Meillä on monimuotoinen talo kahdessa kerroksessa eli huonelämpöanturille ei ole järkevää paikkaa. Huonekompensointi normaalisti vain tekisi lämmityksestä toimimattomamman.
Vaan toimisiko tuo mitenkään jos anturin laittaisi IV poistokanavaan ennen iulmanvaihtokojetta ja asettaisi kompensoinnille reilun pitkän keskiarvopistusajan.
Silloin kuvittelisin jotta esim hetkittäinen ylilämpö (saunominen) poistoilmassa ei aiheuttaisi lämmityksen sekoilua mutta toisaalta varaavan tulisijojen antama pitkäaikainen lämpöbuusti tulisi jotenkin huomioiduksi.
Ilman huonelämpöanturia maalämpöpumppu ei hoksaa alentaa lähtevän veden lämpöä joka parantaisi hyötysuhdetta.
-
Ei tuota huonelämpötilakompensointia kannata alkaa väkisin systeemiin tunkemaan. Lämmitykseen lähtevän veden lämpötilalla kun ei ole varaajamalleissa mitään tekemistä pumpun hyötysuhteen kanssa (kyseessä eri säätöpiiri).
Ja kyllä kaksikerroksisestakin talosta löytyy riittävän hyvä paikka huonelämpötilakompensoinnille, ainakin verrattuna takan lämpötilajakautumaan. Vielä kun ottaa hiukkastuotannon mielekkyyden mlp-talossa huomioon, niin takan pitäisi olla lähinnä tunnelmantuoja.
-
"varaajamalleissa mitään tekemistä pumpun hyötysuhteen kanssa"
Paitsi että nykyisin esim lämpöässä ja geopro säätää sen varaajan alaosan lämpötilan menoveden lämpötilapyynnin mukaan. Eli kyllä sillä pieni vaikutus voi olla.
-
Ehkä syyllistyin yleistämiseen, mutta en ole näemmä ainoa.
Geopron manuaalista en ole kyllä löytänyt mainintaa tuosta alaosan lämpötilan liu`uttamisesta, eli taitaa olla LÄ oma hienous.
-
@enins
Se lisuke/muutos on tullut "jossain" Oumanin softapäivityksessä.
... ja huonekompensoinnista ...
Kyllä se luultavimmin on niin ettei sitä hyödytä ottaa käyttöön. Kannattavampaa on kykeä esim. vesivuotoantureita kyseiseen ouman liitäntään.
-
Ehkä syyllistyin yleistämiseen, mutta en ole näemmä ainoa.
Geopron manuaalista en ole kyllä löytänyt mainintaa tuosta alaosan lämpötilan liu`uttamisesta, eli taitaa olla LÄ oma hienous.
Kyllä se liukuu Geoprossakin.
-
Onko kysymyksessä siis tämä "suojausasetus"? Se ei liene aseteltavissa esimerkiksi minimilämpötilojen avulla, vaan on aina vakio?
Jani
-
Löytyy näemmä Geoprostakin moinen toiminta. Pitää kaivaa jostain aikaa ja tutustua uuden ohjelman ominaisuuksiin.
Ei se nyt sentään ihan säätävänä ominaisuutena näytä olevan, vaan eräänlaisena suojana (ettei lämpö lopu torpasta kesken). On kuitenkin eri asia, kuin varaajan alaminimirajoitus.
-
... ja huonekompensoinnista ...
Kyllä se luultavimmin on niin ettei sitä hyödytä ottaa käyttöön. Kannattavampaa on kykeä esim. vesivuotoantureita kyseiseen ouman liitäntään.
Ei se sisälämpöanturi nyt niin turha kapine ole, kyllä se näkyy säätävän menovesiä useinkin asteen tai pari eri suuntiin. Voisi sen neljäkymppiä huonomminkin käyttää.
Jos tuon Oumanin anturin avaa, niin näyttää piirilevy ja kotelo olevan vekottimen kalleimmat komponentit. Nokia tekee neljälläkympillä kännykän, Ouman muovilaatikon jossa on muutama vastus...
-
@sailor
Mielestäni Lämpöässätkin, kuten esim tuo mun T8 säätää alaosan lämmön menoveden pyyntilämmön mukaan.
Eli jos mulla on alaminimi +20 ja menovedeksi ulkoanturi& käyrä vihjaa +40 astetta niin alaosan keskivaiheilla lämpö on silloin tuon +40 ympäristössä +- alaero.
Kompuran starttaa kun:
Varaajan alaosan lämpötila laskee
["säätimen määräämä menvoveden lämpötila" + 5°C - "MaalAlaosaEro"]
TAI Varaajan alaosan lämpötila laskee "MaalämAlaMin" lämpötilaan
@Lauri
Ulkoanturissakin oli huikeat yksi vastus ja sokeripala sisällään. ;-)