Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: arska - 14.11.06 - klo:22:37
-
Terve !
Multa levis oumannin203gl lämpöässän s15 mallista ja nyt kun saan uuden säätimen niin jos joku voisi kertoa nuo s15 arvot ovat ilmeisesti huoltotilan takana luettavissa jos jollakin olisi samanlainen pumppu niin kiitoksia tiedoista jo etukäteen. ???
-
En ymmärtänyt mitä olet vailla ::)
Jani
-
S15:ssa voi olla eri arvot kuin V15:ssa.
Mut tässä olisi kuitenkin V15 tehdasarvot. Ouman manuaali s.21,22 sekä 31
Viritysarvot:
P-alue L1,L2: 140C
LV: 70C
I-aika L1,L2: 50s
LV: 18s
D-aika L1,L2: 0s
LV: 0s
(Katsos ihmettä. Nyt vasta huomasin että D onkin 0s. Tämähän kaiketi tarkoittaa sitä että säätimet onkin viritetty PI säätimiksi)
Ennakointi LV: 100C
Pika-ajo LV: 5%
Asetusarvot:
Ulkolämpötilan hidastus
L1: 2h
L2: 0h
Esikorostus
L1: 0h
L2: 0h
LV-hälytys 70C
Erikoishuollon asetusarvot:
Huonel.hid. 0.5h
L1mv.min(0) 10C
L2mv.min(0) 10C
L1mv.min(-20) 30C
L2mv.min(-20) 30C
L1 Poikk.häl 75C
L2 Poikk.häl 75C
LV Poikk.häl 75C
PoikHälHid 60min
HI 1/2vaik 6C
Lv-häl.hid. 30s
Loput säädöistä on sitten niitä käyttäjä asetuksia.
Mä veikkaan että olisi parempi jos pyytäisit lämpöässältä uuden S15 manuskan jos on hukassa. Olisi varmasti helpompi käydä kaikki arvot sen kanssa läpi. Löytyisiköhän peräti pdf:nä sähköpostin kyytiin.
-
Kiitos kovasti tiedoista uudessa säätimessä oli arvot samalla tavalla valmiina ....ja pumppu tuntuu pelaavan hienosti.