Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: Maalampo - 18.09.05 - klo:08:48
-
Minkä verran teillä muilla on eroa meno ja paluupuolen liuoksen lämpötiloissa., eli paljonko pumppu ottaa lämpöä maasta ja onko jotain vaaraa jos pumppu ottaa liikaa lämpöä maasta. Meillä on IVT C7 pumppu ja maapiiri ( n.380m ) Savimaassa , menon ja paluun lämpötilaero on pumpun käydessä n.5,5 astetta. Olen lukenut jostain että suositus olisi n.2 astetta. Meillä on ollut pumppu käytössä jo 3 vuotta eikä keruuliuoksen paluulämpötila ole laskenut koskaan alle -1,5 asteen. Entä onko siintä hyötyä jos ero on enemmäm kun 2 astetta, sillä voisinhan laittaa keruulioksen kiertovesipumpun hieman nopeammalle ja ero laskisi.
-
Milloin viimeksi olet puhdistanut maapiirin suodattimen? (mutapussiksikin sanottu)
2- 4 astetta on suositus menon ja paluun erotukseksi.
-Janne-
-
Eipä ole tullut puhdistettua koskaan , asentajat sanoivat ettei normaalisti tarvitse puhdistaa moneen vuoteen. Ja onko sillä mitään tekemistä tähän asiaan. Keruuliuoksen kiertopumpun nopeus pitää säätää aina sen mukaan miten pitkä on keruupiiri ja minäkin saan eron pienemmäksi jos lisään nopeutta pumppuun.
-
Yleensä suodattimen tukkeentumisen huomaa siitä, kun alkaa tuo lämpötilaero kasvamaan.
Onko sinulla aina ollut lämpötila ero 5,5 astetta?
-Janne-
-
Kyllä se lämpötilaero on ollut aina noin 4-5,5 astetta.
-
Tarkastin myös tänään suodattimen ( mutatasku ) eikä se ollut likaínen. Joten kai pitää nostaa hieman pumpun nopeutta kun nyt se pyörii pienimmällä nopeudella.
-
...nyt se pyörii pienimmällä nopeudella.
En tiedä, vaikuttaako varsinaiseen "ongelmaan" eli suureen eroon maapiirin meno- ja paluulämpötiloissa, mutta eikös kiertopumppua suositella pyöritettäväksi aina suurimmalla nopeudella?
nimim. viikonloppuna pumppu käyntiin
-
eikös kiertopumppua suositella pyöritettäväksi aina suurimmalla nopeudella?
Ei. Lattialämmön kiertovesi voi kesällä olla hiljaisimmalla nopeudella, koska kierrossa kiertää niin vähän vettä, hiljaisempikin kiertonopeus riittää (eikä lämmöntarve ole suuri). Maapiiri on hankalampi tapaus. Senhän kiertovesipumppu on päällä vain kun kompressori on päällä (onhan? vai onko se koko ajan päällä, en tiedä). Jos neste kiertää liian nopeasti, se ei ehdi lämmetä, eikös vain? Voiko neste kiertää maapiirissä liian hitaasti?
Vaikeita asioita amatöörille...
olisiko sittenkin pitänyt valita sähkölämmitys...
-
Maapiirin liuospumppu on päällä yleensä vain silloin kun kompressorikin. Thermia Duolla se käynnistyy oletusarvoisesti puoli minuuttia ennen kompressorin käynnistymistä. Näin saadaan maapiirissä lämmennyttä liuosta heti kompuralle.
Kun liuospumppu on pysähdyksissä, maaliuos ehtii lämmetä savessa, kalliossa tai vesistössä olevassa putkessaan.