Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: allis - 11.06.09 - klo:16:28
-
Lämmityspiiristä on kuulunut jonkun aikaa lorinaa ja päätin ilmata sen. Vaan eipä onnistunut, kun lorottaa vettä jostain kohtaa säiliötä. Mikähän on mennyt rikki? En äkkiseltään löytänyt mitään vuotokohtaa, mutta luulisin vuodon tapahtuvan aika ylhäältä. Vaikea sanoa, kun eristeet on eessä. Siis V10 ja vm 2005.
-
Löyty vuotokohta purkamisen jälkeen. Vuotaa säiliön vaipasta ylhäältä. Ei taida olla enää takuu voimassa.
-
Jos tuo vika-analyysisi on oikein niin esittäisin menettelyksi:
Kun tuskin sentään tuota vaippaa on tehty tai suunniteltu kulutusosaksi, tai vaihdettavaksi 3 - 4 vuoden välein!
Yhteys valmistajaan, ja jos se ei auta, niin kuluttajaviranomainen olisi ensisijainen kohde.
Sillä jos laatu on tuontasoista, valmistajan laadunvalvonnan on syytä epäillä pettäneen, ja heidän myös korjaavan virheensä ilman mutinoita.
-
No niin säiliö oli ruostunut puhki vaipan yläosasta useammasta kohtaa. Lämpöässä totesi valmistusviaksi ja korjaus meni takuuseen. Voin siis edelleen luottaa suomalaiseen laatuun.