Mun Öhmanni (EH-203/GL) ei raportoi tehoa mitenkään. Näkkyypi pelkät kompuran käyttötunnit.
Voisiko mitenkään olla niin että ohjauksesi antama 1a onkin virran yksikkö eli 1 ampeeri. Ei siis kW tms. tehon yksikkö.
Jos näin niin C10 "tyhjäkäyntivirta" voisi hyvinkin olla tuota luokkaa. Ohjaus (Öhmanni) vie about 0.2A ja ehkäpä noille muille härpättimille kuten kiertovesipumput jne. maistuu se loput 0.8 ämpäriä.
Yhdellä 60W:n kiertovesipumpulla tuota 0.8A ei vielä kyllä selitetä. Olisko sulla useampi kuin yksi kiertovesi pumppu käytössä.
-
Moderaattorin vieno neuvo:
Hyvä jjkeranen, viestejäsi olisi mukavampi lukea, jos aloittaisit virkkeet isolla kirjaimella. Anteeksi vaan, mutta kirjoittamalla kaikki pienellä tai kaikki isolla kirjoittaja antaa itsestään vähän huonon kuvan.
-
mua kyllä risoo enemmän se, että ei osata kirjoittaa sanoja yhteen ("otto teho", "kiertovesi pumppu", "kulutus mittari", "lattia piirin") ja se, ettei olla johdonmukaisia ("ottotehoksi").
mutta älä ota sitä niin vakavasti... tärkeintä on kait kuitenkin asia eikä se mitenkä se esitetään.
vielä pahempaa olisi, jos kIrJoitEttAisIIn IhAN vallATTomAsti PieNiä jA IsoJa KIRjAImiA vaIHDelLEn, sitä ei kai kestäisi kukaan
enkä minäkään haluaisi olla kielipoliisi :P, VAAN METSURI: http://www.youtube.com/watch?v=e12kfJK081E
-
Mua risoo risominen.
nonha oplpujne puloksi ianh masa nitem rikaatjoit siaa märymreätän kuitenkin
-
Justiinsa. Ja oma kaunokirjallinen impotenssini on aina ollut äidinkielenopettajieni mielestä paha mutta yritetään kuitenkin.
l-ässä raportoi myös käyttötunnit ja paljonko on menny kw.
erikseen näkyy myös otto teho jonka se ilmoittaa ampeereina.
aikaisemmin se on näyttänyt nollaa silloin kuin pumppu ei käy.
Teho ja virta ovat kuitenkin vähän eri asioita ja niitä ei kannata sekoittaa keskenään etenkään vaihtovirran puolella. Kirjallisuudesta kannattaa vähän selvittää mikä niitä yhdistää ja mikä ero niillä on.
Vähän vaikea sanoa onko tuo nollasta poikkeava virta merkkinä viasta kun kompressori seisoo vaiko peräti ihan normaalia. Pitäisi vähän tarkemmin tietää mitä virtaa se edustaa. Onko se pelkästään kompuran virta vai mlp:n kokonaisvirta. Jos se on mlp:n kokonaisvirta niin olisin pikemminkin huolissani siitä että se on nolla. Mut jos manuska on tallella niin siellähän nämä varmasti seisovat. Uudenkin saa varmaan SLP:stä jos hukassa. Samalla voi kysästä ammattilaisilta yskästä.
-
Tervevaan.. tai terve vaan tai tevarev avan...
L-Ässän manuaalin mukaan kyseinen kohta valikossa on nimetty ottotehoksi, kuitenkin mittaus esittää virtaa, siis ei tehoa.
ko. virta ei ainakaan manuaalin mukaan ole pelkästään c-koneen ottama virta vaan:
!!yhden vaiheen kautta kulkeva virta, siinä pää/ryhmäkeskuksessa johon c-kone on kytketty!!
Kannattaa tarkastaa, mitä muita sähkönkuluttajia ko. keskukseen on kytketty... veikkaisin, että näytöllä olevassa lukemassa on mukana koko kiinteistön virta (yhden vaiheen)
Koko lukeman tarkoitushan on ohjata vastuksia pois käytöstä mikäli virta nousee lähelle kiinteistön pääsulakkeen virtarajaa..
.. tällaisia puolimaallikon mietteitä tänään ...
-
ei meilläkään lappeen rannan kansa koulussa kukaan mitään yhdys sanoista tiennyt kertoa opekin oli vaan kierto koulun käynyt
niin ja vaikka mää osaisinki kirjoittaa oikei nii emmää aina vaa ehdi enkä viitti mutta tajuuttehan te että kyllä teidän muiden silti pitää vastata mulle heti kun mulla on hei aika kiire ja tää on aika tärkee juttu mitä mää kysyn
-
muttasehänvastahauskaaolisikinkunkirjoittaisikaikkisanataivanpötkööneikösvaan!
Ja tämähän oli muuten tositarina alaasteelta!
ps. tuli muuten havaittua tollanen pikku bugi tossa! kaikki tuli yhteenkirjotettua, mutta svaan putkahtikin esikatselussa ainakin erilleen!
-
Kannattaa tsekata mitä virtaa tuo tarkoittaa. Jos virtatunnistimet asennettu mittaamaan keskuksen päävirtaa, mikä on oikea paikka mitata virta.