Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: V15_2005 - 17.01.06 - klo:14:00
-
Tyhmä kysymys (varmaan), mutta onko LämpöÄssässä jossakin maapiirin paineen mittari vai oletteko asentaneet erillisen mittarin?
-
Ei ole mittaria. Paisuntasäiliön päällä on varoventtili, jota ruuvaamalla sieltä tulee ilmaa (kuin avaisi 1.5 l cokispullon). Lattiapiirissä mulla taas on painemittari ja se pidetään pientä painetta (olikohan 1bar).
Jani
-
Kyllä siella vasemman oven takana on ainakin V10 2003 mallissa :D
-
Mihin tarvitsette painetta maapiirissä? Systeemihän on suljettu piiri, mikä ei vaadi painetta. Paisuntasäiliön/täyttöpullon päällä oleva varoventtiilihän tasailee vain satunnaista lämpölaajenemisesta johtuvaa painetta.
-Kalle ???
-
Kyllä useasti on jouduttu paineistamaan keruupiiri kavitaation vuoksi.
-
Kyllä useasti on jouduttu paineistamaan keruupiiri kavitaation vuoksi.
Siis miten ja mihin pumppuun paineitusta tarvitaan?
Miten kavitointi ilmenee ja miten se tunnistetaan?
Ei ole tarvinnut 4 vuoteen tehdä LÄ:n V15 maapiirille muuta kuin puhdistaa maapiirin sihti ja sekin on ollut eka kerran jälkeen puhdas.
Jani
-
Kavitaatio syntyy, kun virtaavan veden nesteen paine alenee höyrystymispaineeseen, ts. neste kiehuu. Tämä ilmiö voi tapahtua lämpötilasta riippumatta.
Kavitaatio pumpussa tarkoittaa sitä, että siiven toiselle puolelle syntyy alipaine jolloin neste höyrystyy ja syntyy pieniä kuplia. Kun paine nousee kupla romahtaa (räjähtää). Näin syntyy paineiskuja jotka rikkovat rakenteita, lähinnä siipiä.
Kavitaation havaitseminen on hankalaa, mutta voimakas kavitointi aiheuttaa teräviä, metallisia ääniä sekä pumpun lämpenemistä.
-
Kavitaatio syntyy, kun virtaavan veden nesteen paine alenee höyrystymispaineeseen, ts. neste kiehuu.
Löysin taulukkotietoa vain 20C lämpötilalle. Vesi-etanoliseoksen höyrynpaine 20C lämpötilassa on n. 0,10 bar (abs) = 0,90 bar alipainetta.
Maalämpöjärjestelmissä toimitaan yleensä tämän lämpötilan alapuolella jolloin höyrynpaine on vielä alempi. Näin pienillä paineilla paisuntasaäiliö menee varmaankin ruttuun jo paljon aiemmin kuin liuospumppu alkaa kavitoida.
Mielestäni maapiirissä kannattaa pitää pientä ylipainetta, koska tällä estetään mahdolliset ilmavuodot maaliuospiiriin esim pumpun akselitiivisteen kautta.
ATS
-
Minun mielestä normaali tapauksessa, jolloin maapiiriin / lämpökaivoon putket lähtevät alaviistoon ja (taso) paisuntasäiliö sijaitsee korkeimmassa kohdassa ja siten ei ole vaaraa, että järjestelmään jäisi ilmataskuja, ei ole mitään syytä painestaa maaliuos puolta. Myöskin voisi kuvitella vuotojen olevan pienempää kun painekkin on pienempi . Itselläni paine on järjestelmässä sen vuoksi, että laitetilan katossa olevassa IV-kanavassa on jäähdytyskenno ja siten maaliuos pitää nousta ylöspäin painesäiliöstä. Jos olisin nostanut (taso)paine säiliön yli huonekorkeuden, korkeammalle kuin korkein taso jäähdytyspuolella, en olisi tarvinnut tätä tehdä. Mutta olisi mennyt hankalaksi tarkkailla nesteen tasoa. Nyt minulla on pieni kalvopainesäiliö. Jäähdytyskenno on noin 2m korkeammalla (kuin painemittari) ja siten minimi painevaatimus 0.2 bar, eli olen pitäny n. 0.5 barissa, koska se vaihtelee jonkin verran liukosen lämpötilan funktiona.