ja se löytyy siitä pikkuoven takaa.
Jani
-
L1 ja L2 piirillä on oma pumppunsa ja nämä on jo kolmosella.
Pumpun ja jakotukkien välissä ei ole mitään mikä rajoittaa kiertoa.
-
L1 ja L2 piirillä on oma pumppunsa ja nämä on jo kolmosella.
Pumpun ja jakotukkien välissä ei ole mitään mikä rajoittaa kiertoa.
Jos pintatermostaatit eivät rajoittaneet kiertoa (löytyvät joskus MLP:n päältä) niin sitten mittaria maapiiriin kiinni. Onko maapiirisi tasapainoitettu? Samat ohjeet pätevät sinunkin taloosi.
Jani
-
Voisiko Filsulla "ahistaa" lattiapiirien paluupuolella? Nereuksen ohjeessa kerrotaan piirikohtainen säätö paluupuolen säätöventtiileiltä. Voisivatko lattiapiirit olla liian kuristettuina paluupuolelta, jolloin vesi ei kierrä tarpeeksi nopeasti ja tarvitaan korkea menoveden lämpötila, että saadaan laatta edes jotenkin lämpenemään?
edit:
Te joilla on menoveden kierto-ongelmia, oletteko "paineistaneet" lattiapiirit? Paineistettu vesi kiertää paremmin, kun on "löysät" otettu ensin pois.
Mulla on lattiapiirissä n. 1 bar ylipainetta, ja Ekowellissa oleva Wilon TOP-S25/7 kiertovesipumppu riittää hyvin 290 m2 lattiapinta-alalle. Tehoasetus III.