Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: AAA - 22.11.06 - klo:15:01
-
Laitoin tämän tänne niin on oikeassa paikassa.
@ AAA
"Sailorin mainitsema "kelvoton" toimintaperiaate on sama GS mallissa ja Lämpöässän V- mallissa.Molemmissahan on pieni välivaippa ja samanlainen sunttiohjaus."
Tässä olet osittain väärässä, shunttiohjaus on molemmissa. Mutta GS:n puolet pienempi tilavuus, sähkövastuksen pieni viive, EI tulistus aiheuttaa sen että noissa ei sitten oikeastaan olekkaan mitään yhteistä.
Toimintaperiaate on sama, vain tulistus on erona. V-mallin välitila on edelleenkin pieni. Katso messuilla kiertävää CERES pumppua leikattuna sekä sen välitilaa, sehän on sama pumppu kuin V-malli ja pelaa ihan yhtä surkeasti.
Pieni (määrittele pieni?) välivaippa aiheuttaa alalämpöjen nousun kesällä kun lämmitysvettä ei tarvita, mutta valitettavasti niin se nousee KAIKISSA MUISSAKIN PUMPUISSA. Koska tulistuksen osuus on pieni ja johonkin se muu lämpö on ajettava.
Mene katsomaan jotain pyttyä ja avaa se niin näet mikä on pieni tai tosiaan messuille CERES pumppua. Kai
kissa pumpuissa ei alalämmöt kesällä nouse. GS mallissa muuten ei ole tulistusta. Pieni välivaippa johon yhdistetään tulistus aiheuttanee V-pätkäynninkin.
-
Laitoin tämän tänne niin on oikeassa paikassa.
Kaikissa pumpuissa ei alalämmöt kesällä nouse. GS mallissa muuten ei ole tulistusta. Pieni välivaippa johon yhdistetään tulistus aiheuttanee V-pätkäynninkin.
Kaikissa pumpuissa alalämmöt nousee käyttövettä tehtäessä silloin kun lämmöntarvetta ei ole.
Keksitkö tuon GS:n tulistuksen puuttumisen itse, vai etkö edes lue lainaamaasi tekstiä (saatikka ymmärrä sitä).
Tulistuksella ei ole mitään tekemistä koko asian kanssa.
Sinun kannattaa varmaan uutena jäsenenä lukea ajatuksella foorumilta löytyviä viestiketjuja ajatuksella. Pääset viivalle eri pumppumerkkien ominaisuuksista.
Jani
P.S Tämä ketjun aloitus on leikattu: http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=IDGeopro;action=display;num=1156845397;start=
-
Sinun kannattaa varmaan uutena jäsenenä lukea ajatuksella foorumilta löytyviä viestiketjuja ajatuksella. Pääset viivalle eri pumppumerkkien ominaisuuksista.
Suosittelen todellakin samaa kaikille maalämpöä harkitseville.
Jos olisin itse niin tehnyt niin voi olla että olisin välttynyt monelta (GS) harmilta.