Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: Taistoo - 28.06.08 - klo:00:06

Otsikko: Taistolle tietoo
Kirjoitti: Taistoo - 28.06.08 - klo:00:06
Uusi L-Ässäläinen ihmettelee huimaa sähkön kulutusta...oiskohan rautalankaa ongelmaan?

"V10.5 (Ouman 203GT) ollut käytössä n. 8kk, käyttötunteja pumpulla jo n. 2100h !!!, arvioitu sähkön kokonaiskulutus n. 19000KWh/vuosi. Talossa lämmitettävää 162+35m2 /680+120m3 kahdessa tasossa erillisellä tallilla.

Käppyrä +20=+21 / 0=+31 / -20=+39 (näin korkea kun yläkerran mh ei talvella lämpeä tarpeeksi, vaihka lisäsin virtaamaa). Varaajan lämmöt olleet tehdasasetuksissa, paitsi tänään soittaessani LÄssälle kompressorin vikahälytyksistä sain ohjeet laittaa ylämin 45, alamin 47, alaero 8. Nyt luetut varaajan lämmöt ylä=52, ala=51...(mahtaako Legioonabakteeri edes kuolla?)

Miksi rahaa menee Vattenfallille ämpärikaupalla, varsinkin kun luen täällä foorumilla muiden 12000KWh vuosikulutuksista??? Talo on uusi ja rakennettu matalaenergia säännöksin. IV- koneena pyörivä Enervent LTR-6 sähköpatterilla.

Otin tänään kesäksi pois käytöstä Autotallin L2 piirin kiertovesipumpun (myös piirin venttiilit kiinni) ja alensin L1:n (talon) kiertovesipumpun tehon "2" asentoon. Onko OK???

Palatakseni ongelmaani...mistä johtuu kompressorin suuri käyntiaika sekä siihen liittyvä mojova sähkölasku niin hyvällä ja tehokkaalla maalämmöllä???

Samalla vielä purnaisin pumppujen myyntimiehiä hyötysuhteesta paasaamisesta, sillä mitenkä se voidaan todentaa??? Niin, käsittääkseni ei mitenkään! Hienoo myydä kun ei tarvi vastata mistään!!! NO, joo...helpotti!

Toivottavasti joku viisaampi voisi jo näistä tiedoista antaa jotakin järkevää palautetta tai pyytää lisää tietoa.

Kiitos jo etukäteen!  ;)
Otsikko: Re: Taistolle tietoo
Kirjoitti: Tero Paananen - 06.07.08 - klo:22:57
- pidä vain kiertovesipumppuja 1:llä kesällä ja nostat talvella 2:lle. Kolmosta sitten ihan pahimmassa kelissä

- itsellä on asetettu 12 asteeseen se kesäraja jonka alittamalla lämmintä vettä menee vasta lattiaan (tarkkaa nimeä en muista tälle asetukselle)

- mielestäni sinulla menee -20 pakkasella pikkasen liian lämmintä lattiaan jo parkettia ajatellen. Itse olen maksimiarvoksi laittanut +37C jonka yli ei mennä ikinä

Miten pumppusi käy, käykö pitkään ja on sitten hiljaa? Tarkista tältä foorumilta niitä muita asetuksia niihin lämpötiloihin.
Otsikko: Re: Taistolle tietoo
Kirjoitti: sailor - 08.07.08 - klo:10:47
Lainaus
Uusi L-Ässäläinen ihmettelee huimaa sähkön kulutusta...oiskohan rautalankaa ongelmaan?

"V10.5 (Ouman 203GT) ollut käytössä n. 8kk, käyttötunteja pumpulla jo n. 2100h !!!, arvioitu sähkön kokonaiskulutus n. 19000KWh/vuosi. Talossa lämmitettävää 162+35m2 /680+120m3 kahdessa tasossa erillisellä tallilla.

Käppyrä +20=+21 / 0=+31 / -20=+39 (näin korkea kun yläkerran mh ei talvella lämpeä tarpeeksi, vaihka lisäsin virtaamaa). Varaajan lämmöt olleet tehdasasetuksissa, paitsi tänään soittaessani LÄssälle kompressorin vikahälytyksistä sain ohjeet laittaa ylämin 45, alamin 47, alaero 8. Nyt luetut varaajan lämmöt ylä=52, ala=51...(mahtaako Legioonabakteeri edes kuolla?)

Miksi rahaa menee Vattenfallille ämpärikaupalla, varsinkin kun luen täällä foorumilla muiden 12000KWh vuosikulutuksista??? Talo on uusi ja rakennettu matalaenergia säännöksin. IV- koneena pyörivä Enervent LTR-6 sähköpatterilla.

Otin tänään kesäksi pois käytöstä Autotallin L2 piirin kiertovesipumpun (myös piirin venttiilit kiinni) ja alensin L1:n (talon) kiertovesipumpun tehon "2" asentoon. Onko OK???

Palatakseni ongelmaani...mistä johtuu kompressorin suuri käyntiaika sekä siihen liittyvä mojova sähkölasku niin hyvällä ja tehokkaalla maalämmöllä???

Samalla vielä purnaisin pumppujen myyntimiehiä hyötysuhteesta paasaamisesta, sillä mitenkä se voidaan todentaa??? Niin, käsittääkseni ei mitenkään! Hienoo myydä kun ei tarvi vastata mistään!!! NO, joo...helpotti!

Toivottavasti joku viisaampi voisi jo näistä tiedoista antaa jotakin järkevää palautetta tai pyytää lisää tietoa.

Kiitos jo etukäteen!  ;)

- 8kk kulutus 2100h => 7000 kWh (ottoteho 3,3kWh V10.5 mallille). Jos pumppu on 8kk käynyt niin jäljellä on vielä 4 lämmintä kuukautta he,elo,syys,loka. Et saa tuota arvioitua 19000kWh mitenkään tauluun, vaan päädyt johonkin 13000-15000 kWh kokonaissähkönkulutukseen.

- Lämpökäyräsi on liian ylhäällä. Se yläkerran makuuhuoneen lämpötila pitää korjata lattialämmityksen virtaamia säätämällä, ei käyrää nostamalla

- Pumpun ajaminen tehdasasetuksilla ei ole järkevää, osa pumpun käyttötuntimäärästä johtuu yksinkertaisesti siitä että pumppu joutuu tekemään turhan lämmintä vettä pienellä lämpötilaerolla.

Aloitetaanpa "ongelman" purku siten että täytät ensin tähän ketjuun tietosi: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4192.0
Jani