Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: puuhapete - 30.05.07 - klo:21:30
-
V-13 malli olisi tulossa taloon, mutta vielä hieman mietityttää tuo käyttöveden kierto. Pumppu on erillisessä autotallissa ja lämpökanaalia n. 20 metriä välissä, joten jotain täytyy tehdä, ettei aamulla tarvi useita minuutteja odotella lämmintä vettä suihkusta.
Muutta mutta - ei taida olla ihan optimalinen tuo V-mallin toiminta kierrolla (pätkäkäyntiä yms). Olisiko parempi käyttää pientä puskurivaraajaa päärakennuksessa, joka tasaisi lämmön? Kierto ajastimella tietysti yksi ratkaisu, mutta se vain vähentää ongelmia eikä poista niitä kokonaan.
Jos kuitenkin päädyn kierrättämään veden pumpun kautta, kuinka kauan kestää, että lämmin vesi tulee tuon 20m matkan jakotukille? Tuli mieleen sellainenkin mahdollisuus, että laitan kiertovesipumpun käynnistyksen IR kytkimellä pukuhuoneeseen ja yläkerran pesuhuoneeseen. Aina kun joku yritää lähestyä hanoja, kiertopumppu pärähtää päälle. Ehtiiköhän lämmin vesi perille ennenkuin hätäisimmät suihkuttelijat avaavat hanan?
-
Unohda. Kaikki muu kuin pieni sähkövaraaja päärakennuksessa on "itsemurhaa" pumpulle. Tulee sitäpaitsi vielä paljon halvemmaksi käyttää ja investoida.
Jani
-
Olen nyt kesän aikana katsellut noita käyntimääriä kun varsinainen lämmitys on pois päältä. Kone käynnistyy 5-10 kertaa/vrk.
Mitäs mieltä täällä ollaan lisävaraajan laittamisesta V15:n kylkeen (500-750)? Lähinnä nyt siitä syystä, että saisi tuon vanhan mallin käymään pitempiä jaksoja. Siinä kun ei käytännössä ole säätömahdollisuuksia.
Olisiko kellään tietoa, millä piirustuksilla kytkennät voisi tehdä?
t:pertti
-
Niin, unohda ne sähkövaraaja viritykset!
Kiertovesiputket pitää vain eristää kunnolla, niin ongelmia ei ole.