Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: plevna - 03.09.08 - klo:14:13

Otsikko: patteriventtiilit kohesee
Kirjoitti: plevna - 03.09.08 - klo:14:13
Mikä kumma on kun venttiit kohisee. Ilmaa kierrossa ei ole ja kiertopumppu vaihdettu. pumppua ajetaan ykkös nopeudella, jos nopeutta nostaa kakkoseen tai kolmoseen, suhina on kun metrossa asuis. Kohde on saneeraus sellainen vm. 1991 ja koneena v15. Talo oli aikaisemmin öljyllä ja tätä ongelmaa ei ollut.
Otsikko: Re: patteriventtiilit kohesee
Kirjoitti: mije - 03.09.08 - klo:21:39
Onko pumppu ilmattu, ja onko se oikein päin?
Otsikko: Re: patteriventtiilit kohesee
Kirjoitti: plevna - 04.09.08 - klo:08:36
jep pumppu ilmattu kiertosuunta ja asento tarkistettu
Otsikko: Re: patteriventtiilit kohesee
Kirjoitti: guru - 21.09.08 - klo:09:53
Lainaus
Mikä kumma on kun venttiit kohisee. Ilmaa kierrossa ei ole ja kiertopumppu vaihdettu. pumppua ajetaan ykkös nopeudella, jos nopeutta nostaa kakkoseen tai kolmoseen, suhina on kun metrossa asuis. Kohde on saneeraus sellainen vm. 1991 ja koneena v15. Talo oli aikaisemmin öljyllä ja tätä ongelmaa ei ollut.

Olisiko kavitaatio, nostapa verkoston painetta loppuuko kohina ?
Otsikko: Re: patteriventtiilit kohesee
Kirjoitti: plevna - 22.09.08 - klo:10:23
Paineita on nostettu ja laskettu ei mitään vaikutusta
Otsikko: Re: patteriventtiilit kohesee
Kirjoitti: seppaant - 22.09.08 - klo:12:47
Alkoiko kohina silloin kun siirryit maalämpöön vai onko kiertovesipumppu vaihdettu myöhemmin?
Nykyinen pumppu on todennäköisesti ykkösnopeudellakin tehokkaampi kuin entinen. Onko sinulla tietoa minkä tehoiset entinen ja nykyinen pumppu ovat?  
Onko sinulla termostaattiset patteriventtiilit? Jos on avaa ne kaikki täysin auki sillä tähän aikaan vuotta, kun lämmitystä ei juurikaan tarvita ovat ne vain vähän raollaan ja tehokkaalla pumpulla saa suuren virtausnopeuden ja kohinan aikaan.
Minulla, L-Ä V7.0, itse kiertovesipumppu piti kovaa melua, koska sinne oli tehtaan jäljiltä jäänyt virtausta haittaavia roskia.
ATS