V13 pörähti käyntiin reilu viikko sitten. Käyntiä näillä 0-keleillä noin 5 h päivässä 20-30 min per kerta, mitä nyt samassa tilassa olen puuhastellut.
Säädöt L1 18-34-52 - patterikierto
Säädöt L2 24-27-30 - lattiakierto
Patteriverkosto on ilmattu, mutta kohisee aika kovasti. Pattereissa termosaattina Danfossin RA2000:t ohjeiden mukaisesti säädöllä 3 (eli huonelämpötila noin +20C). Säädöt on vanhat, mutta öljylämmityksen aikaan ei kohissut samoilla säädöillä lainkaan.
Mikähän tuota kohinaa aiheuttaa, liekö virtausta vähän turhankin paljon ja mistä tuota voi säätää LÄ:ssä?
-
Itsellä sama pumppu ja myös kahdella piirillä. Pelkästään patterikierto tällä hetkellä päällä. Kohina oli hirveä kun pumpun laittoi käyntiin. Pudotin ykköselle kiertopumpun nopeuden, ja kohinaa ei kuule kuin syöttöputken/patteriventtiilin vierestä. Uudet patterit ja Danfossin patteriventtiilit, venttiilit olen säätänyt isoimmalle. Termareita en vielä kiinnittänyt, haen perussäädön ensin kohdalleen. 0C kelillä menoveden lämpötila n. 35C ja huonelämpö n. 22C. Patterit RMT:n yläkerrassa.
Kiertopumpun takana on nopeuden säätö.
-
V13 pörähti käyntiin reilu viikko sitten. Käyntiä näillä 0-keleillä noin 5 h päivässä 20-30 min per kerta, mitä nyt samassa tilassa olen puuhastellut.
Säädöt L1 18-34-52 - patterikierto
Säädöt L2 24-27-30 - lattiakierto
Patteriverkosto on ilmattu, mutta kohisee aika kovasti. Pattereissa termosaattina Danfossin RA2000:t ohjeiden mukaisesti säädöllä 3 (eli huonelämpötila noin +20C). Säädöt on vanhat, mutta öljylämmityksen aikaan ei kohissut samoilla säädöillä lainkaan.
LÄssän pumpussa on kolmitiesekoittajaventtiili patteriveden kierrossa.
Se hoitaa huonelämpötilan säädön ulkolämpötilan ja säätökäyrän asetusten mukaisesti.
Ei ole viisasta säätää vielä toiseen kertaan lämpötilaa termostaattisilla patteriventtiileillä!
Pumpun COP -arvo huononee ja säätökäyräohjaus toimii puutteellisesti.
On parempi säätää ne patteriventtiilit täysille!
Kohina johtunee liian voimakkaasta patteriveden kierrosta.
-
Eli patterit täysille, ja sitä kautta ylin huonelämpötila säätöön.
Jos tarttee huonekohtaisesti alempaa lämpötilaa, niin sitten säätää termostaattia pienemmälle. Makkareissahan (kaikki yläkerrassa) riittää vähän viileämpikin, saapi paremmin unen eikä niissä päivisin muutenkaan aikaa vietetä.
-
Wilon kv pumput kohisee, siksipä ne on vaihdettu Grunfossiin 2009 mallissa. Itsellä laitettiin V9 pyöriin tänään, kohinan kuulee kun korvan tunkee jakotukin viereen.
-
Wilon kv pumput kohisee, siksipä ne on vaihdettu Grunfossiin 2009 mallissa. Itsellä laitettiin V9 pyöriin tänään, kohinan kuulee kun korvan tunkee jakotukin viereen.
Kyllä tässä minulla on 2009 mallia ja Grunfossin kv-pumput. Kohisee siis putkissa ja pattereissa.
-
Grundfos 'in kiertopumpun mustassa sähköliitäntäkotelossa on kolmiasentoinen kiertokytkin, jolla valitaan patteriveden kiertonopeus.
Jos nopeus on asenossa III = suurin nopeus, kohina saattaa olla kohtalaista.
Voisi koettaa laittaa kiertovaslitsin asentoon I tai II, jolloin kohina on vähäisempi. (Sähkönkulutuskin laskee pienemmällä teholla!)
Jos pattereiden meno- ja paluuveden ero on noin noin 5 - 7 astetta, on nopeus riittävä.
Klikkaa punaista tekstiä -> - Kuva pumpusta (http://heaterup.com/images/products/medium/UP1542SF.jpg)
Huomaa ne kolme asentoa.
Kiertovalitsinta ei saa jättää asentojensa välitilaan!